andrewkhv написал :
дом то какой? новый, старый, с фундаментом или без?
Новостройка. Фундамент сваи с ростверком.
megrad написал :
После счётчика ноль и землю нельзя объеденять.
Вы это ответственно заявляете?
Нельзя объединять после разделения на PE и N. До счётчика или после сделано это разделение, без разницы.
СергейИ написал :
Правильно! А как еще иначе они должны были делать? И ваши 5 жил тоже должны были завести в ящик. А в ящике сделать разделение на PE и N.
Я это им и предлагал, чтобы наверху в щите ЩУ сделали разделение. Но не сделали. Теперь приходится делать разделение дома в вводном щите.
СергейИ написал :
Ну в принципе тоже правильно, поскольку арматура внизу, в земле, работает как "земля", а присоединиться к ней естественно удобно наверху столба.
Но в доме-то по любому все равно надо делать свою землю, контур уравнивания потенциалов, и ко всему этому цеплять РЕ, который приходит со щитка.
Поэтому правильно у вас все сделали!
Арматура внизу ж\б столба не оголена. Чтобы не городить заземление на участке, сделал полноценное заземление возле столба и протянул вдоль столба к верхнему оголовку металлическую полосу, присоединив её к арматуре ж\б опоры. Если Вы внимательно смотрели вложенную схему, то возле вводного щита я забил кругляк, в качестве повторного заземления. Но основное всё равно осталось возле столба. Больше никаких железок в доме не будет. Вода, отопление, газ, канализация будут выполнены пластмассовыми трубами. СУП будет присоединяться к ГЗШ в вводном щите, который расположен в цоколе дома.
Меня смущает, что по схеме в ВРЩ я подсоединил провод PEN к изолированной шине N, а не к РЕ, которая выполняет роль ГЗШ. Это критично, или от перемены мест роли не меняются?