18.12.2015 в 14:21:24
olegaa2 написал: Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.
люди добрые... я спрашиваю "При этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)"?
18.12.2015 в 15:23:14
При такой нагрузке, какую вы указали не какого перекоса быть не должно. Замерте напряжение при полностью снятой нагрузке. Вероятно у вас повреждение тр-ра,о чём выше уже говорил алексал. Возможно потеря "N".
18.12.2015 в 21:23:07
ZaxvatovM написал: Замерте напряжение при полностью снятой нагрузке.
электрик замерял - на каждом фидере по 235V, там явный перекос фаз. Возможно что-то он напутал с показаниями (А) :confused: но на Л-1 только один дом. Когда включает линию Л-2 напряжение подымается на одном из фидеров до 275-280V, на другом падает, а третий 225-235V Пусть решают как быть... я для себя вопрос решил теперь 235V :) а раньше стабилизатор отключал 1-2 раза/час, он у меня до 275V максимум. линия СИП новая, зануление на каждом столбе, у трансформатора также заземление новое. В доме на нуле до 1V :confused: :confused: :confused:
19.12.2015 в 00:05:06
umkas написал: На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом) На Л-2 общая 15А На Л-3 общая 13А
Как вы этот результат получили? Все три фазных жилы одновременно охватили токовыми клещами?
umkas написал: Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации
umkas написал: люди добрые... я спрашиваю "При этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)"?
Не известно. Так как нет данных по нагрузке на каждой из фаз и линейному напряжению.
Посчитать не очень сложно:
19.12.2015 в 12:07:18
Может ТС измерял токи на N каждой из ветвей?
19.12.2015 в 14:36:41
BARABAZ написал: Может ТС измерял токи на N каждой из ветвей?
Будет тот же результат что и три фазных проводника одновременно. Это не ток нагрузки, а ток не симметрии, уравнивающий в нулевом проводнике.
Было дело перекос ровнял долго и нудно. На трансе 100 КВА звезда/звезда. Получше стало, но все равно удовлетворительного результата не вышло, пока транс на 160 КВА треугольник/звезда не заменили.
19.12.2015 в 15:29:24
ПPOPAБ, Если буквально ответить на вопрос ТС: меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? То-особо не должно?
21.12.2015 в 21:01:34
BARABAZ написал: ПPOPAБ, Если буквально ответить на вопрос ТС: меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? То-особо не должно?
Если на этих фазах одинаковая нагрузка- напряжение не изменится.
Вообще- следует грузить фазу с большим напряжением, оно должно от этого уменьшится.
23.12.2015 в 13:17:19
алексал написал: Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.
Вам такое хоть раз в реальности попадалось? При межвитковом замыкании трансформатор обычно сгорает очень быстро )
23.12.2015 в 20:41:03
Designman написал: Вам такое хоть раз в реальности попадалось?
Да, бывает...
Designman написал: При межвитковом замыкании трансформатор обычно сгорает очень быстро )
Не так что бы горит пламенем, просто по ВН вышибает вставки.
Но, такой плавающий перекос бывает при обрыве нуля внутри бака...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу