Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

28.04.2015 в 01:46:45

Здравствуйте!

Прошу помочь мне разобраться с организацией ввода в частный дом. Читал форум много, но делаю ввод полностью сам впервые, есть непонятности. Дано: 3 фазы 15 кВт. СИП с воздушки до ВУ на заборе и больше ничего пока нет. Вот подробные фотки. Старые провода – это времянки строителей:

Параметры петли фаза-нуль после счетчика (значения для худшей фазы): R активное=0,52 Ом R реактивное=0,37 Ом R полное=0,64 Ом ожидаемый ТКЗ=344 А

Надо: подключить дом (кирпичный) к этому ВУ. Хочу TN-C-S. Кабель от этого ВУ до ВРУ дома будет длиной 62 метра, бронированный подземный. Вот такие идеи у меня (прошу критиковать):

  1. Заземление в ВУ не внушает доверия. Поведу кабель 4-х жильный и буду делить ноль в ВРУ дома, там будет хорошее заземление.

  2. Кабель хочу взять АВБбШв 4*25. При этом ожидаемый ТКЗ в ВРУ дома будет 291 ампер (посчитал из сопротивления). Можно взять АВБбШв 4*16, тогда ожидаемый ТКЗ 266 ампер. По деньгам разница небольшая. Какое значение ТКЗ считать достаточным?

  3. Для большей надежность думаю в ВУ вместо нулевой шинки использовать орех для соединения PEN, как показано на рисунке. Имеет ли смысл так делать? Имею ли право делать такие изменения?

  4. В ВРУ дома будет разделение PEN и УЗИПы первой ступени. Устанавливать ли плавкие вставки для УЗИПов или достаточно С40 в ВУ?

И еще несколько вопросов:

  1. Допустимо ли зажимать алюминиевую моножилу от АВБбШв в автомат? В частности, в C40 “Домовой”, который в ВУ.
  2. В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2015 в 05:27:10

Ноль делят до счётчика. Про ввод посмотрите тут http://cs-cs.net/abb-gemini. Вместо ореха поставить BRU http://www.elektro-portal.com/product/show/18331 Автомат поставили какой был, Вам увеличил мощность). В доме на вводе поставьте 32А. Если не будет 3х фазной нагрузки поставьте на вводе однополюсные автоматы и РН на каждую фазу.Как часто отключают электропитание и на сколько? Запланируйте возможность подключения генератора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 08:28:29

kae написал : Хочу TN-C-S

Учётный щит не позволяет делать TN-C-S

  • повторное заземление после счётчика не делают
  • из счётчика N выходит слишком малого сечения (менее 10кв), на вид он не более 6кв. Т.о у Вас PEN заканчивается на нулевой клемме счётчика На вводе в дом поставьте B32 и ТКЗ перестанут Вас беспокоить даже на кабеле АВБбШв 4*16 УЗИП надо ставить в учётном щите, а не в доме, но места там маловато
0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.04.2015 в 08:44:25

Вводной под пломбой C50. А ноль СИПа вытечет из счетчика.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.04.2015 в 08:50:21

ksiman написал : Учётный щит не позволяет делать TN-C-S

Было бы желание - всё можно исправить. А вот то,что он висит на заборе ...И опечатанный С50А очень интересно при

kae написал : 3 фазы 15 кВт.

kae написал : Заземление в ВУ не внушает доверия.

Это повторка.

kae написал : Какое значение ТКЗ считать достаточным?

Такое,какое получится,ВЛ пока же не поменяют ...

kae написал : Имею ли право делать такие изменения?

Да кто их знает.У нас в области бардак и творят кто во что горазд,а как у вас - не ведаю,может они очень чувствительны к вторжению в их епархию.

kae написал : В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40?

Его можно снять и поставить ВН и будет С50А ограничивать ваше потребление ,только вот

ksiman написал : выходит слишком малого сечения (менее 10кв), на вид он не более 6кв.

ограничивает аппетиты.

ksiman написал : повторное заземление после счётчика не делают

А сжим ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

28.04.2015 в 09:15:16

а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 09:17:52

serj12 написал : Было бы желание - всё можно исправить.

Можно :) Например:

serj12 написал : А сжим ?

На PEN СИПа :) При этом N шину переделать в PEN :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.04.2015 в 10:27:51

ksiman написал : На PEN СИПа
При этом N шину переделать в PEN

Если в ТУ указано

kae написал : TN-C-S.

то можно рискнуть,но как энергетики посмотрят - одному богу известно...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2015 в 10:45:10

ksiman написал : повторное заземление после счётчика не делают

почему?

ksiman написал :

  • из счётчика N выходит слишком малого сечения (менее 10кв), на вид он не более 6кв.

а вот с этим аргументом не поспоришь...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 10:48:26

andrewkhv написал : почему?

Чтобы не вести через счётчик токи уравнивания потенциалов. В данном конкретном случае это не сильно критично, т.к. этот счётчик не проверяет ток в нуле, но выходящий из него проводочек слаб для PEN

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2015 в 10:51:32

А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.

Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 11:09:55

andrewkhv написал : А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.

В данном случае - да

andrewkhv написал : Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.

Голый алюминий вроде-бы не запрещает TN-C-S, гораздо важнее его состояние

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

28.04.2015 в 11:35:17

Ixtim написал : а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?

Измерил на верхних зажимах С40 прибором ИФН-300 http://www.radio-service.ru/catalog/pribori_dlya_izmereniya_parametrov_petli_korotkogo_zamikaniya/ifn-300/ А для ближнего к дому конца бронированного кабеля (которого пока нет) - пересчитал, добавляя сопротивление кабеля к активной части сопротивления петли.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

28.04.2015 в 11:55:20

kae написал :

  1. В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?

У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.04.2015 в 12:03:14

D_A_N написал : У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.

И что будет при "превышении" потребления?

Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу