Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:51:57

#5461718

Красавица ещё не стояла но уже изоляция подправленная )))) 220v-elektrik,

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:54:39

#5461723

Проверить именно то соединение которое там будет использованному , остальное лобаратория очумелые ручки )))nachavilo,

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.11.2015 в 00:04:57

#5461734

Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????

И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.

Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов

Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:12:26

#5461743

NoNe,

NoNe написал :

Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????

И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.

Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов

Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.

это даёт представление о неподвальном происхождении клемм , об условии их эксплуатации , ну скажем серию эко профи от Jung тоже на низкоточку ? Или к клеммам по не штатному подсоединяться ? )))

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

26.11.2015 в 00:18:52

#5461749

Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ???? Больше вопросов чем ответов 220v-elektrik,

Автомат ТДМ 16А исправный, клеммы ваго 100% т.к. сам закупал у оптовика, остальное не важно-важен результат, который вполне может произойти и у ТС. В прошлом месяце такую же фигню устранял(я делал человеку) два года простояла "под стиралкой" и померла. В общем вышли они у меня из доверия, только на свет и чтобы можно было обслужить в случае чего, остальное под пайку.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:24:07

#5461757

Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:25:32

#5461760

Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:26:55

#5461763

И проводочки фиговенькие использованны , беленький никуда не годится

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:30:34

#5461767

А так с китайским хламом типа тдм и ввг нг frls спалить можно , опасная техника с непредсказуемым качеством

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.11.2015 в 00:33:08

#5461769

Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить

наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

26.11.2015 в 00:33:45

#5461772

Димон114 написал : 8 лет отработало и дальше будет работать

ТС может заблудиться.))

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:39:23

#5461783

В том то и дело что добраться можно , ваго стоит и пусть стоит . Я бы запрессовал гмл , но давать такой совет человеку которого не знаю , не знаю его способностей не буду , этот совет может оказаться вреднее . Ваго рабочий материал абсолютно , не один коттедж целиком на них собрал , вопросов нет .

NoNe написал :

Димон114 написал : Пуэ требует доступ ко всем соединениям , тс заранее это хочет нарушить

наша редакция более лояльна. При герметизации соединений 1го класса возможно их сокрытие. Тем более, как я понимаю, у ТС доступ будет все равно. Только несколько усложнённый. Просто физически невозможно РК в квартире похоронить намертво. Скрыть за миллиметрами шпаклёвки - да, но похоронить...Вряд ли. Не будет же человек выкладывать стену в кирпич рядом с существующей?

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

26.11.2015 в 00:42:57

#5461789

Димон114 написал : Может , может и спайкой и сваркой произойти , с опресовкой темболие ) не раз видел похожее с любыми видами соединений ) под стиралку только цельную линию под диф 16 а и ток утечки 10ма , там не пайки не скрутки не ваго быть не должно

Ага, объясните это одинокой женщине которая двух пацанов поднимает, да еще ремонтик не большой в кухне затеяла.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.11.2015 в 00:44:01

#5461791

220v-elektrik написал : клеммы ваго 100% т.к. сам закупал у оптовика,

Это с пастой ? Они на Ал ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:45:44

#5461796

Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.11.2015 в 00:49:36

#5461801

Димон114, я полностью согласен с тем, что при отсутствии навыков лучше всего ваго. Причем, 222 или 221 серии. Они по зажиму лучше и можно спокойно их перекоммутировать, без танцев с бубном.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:50:01

#5461802

А где земля в коробке , или тоже лишнее ай ай ай 220v-elektrik, :nо: поругаю немного , так нельзя это безопасность !

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:53:08

#5461808

Так и есть , так что два варианта для тс есле уверен то пусть прессует , варит , паяет а так да только ваго , его достаточно , лучше фотку у него попросить , там может помимо этого вопроса куча другого возникнуть ) правильно?NoNe,

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.11.2015 в 00:55:33

#5461812

Димон114, тяжело ставить диагноз без визуального осмотра. Насчет фото-согласен. Оно упростит процесс понимания.

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

26.11.2015 в 00:58:09

#5461816

Димон114 написал : Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,

Я имел ввиду что у нее бюджет сильно ограниченный был, а за спасибо работать и покупать комплектующие как не прикалывает.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 00:59:18

#5461817

Конечно , что зубы по телефону лечить , может там пвс в ваго воткнут , да не в ту ))) тогда мои слова обратно )NoNe,

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.11.2015 в 01:04:14

#5461822

Если вы берётесь за такую работу должно быть сделанно как положено и чем положено , бюджет понимаю , косяк нет ) у меня тоже случай был , матери одиночке такой же всю электрику в квартире люминевую заменил по дешёвке , а когда час расплаты перешёл то дети её и говорят мам а ты телевизор купишь ? Нет говорит деньги все отдаю , вообщем оставил я деньги и ушёл , но сделанно там все как положенно , пусть четыре дня провалился бесплатно , но взялся и сделал , на других заработаю на богатых 220v-elektrik,

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.11.2015 в 01:23:04

#5461846

salek написал : Оставить всё, как есть - "работает - не трогай"

да, не мешайте технике работать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

26.11.2015 в 01:38:24

#5461855

220v-elektrik написал : Вот, стояли под 16А автоматом

С пастой?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу