20.11.2015 в 09:57:16
#5453473
В 125-й раз, но что делать, всё-равно не знаю. Делаем ремонт, дому 8 лет, электрика делалась застройщиком. В коробках стоят wago. На вид проблем с ними не было. В зависимости от коробки в клеммник включено до 6 линий. Для основных потребителей на кухне будут новые прямые линии. Существующие линии электрики планируют оставить без изменений. Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет. Посоветуйте, что всё-таки делать
20.11.2015 в 10:47:36
#5453528
снимите ваго и опрессуйте гильзами и будет вам счастье
Переделка зарядных устройств и не только
20.11.2015 в 10:57:14
#5453535
salek написал : дому 8 лет, электрика делалась застройщиком. В коробках стоят wago. На вид проблем с ними не было.
Естественно, проблем не было. И не будет. Это же ВАГО!
20.11.2015 в 11:44:25
#5453613
Опрессовать и забыть
20.11.2015 в 13:19:48
#5453769
Если опрессовывать, то по сколько можно опресовывать одной гильзой? (Кабели 2.5 медь)
20.11.2015 в 14:19:43
#5453846
salek, Сколько хотите. Хоть все вместе.
24.11.2015 в 18:04:19
#5459934
Главное чтобы зазоров в гильзе не было, их заполнить обрезками жил.
25.11.2015 в 19:46:34
#5461314
Не стоит нечего изменять , менять клемники нет необходимости ! Клемники ваго с лепестковым контактом обладают достаточной надежностью . Кто то думает иначе и отдаёт предпочтение другим видам соединения , но это не означает что чтото будет надежней работать . Аргументация тех кто любит скрутки состоит в том что клемники не надёжны . Но если спросить сколько такой монтажник приварил , припаял или опресовал соединений к розеткам на пример Jung или gira ? То внятного ответа не последует , а между прочим это элитная электрика в большинстве своём с контактами типа ваго . При выгорании клемника дело как правило в другом . Тут лучше уделить внимание разделению линий , многовато 8 на одну коробку .salek,
25.11.2015 в 21:33:06
#5461446
Димон114, Ваша фамилия случайно не Земсков? Кабели уже проложены, надо решить задачу с надежным соединением. Ваши КОНКРЕТНЫЕ предложения?
25.11.2015 в 21:37:28
#5461453
Димон114 написал : Аргументация тех кто любит скрутки состоит в том что клемники не надёжны
Это аргументация тех, кто любит опрессовку, сварку и пайку. А те, кто любят скрутку, любят и ваго.
Димон114 написал : сколько такой монтажник приварил , припаял или опресовал соединений к розеткам на пример Jung или gira
Нисколько. С другой стороны, все соединения электроустановочных изделий доступны для визуального контроля и обслуживания, чего не скажешь о соединениях в распаячных коробках. Моё мнение - соединения по качеству не должны отличаться от цельной, неразрывной жилы. Ваго, клеммные колодки и т.п. такого качества не обеспечивают. Соединения 1го класса - да.
Димон114 написал : При выгорании клемника дело как правило в другом
Я ни разу не видел выгоревшего кабеля при целом клеммнике. Наоборот - очень часто. Простой вывод - клеммник по качеству (сопротивление, качество контакта и т.д.) хуже, нежели токоведущая жила в кабеле. Дальнейшее логическое умозаключение - долой клеммники.
25.11.2015 в 22:02:41
#5461508
Нет , моя фамилия не Земсков , мои конкретные предложения оставит клемники в линии домашней проводки , для которой они и предназначенны . Естественно линия должна быть защищена соответствующим автоматом . Если у тс предположить линия 2.5 кВ мм по меди , значит автомат на 16 ампер )Rumato,
25.11.2015 в 22:06:33
#5461517
Димон114 написал : Клемники ваго с лепестковым контактом обладают достаточной надежностью
Согласен.
Димон114 написал : Тут лучше уделить внимание разделению линий , многовато 8 на одну коробку
Еще раз повторю. Кабели уже проложены.
Димон114 написал : мои конкретные предложения оставит клемники в линии домашней проводки
Чего то не пойму, так можно столько проводов соединить? Или нельзя?
25.11.2015 в 22:15:16
#5461534
Можно , но линия в комплексе будет рассчитана на 16 ампер , если речь идёт о розеточных группах . Но не желательно поскольку общаявозможная нагрузка на розетки будет значительно ниже чем разделить хотябы на две , все зависит от того для чего эти розетки использовать . Одно дело телевизоры - зарядки и совсем другое электрочайники-обогреватели .
25.11.2015 в 22:19:24
#5461535
Да , вы правы , соединения на опресовке, сварке надёжны , но в них нет особой необходимости в квартирной проводке , темболие вопрос задал явно человек не имеющий отношение к электромонтажу , не факт что запресует или ему запресует или сварит качественней чем ваго NoNe,
25.11.2015 в 22:22:44
#5461539
Я сам обычно свариваю на розетки и ваго на свет , пресс тоже имеется , но с ваго на розетки я много делал квартир и коттеджей , сам занимаюсь электромонтажом . Проблем не было , также их использую когда нужно срочно , бывают такие клиенты )