umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

13.12.2015 в 23:34:18

Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.12.2015 в 00:04:10

Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится , но некоторое оборудование с неправильным порядком фаз работать не будет !

umkas написал: Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

14.12.2015 в 19:04:29

{{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}

напряжение между фазой и 0

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2015 в 19:26:51

umkas написал: {{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}

напряжение между фазой и 0

Если у Вас перекос фазного напряжения, то будет перекос и линейного. Разгружайте фазы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

14.12.2015 в 19:46:04

megrad написал: Разгружайте фазы.

поменяли местами фазы в ктп 3 на 2, просто хотел узнать (согласно рис.) может это вызвать изменения на участке Л-3

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2015 в 20:46:54

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

16.12.2015 в 18:14:23

Вот и рисунок можно вставить, заработало

0
алексал
алексал
Местный

Регистрация: 26.02.2007

Чебоксары

Сообщений: 168

16.12.2015 в 22:14:18

Вам фазировку надо сделать, то есть часть нагрузки с фазы на которой заниженное напряжение перекинуть на ту фазу на которой напряжение завышено. Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.

1
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2015 в 23:17:46

umkas написал: Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"?

Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ... Токовые клещи в помощь, чтоб уравнять суммы токов на каждой фазе.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

17.12.2015 в 21:07:47

ПPOPAБ написал: Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ...

Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом) На Л-2 общая 15А На Л-3 общая 13А меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? нагрузку распределять будет электрик (видимо летом) а я сейчас сделал себе нормальное напряжение!

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

18.12.2015 в 09:54:00

umkas написал: Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение

Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.