26.11.2015 в 15:00:01
#5462340
Имеется 2к квартира в новостройке. Поизучав вопрос составил схемку. Получается 24 модуля. Смущает дублирование АВ на входе, но выключатель стоит дороже. Оправдано ли использование электронных УЗО при наличии УЗМ? Потому как это дешевле, плюс защита от перенапряжения. Дифавтоматы по адекватной цене нашел только шнайдер(может есть что-то еще из приличных?). С вариантом УЗО+АВ модулей будет больше 24.
26.11.2015 в 15:28:22
#5462378
KKY написал : но выключатель стоит дороже.
Поставьте ИЭК-овский,на 63А,цена очень приятная и работает нормально.И тогда на вводе получите ВН - УЗМ и далее. Так как сечение вводного кабеля не указано,по поводу С63А вводного ничего не могу сказать,а так - всё будет работать,только тип А намой взгляд - излишне.
KKY написал : Получается 24 модуля.
А щит какой будет ? Проводам тоже место нужно,ну и шинки нулевые :o
И это пройдёт ...
26.11.2015 в 15:36:16
#5462386
Свет под разный УЗО разнесите, мало ли какая авария в темноте.
26.11.2015 в 15:43:11
#5462393
serj12 написал : Поставьте ИЭК-овский,на 63А
спасибо за наводку
serj12 написал : Так как сечение вводного кабеля не указано
Сечение точно не знаю. Должно быть не менее 10. Если не так подкорректирую.
serj12 написал : только тип А намой взгляд - излишне.
Долго думал нужно ли это. Решил что пусть будет, т.к. могу дома заниматься ремонтом всякой аппаратуры, и растет два сына которые в будущем могут захотеть чего-то такого же)
serj12 написал : А щит какой будет ? Проводам тоже место нужно,ну и шинки нулевые
Стоит щит отзастройщика IEK на 24, но он накладной. Думаю менять, на какой пока не определился. Щиты до этого не собирал. 24 модуля будет проблема запихнуть? Много места нужно оставлять?
26.11.2015 в 16:03:13
#5462410
KKY написал : Оправдано ли использование электронных УЗО при наличии УЗМ?
Вообще то эти устройства от разного защищают. Посудомой, измельчитель, ОПС, электрику на балкон планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.11.2015 в 16:13:02
#5462418
KKY написал : Думаю менять, на какой пока не определился.
В профиле не указано из какого вы города,поэтому не знаю доступны ли вам Хагер,АВВ,если по-дешевле - то Текфор.
KKY написал : 24 модуля будет проблема запихнуть?
Вам не понравится.
KKY написал : Много места нужно оставлять?
Берите на 36 - не пожалеете,сможете скомпоновать как вам нравиться.
И это пройдёт ...
26.11.2015 в 16:16:30
#5462419
dimm5 написал : Свет под разный УЗО разнесите, мало ли какая авария в темноте.
Вариант убрать УЗО на свет и разнести на оставшиеся нормален?
megrad написал : Вообще то эти устройства от разного защищают.
Это конечно, но УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО - несрабатывание при проблемах с нулем. Так ли?
megrad написал : Посудомой, измельчитель, ОПС, электрику на балкон планируете?
Посудомой вполне вероятен.. отдельную линию? остальное нет.
26.11.2015 в 16:55:04
#5462465
KKY написал : УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО - несрабатывание при проблемах с нулем.
смотря какие проблемы вы имеете ввиду, но УЗО любого типа от них не защищает. Другое дело что сами электронные УЗО чувствительны к напряжению питания. Ещё чисто на мой взгляд можно бы конечно АВ "свет" и допустим "розетки коридор" местами поменять. А то
dimm5 написал : мало ли какая авария- в темноте.
26.11.2015 в 17:04:38
#5462479
KKY написал : но УЗМ исправит главный недостаток электронных УЗО
И как оно это сделает, если ноль сдохнет после УЗМ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.11.2015 в 17:26:45
#5462503
И это пройдёт ...
26.11.2015 в 17:27:04
#5462504
megrad написал : И как оно это сделает, если ноль сдохнет после УЗМ.
Ну если ноль пропадёт за УЗМ или перед ним даже за вводным АВ (предполагается замена на ВН), то кроме пропадания питания ни чего и не случиться. Предполагаю что опасаются обрыва нуля ещё в 3х фазной разводке. как следствие напряжение может стать пониженным или повышенным. от этого УЗМ и спасает отключая нагрузку, но УЗО ни какого типа от этого не убережёт. Опять же смею предположить что KKY, говорит о проблеме некоторых электронных УЗО которые отказываются срабатывать при снижении питания ниже нормы или выход их электроники из строя при повышенном напряжении. Большинство электромеханических УЗО переживают все эти сложности без вреда себе и работоспособности.
