13.12.2015 в 23:34:18

Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.12.2015 в 00:04:10

Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится , но некоторое оборудование с неправильным порядком фаз работать не будет !

umkas написал: Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

14.12.2015 в 19:04:29

{{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}

напряжение между фазой и 0

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2015 в 19:26:51

umkas написал: {{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}

напряжение между фазой и 0

Если у Вас перекос фазного напряжения, то будет перекос и линейного. Разгружайте фазы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

14.12.2015 в 19:46:04

megrad написал: Разгружайте фазы.

поменяли местами фазы в ктп 3 на 2, просто хотел узнать (согласно рис.) может это вызвать изменения на участке Л-3

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2015 в 20:46:54

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

16.12.2015 в 18:14:23

Вот и рисунок можно вставить, заработало

0
Аватар пользователя
алексал

Местный

Регистрация: 26.02.2007

Чебоксары

Сообщений: 168

16.12.2015 в 22:14:18

Вам фазировку надо сделать, то есть часть нагрузки с фазы на которой заниженное напряжение перекинуть на ту фазу на которой напряжение завышено. Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2015 в 23:17:46

umkas написал: Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"?

Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ... Токовые клещи в помощь, чтоб уравнять суммы токов на каждой фазе.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

17.12.2015 в 21:07:47

ПPOPAБ написал: Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ...

Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом) На Л-2 общая 15А На Л-3 общая 13А меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? нагрузку распределять будет электрик (видимо летом) а я сейчас сделал себе нормальное напряжение!

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

18.12.2015 в 09:54:00

umkas написал: Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение

Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

18.12.2015 в 14:21:24

olegaa2 написал: Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.

люди добрые... я спрашиваю "При этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)"?

0
Аватар пользователя
ZaxvatovM

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

18.12.2015 в 15:23:14

При такой нагрузке, какую вы указали не какого перекоса быть не должно. Замерте напряжение при полностью снятой нагрузке. Вероятно у вас повреждение тр-ра,о чём выше уже говорил алексал. Возможно потеря "N".

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

18.12.2015 в 21:23:07

ZaxvatovM написал: Замерте напряжение при полностью снятой нагрузке.

электрик замерял - на каждом фидере по 235V, там явный перекос фаз. Возможно что-то он напутал с показаниями (А) :confused: но на Л-1 только один дом. Когда включает линию Л-2 напряжение подымается на одном из фидеров до 275-280V, на другом падает, а третий 225-235V Пусть решают как быть... я для себя вопрос решил теперь 235V :) а раньше стабилизатор отключал 1-2 раза/час, он у меня до 275V максимум. линия СИП новая, зануление на каждом столбе, у трансформатора также заземление новое. В доме на нуле до 1V :confused: :confused: :confused:

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

18.12.2015 в 23:27:41

umkas написал: Когда включает линию Л-2 напряжение подымается на одном из фидеров до 275-280V, на другом падает, а третий 225-235V

Если это замеры прямо в ТП(на трансформаторе) то -

ZaxvatovM написал: Вероятно у вас повреждение тр-ра... Возможно потеря "N"

0