25.11.2015 в 23:51:57
#5461718
Красавица ещё не стояла но уже изоляция подправленная )))) 220v-elektrik,
25.11.2015 в 23:54:39
#5461723
Проверить именно то соединение которое там будет использованному , остальное лобаратория очумелые ручки )))nachavilo,
26.11.2015 в 00:04:57
#5461734
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????
И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.
Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов
Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.
26.11.2015 в 00:12:26
#5461743
NoNe,
NoNe написал :
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????
И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.
Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов
Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.
это даёт представление о неподвальном происхождении клемм , об условии их эксплуатации , ну скажем серию эко профи от Jung тоже на низкоточку ? Или к клеммам по не штатному подсоединяться ? )))
26.11.2015 в 00:18:52
#5461749
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ???? Больше вопросов чем ответов 220v-elektrik,
Автомат ТДМ 16А исправный, клеммы ваго 100% т.к. сам закупал у оптовика, остальное не важно-важен результат, который вполне может произойти и у ТС. В прошлом месяце такую же фигню устранял(я делал человеку) два года простояла "под стиралкой" и померла. В общем вышли они у меня из доверия, только на свет и чтобы можно было обслужить в случае чего, остальное под пайку.
26.11.2015 в 00:24:07
#5461757
Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно
26.11.2015 в 00:25:32
#5461760
Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
26.11.2015 в 00:26:55
#5461763
И проводочки фиговенькие использованны , беленький никуда не годится
26.11.2015 в 00:30:34
#5461767
А так с китайским хламом типа тдм и ввг нг frls спалить можно , опасная техника с непредсказуемым качеством
26.11.2015 в 00:33:08
#5461769
Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?
26.11.2015 в 00:33:45
#5461772
26.11.2015 в 00:39:23
#5461783
В том то и дело что добраться можно , ваго стоит и пусть стоит . Я бы запрессовал гмл , но давать такой совет человеку которого не знаю , не знаю его способностей не буду , этот совет может оказаться вреднее . Ваго рабочий материал абсолютно , не один коттедж целиком на них собрал , вопросов нет .
NoNe написал :
Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить
наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?
26.11.2015 в 00:42:57
#5461789
Димон114 написал : Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно
Ага, объясните это одинокой женщине которая двух пацанов поднимает, да еще ремонтик не большой в кухне затеяла.
26.11.2015 в 00:44:01
#5461791
И это пройдёт ...
26.11.2015 в 00:45:44
#5461796
Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,
26.11.2015 в 00:49:36
#5461801
Димон114, я полностью согласен с тем, что при отсутствии навыков лучше всего ваго. Причем, 222 или 221 серии. Они по зажиму лучше и можно спокойно их перекоммутировать, без танцев с бубном.
26.11.2015 в 00:50:01
#5461802
А где земля в коробке , или тоже лишнее ай ай ай 220v-elektrik, :nо: поругаю немного , так нельзя это безопасность !
26.11.2015 в 00:53:08
#5461808
Так и есть , так что два варианта для тс есле уверен то пусть прессует , варит , паяет а так да только ваго , его достаточно , лучше фотку у него попросить , там может помимо этого вопроса куча другого возникнуть ) правильно?NoNe,
26.11.2015 в 00:55:33
#5461812
Димон114, тяжело ставить диагноз без визуального осмотра. Насчет фото-согласен. Оно упростит процесс понимания.
26.11.2015 в 00:58:09
#5461816
Димон114 написал : Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,
Я имел ввиду что у нее бюджет сильно ограниченный был, а за спасибо работать и покупать комплектующие как не прикалывает.
26.11.2015 в 00:59:18
#5461817
Конечно , что зубы по телефону лечить , может там пвс в ваго воткнут , да не в ту ))) тогда мои слова обратно )NoNe,
26.11.2015 в 01:04:14
#5461822
Если вы берётесь за такую работу должно быть сделанно как положено и чем положено , бюджет понимаю , косяк нет ) у меня тоже случай был , матери одиночке такой же всю электрику в квартире люминевую заменил по дешёвке , а когда час расплаты перешёл то дети её и говорят мам а ты телевизор купишь ? Нет говорит деньги все отдаю , вообщем оставил я деньги и ушёл , но сделанно там все как положенно , пусть четыре дня провалился бесплатно , но взялся и сделал , на других заработаю на богатых 220v-elektrik,
26.11.2015 в 01:23:04
#5461846
26.11.2015 в 01:38:24
#5461855
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу