06.09.2015 в 19:11:32
Доброго времени суток! Очередная просьба помощи в сборе щитка)
Имеется новострой, двушка, газа нет. В коридорном щитке только автомат IEK ВА47-29 С50. Освещение буду оставлять от застройщика (оно сделано в стяжке квартиры выше), линия одна. Кабель 1,5мм2, без маркировки. Из-за этого не хочу вешать что-либо еще на эту проводку, например, вытяжки. Хотелось бы засунуть все в ABB UK 500 24(28) din. Планирую использовать все 28 din. Щиток на 36 в общем то можно) но если получится засунуть в меньший, то это оптимальнее. Покупать щиток на цене жигуленка желания нет :) Кабель будет ВВГнг-LS. Техника только будет покупаться, мощность примерная из интернетов.
По линиям получается как-то так: Кухня: 1) Варочная панель (до 7кВт); 6 мм2 2) Духовой шкаф (до 4кВт); 4мм2 3) Посудомойка (до 2,2кВт); 2,5 мм2 4) Холодильник; 2,5 мм2 5) Розетки фартука (микроволновка, чайник), освещение зоны готовки, вытяжка1, вытяжка2; 2,5 мм2 Лоджия 6) Розетки + свет + теплый пол (до1,4 кВт); 2,5 мм2 Ванна 7) Розетки (стиралка (1,5кВт), гидролок Виннер, фен, бритва), освещение сантех.шкафа, подсветка зеркала, вытяжка); 2,5 мм2 8) Бойлер (2,5 кВт); 2,5 мм2 Туалет 9) Бойлер 2кВт, вытяжка, гидролок Виннер, освещение сантех.шкафа; 2,5 мм2 Прочее 10) Кондиционер (до 3кВт) зала; 2,5 мм2 11) Розетки зала + розетки «немокрой» зоны кухни (обеденный стол + тв); 2,5 мм2 12) Розетки спальни + Розетки коридора; 2,5 мм2 13) Кондиционер (до 2,5кВт) спальни; 2,5 мм2 14) Освещение квартиры; 1,5 мм2
Получается 14 ВА + 5 на счетчик + 2 на входной выключатель. Получается 21 din. На УЗО остается 7din. Если холодильник вынести на отдельный дифф автомат получается 3 УЗО на 13 ВА.
Первое УЗО, 63А, 30мА ВА: 1), 2), 3), 5) Варочная панель, Духовой шкаф, Посудомойка, Розетки фартука
Второе УЗО, 63А, 30мА ВА: 6), 7), 8), 9) Лоджия, Ванна розетки, ванна бойлер, туалет
Третье УЗО, 63А, 30мА ВА: 10), 11), 12), 13) Кондиционер зала, Розетки зала + розетки «немокрой» зоны кухни, Розетки спальни + Розетки коридора, Кондиционер спальни
При таком подходе на какой УЗО лучше закинуть освещение? Может одно УЗО взять на 10мА, туда повесить розетки ванны, а потребители первого и второго УЗО объединить? – такой вариант в схеме нарисовал)
Покритикуете схему, какие могут быть подводные камни? Может что можно объединить, или наоборот что-то нуждается в отдельной линии.
Какие автоматы можно ставить с кривой типа С?
Входной автомат ставить на 50А, тип С (В коридорном щитке только автомат IEK ВА47-29 С50)?
06.09.2015 в 19:57:01
Не выйдет у вас ничего. Кроме всего прочего вы пытаетесь 16А АВ использовать на освещение. Обратитесь к специалисту) И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь ( сомневаюсь).
06.09.2015 в 20:27:07
SB3 написал : И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь
ну если все под одно УЗО и автоматы одномодульные, то можно (а нужно?)
06.09.2015 в 20:41:58
MINik написал :
ну если все под одно УЗО и автоматы одномодульные, то можно (а нужно?)
УЗО на 2 din, автоматы на 1 din. Вход у меня однофазный в квартиру.
Конкретнее можно? не впихну я все это в щиток?
06.09.2015 в 20:44:14
SB3 написал : Не выйдет у вас ничего. Кроме всего прочего вы пытаетесь 16А АВ использовать на освещение. Обратитесь к специалисту) И хорошо, если вы в 36 мод. уместитесь ( сомневаюсь).
свет 10А, сечение 1,5мм2
06.09.2015 в 21:16:32
"Освещение зоны готовки", "освещение сантех. шкафа", "подсветка зеркала", ?)
06.09.2015 в 21:27:19
SB3, это все висит на линиях с другими потребителями. например, освещение зоны готовки - висит на кабеле 2,5мм2 (автомат В16А), на котором будет и розетки фартука, и вытяжки. Соединение через распред. коробку.
06.09.2015 в 21:37:28
firevrn написал : Освещение буду оставлять от застройщика (оно сделано в стяжке квартиры выше)
В первую очередь я бы отрезал нафиг всё, что проложено в стяжке соседской квартиры. И проложил бы это по потолку своей квартиры (не в штрабе, разумеется, а за фальшпотолком любого вида). После этого можно и над щщитком подумать... :)
06.09.2015 в 21:40:59
firevrn написал : SB3, это все висит на линиях с другими потребителями. например, освещение зоны готовки - висит на кабеле 2,5мм2 (автомат В16А), на котором будет и розетки фартука, и вытяжки. Соединение через распред. коробку.
Так я вам об этом и говорю - "под" 16А автоматом.
06.09.2015 в 22:05:05
Radio, фальшпотолка не будет, будет все под покраску (кроме ванной и туалета)