26.11.2015 в 17:43:26
#5462524
megrad написал : И как оно это сделает, если ноль сдохнет после УЗМ.
Между УЗМ и УЗО? С трудом представляю..
26.11.2015 в 18:59:16
#5462601
Мегавольт. написал : Опять же смею предположить что KKY, говорит о проблеме некоторых электронных УЗО которые отказываются срабатывать при снижении питания ниже нормы или выход их электроники из строя при повышенном напряжении.
Тогда УЗМ поможет. У УЗМ один недостаток нет защиты от смены фаза-ноль.
Кстати KKY с 1.01.2016 появится УЗМ-51МД
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.11.2015 в 21:42:20
#5462825
Нет смысла обсуждать очередную фигню. Аффтор, в хорошем варианте у вас схема будет прим. в 2 раза больше и дороже).
26.11.2015 в 22:00:38
#5462865
megrad написал : У УЗМ один недостаток нет защиты от смены фаза-ноль.
практически бесполезная функция, поэтому и нет
27.11.2015 в 05:19:08
#5463191
Мегавольт., может быть. Бытовых фазо завсимых приборов нет .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2015 в 09:07:17
#5463277
megrad написал : Бытовых фазо завсимых приборов нет .
ну я пока на практике столкнулся только с одним. Это 2х контурный котёл "бакси". Но суть даже не в этом.
SB3 написал : Нет смысла обсуждать очередную фигню.
хм... так вас вроде ни кто и не заставляет.
SB3 написал : в хорошем варианте у вас схема будет прим. в 2 раза больше и дороже).
в хорошемэто понятие субъективное. Некоторые тут в однушке не знают как в 36 модулей влезть, а я считаю такие схемы неоправданно раздутыми. KKY разработал вполне рабочую схему щита с удобным для него пользованием.
27.11.2015 в 09:51:16
#5463316
Мегавольт. написал : Это 2х контурный котёл "бакси".
Котёл относится к бытовым приборам? Или то что стоит в квартире это бытовой прибор?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2015 в 13:30:43
#5463560
Cмотря, что хочет человек в однушке))) В "хорошем" - в данном случае объективное. Схема ущербная.
27.11.2015 в 13:50:35
#5463580
SB3 написал : Cмотря, что хочет человек в однушке))) В "хорошем" - в данном случае объективное. Схема ущербная.
Кроме как "все вокруг ущербно" доводы какие-нибудь будут? Если нет, можно не отвечать.
27.11.2015 в 15:24:31
#5463695
SB3 написал : Cмотря, что хочет человек в однушке
Что хочет человек - отчетливо видно на схеме. .
SB3 написал : В "хорошем" - в данном случае объективное.
Абсолютно субъективное. Я даже могу со всей уверенностью утверждать, что по-настоящему хорошей схемы вы ещё в жизни своей не видели. :)
.
SB3 написал : Схема ущербная.
Обосновать можете? ;)
28.11.2015 в 23:41:45
#5465561
KKY,
28.11.2015 в 23:42:26
#5465563
KKY написал : 24 модуля будет проблема запихнуть? Много места нужно оставлять?
Основная разводка - 16 кв., поэтому 150 между рейками и достаточный минимум между рейкой и стенкой. И не 24 модуля, т. к. мощность велика. ИМХО, плиту на отдельную линию АВ+УЗО или ДИФ, а вот холодильник и остальное - под групповые. Еще освещение (6А) разделила бы под разные групповые УЗО.
29.11.2015 в 00:01:19
#5465593
Radio Я вам хорошую схему даже нарисовать могу. Обосновать недостатки могу, но не должен)
29.11.2015 в 00:08:55
#5465605
29.11.2015 в 01:43:16
#5465677
Я назвал схему автора, а не автора) Так что всё хорошо). Он её за этим и выложил, чтобы похвалили или покритиковали.
29.11.2015 в 02:21:48
#5465710
SB3, так хорошая же схема, объективно говоря. Не перегруженная. Местами подправить (лишнее убрать) - вообще будет на отлично. :)
29.11.2015 в 02:54:23
#5465735
Говоря о первоначальном варианте - у меня др. мнение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу