andrewkhv написал :
Железобетонный фундамент - это прекрасный естественный заземлитель и должен использоваться в первую очередь, в том числе и для молниезащиты. Его сопротивление гораздо меньше, чем любого самодельного искусственного заземлителя благодаря огромной площади соприкосновения с грунтом, причем на значительной глубине. можете почитать специализированную литературу, послушать мнение компетентных людей https://www.youtube.com/watch?v=UHn3FHWAIxk&feature=youtu.be&t=35m44s
Послушал мнение компетентных людей. В самом начале он начал рассказывать про 60кВ напряжения прикосновения...... Дальше не стал слушать, извините.
При моём вводном напряжении в 0,4кВ это фантастика.
При прямом ударе молнии такое возможно, но маловероятно.
шпийон написал :
В самом начале он начал рассказывать про 60кВ напряжения прикосновения
Вообще-то видео про молниезащиту. Заземлитель там тот же, что и для целей электробезопасности. Где-то был другой вебинар именно по заземлителям, там то же самое сказано
Не пойдёт у меня использовать свайный фундамент в качестве заземлителя. У меня забивные сваи с напряженной арматурой. А такую арматуру категорически запрещается использовать для целей заземления.
шпийон написал :
А такую арматуру категорически запрещается использовать для целей заземления.
прямо таки категорически?
в любом случае вы должны присоединить арматуру к СУП. даже при наличии дополнительного искусственного заземлителя в аварийной ситуации бОльшая часть тока пойдет по арматуре. кстати говоря - величина этого тока весьма скромная, ампер 20-30. никакого вреда напряженной арматуре он причинить не сможет, особенно с учетом суммарного сечения всех стержней в сваях. поэтому лично я не стал бы сильно париться по поводу напряженной арматуры в случае частного дома.
andrewkhv написал :
а у вас ее нет или она все-таки есть?
У меня забиты сваи на глубину 6 метров. Сверху сделан ростверк. Арматура замоноличена, выпуска арматуры нет. Дальше идут кирпичные стены. Перекрытия плитами ж\б. Там есть арматура, но она тоже не связана с арматурой фундамента.
А СУП я буду подключать к желто-зелёному проводу РЕ.
rip87 написал :
Это не на форумхаусе такое написали?
Это написано в ПУЭ, 1.7.110 со словами "не следует". этот пункт общего характера и не делается никаких различий между заземлителями частного дома, где большой ток КЗ на землю невозможен в принципе, и заземлителем высоковольтной подстанции, где он может быть очень большим, сотни и тысячи ампер. охотно верю, что в случае подстанции есть обоснованные опасения, нужно проводить проверки согласно последнему абзацу п. 1.7.110, но для частного дома это все ИМХО абсолютно лишнее
шпийон написал :
Если бы на столбе четвертый провод PEN перед счетчиком соединили бы с моим пятым РЕ и присоединили бы к арматуре столба, тогда да, после счётчика уже бы был провод N.
А так как этого нет, то ко мне в дом пришёл всё тот же PEN и разделять его мне надо в вводном щите дома, что я и сделал. Может я неправильно думаю?
Да все эти разговоры "до счетчика" после счетчика" от лукавого. Какая разница когда все эти соединения на расстоянии 10-15 см. Правила написаны для общих случаев и может и бывают такие ситуации когда разделение на PE и N происходит за сотни метров до счетчика. А когда все рядом какая разница как его делить. Или я что-то не понимаю в электрике. Клемма N у счетчика проходная.
Молниезащиту будете делать? Ее по идее тоже надо к СУП присоединять и в конечном итоге к РЕ. Я вообще не понимаю о чем таком заумном идет речь в этой и подобных темах. Чего сложного-то. Приходят в дом 4 провода (пять не приходят ни кому!!! Не путать с тем случаем когда разделение на PE и N происходит на ближайшем столбе! Все равно к вашему столбу пришло четыре провода!!!). Фазы понятно через через входной автомат на счетчик и далее на УЗО и прочие автоматы, в розетку. Четвертый провод (пока еще PEN) ведем на счетчик (или сразу на шину PE). С шины PE кидаем провод на шину N и на счетчик (если не кинули ранее). Все! основное сделали! Фазы введены, шина PE и шина N сформирована, счетчик подключен. А далее на шину РЕ (или с шины, кому как удобнее) выводим землю розеток и все железное, что есть в доме. Саму шину РЕ соединяем с домашним заземлением (у кого какое) а на заземление выводим еще и молниеотвод (поэтому и крышу железную тоже надо землить). С шиной N еще проще. С нее через УЗО (если три фазы то через три УЗО) кидаем нулевые провода на розетки и освещение. Все! Осталось разобраться с сечением проводов и номиналом автоматов. А то блин начнут разводить бодягу "в каком месте PEN разделять на PE и N".... как будто в этом какая-то сложность существует. А то начитаются, блин, бумаг и начинают народу мозги парить. Не понимая, что бумаги написаны для общих случаев. Т.е. и для небоскреба в 100 этажей и для деревенского домика на 100 кв. м.