26.11.2015 в 00:12:26
NoNe,
NoNe написал :
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????
И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.
Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов
Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.
это даёт представление о неподвальном происхождении клемм , об условии их эксплуатации , ну скажем серию эко профи от Jung тоже на низкоточку ? Или к клеммам по не штатному подсоединяться ? )))
26.11.2015 в 00:18:52
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ???? Больше вопросов чем ответов 220v-elektrik,
Автомат ТДМ 16А исправный, клеммы ваго 100% т.к. сам закупал у оптовика, остальное не важно-важен результат, который вполне может произойти и у ТС. В прошлом месяце такую же фигню устранял(я делал человеку) два года простояла "под стиралкой" и померла. В общем вышли они у меня из доверия, только на свет и чтобы можно было обслужить в случае чего, остальное под пайку.
26.11.2015 в 00:24:07
Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно
26.11.2015 в 00:25:32
Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
26.11.2015 в 00:26:55
И проводочки фиговенькие использованны , беленький никуда не годится
26.11.2015 в 00:30:34
А так с китайским хламом типа тдм и ввг нг frls спалить можно , опасная техника с непредсказуемым качеством
26.11.2015 в 00:33:08
Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?
26.11.2015 в 00:33:45
Димон114 написал : 8 лет отработало и дальше будет работать
ТС может заблудиться.))
26.11.2015 в 00:39:23
В том то и дело что добраться можно , ваго стоит и пусть стоит . Я бы запрессовал гмл , но давать такой совет человеку которого не знаю , не знаю его способностей не буду , этот совет может оказаться вреднее . Ваго рабочий материал абсолютно , не один коттедж целиком на них собрал , вопросов нет .
NoNe написал :
Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?
26.11.2015 в 00:42:57
Димон114 написал : Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно
Ага, объясните это одинокой женщине которая двух пацанов поднимает, да еще ремонтик не большой в кухне затеяла.
26.11.2015 в 00:44:01
220v-elektrik написал : клеммы ваго 100% т.к. сам закупал у оптовика,
Это с пастой ? Они на Ал ?
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу