Доброго времени суток)Хочу на кухню установить дифавтомат-ы,с каким номиналом выбрать? Конфигурация:220v Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт),Мойка(1.5кВт), Холодильник(350Вт),Вытяжка(300Вт),Кондей(3.4кВт),4 розетки ну и освещение. В сумме это где то 32.0кВт,то есть 145А,получается штуки 4 по 40А будет нормально или я что то не правильно понимаю!? и хватит меньшего номинала.Ну и естественно все эти приборы не будут в большинстве своем работать на полную мощность и одновременно.

0
faraddin
faraddin
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

22.12.2015 в 12:50:11

Malvo, В этом нет смысла, Вы же не сможете включить все приборы сразу. Вам хватит и одного УЗО + соответствующие автоматы на это все.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.12.2015 в 12:52:47

Malvo написал: Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт)

почему не 3 фазы?

Летом точно будет время когда будут работать: кондиционер 1/2 плиты вытяжка освещение холодильник мойка

Кстати кондиционер все таки 1,2квт, а ни как не 3,4кВт (не путайте потребляемую мощность и мощность охлаждения)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Malvo
Malvo
Новичок

Регистрация: 22.12.2015

Москва

Сообщений: 42

22.12.2015 в 13:32:57

faraddin, То есть одного на 40А хватит?

Anat78, потому что в доме 220в,а не 380 написал же.И да попутал немного потребляемая мощность около 1кВт.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.12.2015 в 13:33:28

Автоматы подбирайте по сечению кабелей. А сечение кабелей по мощности электроприборов. Стандартный вариант: 1,5 кв.мм - 10А 2,5 кв.мм - 16А 6 кв.мм - 32А Уставка по дифф. току 30 мА, характеристика В или С.

0
Malvo
Malvo
Новичок

Регистрация: 22.12.2015

Москва

Сообщений: 42

22.12.2015 в 13:48:23

Abrikos, Ну это вы мне про автоматы пишите.Вопрос был в другом.Какой поставить дифавтомат?и как это вообще рассчитывается?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.12.2015 в 14:31:22

Malvo написал: потому что в доме 220в,а не 380

3 фазы не дают за 550р?

Malvo написал: Какой поставить дифавтомат?

вводной кабель какой и автомат на вводе? если 6 квадрат и 40а то достаточен будет 1шт. 40а*30мА

0

Переделка зарядных устройств и не только

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.12.2015 в 14:33:34

Malvo, дифф. автомат имеет такие же характеристики отключения по КЗ и перегрузке как и обычный автомат. Плюс дополнительный расцепитель реагирующий на утечку. Соответственно, расчёт по току для дифф. автомата такой же как и для обычного автомата. А уставка срабатывания на утечку для кухни - 30 мА - это стандартный вариант. Уставка 10 мА - зона повышенного риска для персонала, кухню вряд ли можно приравнять к такому. Сам расчёт очень прост - желательно подбирать защиту таким образом, чтобы автомат отключал линию при величине тока соответствующей длительно допустимому току для конкретного сечения кабеля. Например: Есть кабель 3х2,5 кв.мм. Длительно допустимый ток 25-27А в зависимости от способа прокладки. Берём автомат В(С)16А или дифф. автомат В(С)16/0,03А и он отключает линию при токе 23А (16х1,45=23), т.е. ещё до того, как ток достигнет максимально допустимого значения для жил сечением 2,5 кв.мм. Этот вариант можно считать щадящим режимом для кабеля, на самом деле ему нифига не будет даже если он в течении часа будет под нагрузкой 25А. Но Вы же не хотите, чтобы ваш любимый кабель нагревался до 65 градусов, правда? Правильно, пусть кабели работают на износ где-нибудь на производстве, а домашний перегружать лишний раз ни к чему. Отключение при коэффициенте 1,45 по стандарту должно произойти за время не более одного часа, а на практике при перегрузке 1,45 In автомата, это обычно происходит за время в пределах 5-15 минут. Конечно, если автоматы не на 20-градусном морозе стоят, а в тёплом домашнем щитке.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.12.2015 в 15:00:53

Malvo, возможно я что-то неправильно понял, но если Вы собираетесь воткнуть в дифф. автомат на 40А с одной стороны кабель 6 кв.мм, а с другой стороны штук пять кабелей 2,5 кв.мм, то так делать нельзя.

0
Malvo
Malvo
Новичок

Регистрация: 22.12.2015

Москва

Сообщений: 42

22.12.2015 в 15:45:28

Anat78, То есть вы предлагаете под поверхность и шкаф переделать на 380? Вводный 6 квадрат и с63

Abrikos, Спасибо вроде понял.Понятное дело что нельзя=)После дифа будет группа автоматов на плиту,розетки и т.д Один диф с этой группой справится?И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?

0
faraddin
faraddin
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

22.12.2015 в 16:26:06

Malvo написал: Anat78, То есть вы предлагаете под поверхность и шкаф переделать на 380? Вводный 6 квадрат и с63

Abrikos, Спасибо вроде понял.Понятное дело что нельзя=)После дифа будет группа автоматов на плиту,розетки и т.д Один диф с этой группой справится?И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?

Вводной на 63 это много. Для 6ММ2 максимум 40А. Даже 32.

0