logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

25.01.2016 в 20:45:13

Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

25.01.2016 в 22:58:48

logalize написал: Добрый вечер!

Добрый.

logalize написал: Поругайте мою схему автоматов в щитке!

Ай шайтана - ма!(достаточно?)

logalize написал: ошибки!

Вопрос - УЗО 100 мА территориально где находится?Если в подъезде,селективное предпочтительно. духовка - неправильно :нужно 2.5 под 16. тёплый пол - как правило 2.5 очень жестоко для клемм регулятора ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель? Очень много УЗО ,но это не ошибка,а просто замечание,можно и больше конечно,всё зависит от поставленной задачи.

logalize написал: Автоматы выбрал все Шнайдер типа B.

Что у вас там за сеть?Это не новостройка?Ведь судя по номиналу вводного - новое жильё.

logalize написал: такая схема подключается в щитке без проблем?

кому как.Я бы переделал :flirt

logalize написал: вводной узо тоже 2х полюсный должен быть?

Тот тоже 2р,просто исполнение такое.Хотя фото облегчило бы определение.Ведь у вас не три фазы?

logalize написал: Ее надо скачать иначе не читабельна.

Она и так не очень ...

0

И это пройдёт ...

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.01.2016 в 23:16:42

logalize написал: Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

схема не читается при скачивании все расплывчатое . С айпад смотрю . Узо много , чем больше тем хуже в плане безопасности . На квартиру 3-4 достаточно , 4 максимум . Чем больше узо тем сильней токовый удар если влезете , фоновые утечки его сокращают . Нет никакого смысла использовать кучу узо без необходимости , лучше астро дельту поставьте . Схему сделайте читаемой буду смотреть .

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.01.2016 в 23:35:33

Автор, в каждой винде есть Paint, там с помощью "АВ" , "УЗО" и чёрточек вполне доступно можно всё изобразить)

0
logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 08:13:07

serj12 написал:

logalize написал: Добрый вечер!

Добрый.

logalize написал: Поругайте мою схему автоматов в щитке!

Ай шайтана - ма!(достаточно?)

logalize написал: ошибки!

Вопрос - УЗО 100 мА территориально где находится?Если в подъезде,селективное предпочтительно. духовка - неправильно :нужно 2.5 под 16. тёплый пол - как правило 2.5 очень жестоко для клемм регулятора ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель? Очень много УЗО ,но это не ошибка,а просто замечание,можно и больше конечно,всё зависит от поставленной задачи.

logalize написал: Автоматы выбрал все Шнайдер типа B.

Что у вас там за сеть?Это не новостройка?Ведь судя по номиналу вводного - новое жильё.

logalize написал: такая схема подключается в щитке без проблем?

кому как.Я бы переделал :flirt

logalize написал: вводной узо тоже 2х полюсный должен быть?

Тот тоже 2р,просто исполнение такое.Хотя фото облегчило бы определение.Ведь у вас не три фазы?

logalize написал: Ее надо скачать иначе не читабельна.

Она и так не очень ...

1.УЗО 100ma находится в квартирном щитке. А счетчик и вводный автомат на лестничной площадке.

  1. Стандартный режим работы моей духовки 3.5 Квт. В режиме гриля вроде больше. Уверены что 2,5 и 16?
  2. Да, не уточнил. Т пола в коридоре 1 кв. м вего. В ванной 2 кв.м. Отдельно тянуть 3x1.5 лучше?
  3. Могу заменить 2-40A узо на 1-63A. По цене практически тоже самое получится. На ванную вроде так требуется.
  4. Да, новостройка. Вводный автомат типа C, внутри квартиры хотел все B. По цене мало отличаются.
  5. Так говорите, что лучше переделали бы? :-)
  6. Не думаю, что у меня 3 фазы, попробую уточнить. Пока там не живу еще.
  7. Схема не очень, но читается любым ридером на планшете без проблем. На компе и подавно :-)
0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

26.01.2016 в 08:42:16

Авось чего сгодится из этого http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ . :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:03:46

Так. Сделал скрин! Прикладываю схемку!

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

26.01.2016 в 09:04:03

logalize написал: УЗО 100ma находится в квартирном щитке.

тогда - оно бессмысленно.

logalize написал: Уверены что 2,5 и 16?

Хорошо сказано. В принципе я не в чём не уверен :o Но вот производитель встраиваемой техники как правило комплектует свои поделия литой вилкой стандартного исполнения,не силовой на 20 А,а Shuko,на 16А.Редко попадается духовка с "хвостиком",но сечение оного навевает мысли об экономии меди(полтора - один квадрат),то есть подсоединять к данному шнурку 4-ку весьма не практично. А если посмотреть в сторону логики работы духовки - возникает соблазн ещё уменьшит сечение кабеля,НО я за стандартные решения(кто его знает куда потом приведёт кривая дорожка дизайна :p ).

logalize написал: Отдельно тянуть 3x1.5 лучше?

Да.

logalize написал: Так говорите, что лучше переделали бы? :-)

Вам бы не понравилось :( Дороже получилось бы,но немного удобней в плане использования.

0

И это пройдёт ...

logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:06:27

Димон114 написал:

logalize написал: Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

схема не читается при скачивании все расплывчатое . С айпад смотрю . Узо много , чем больше тем хуже в плане безопасности . На квартиру 3-4 достаточно , 4 максимум . Чем больше узо тем сильней токовый удар если влезете , фоновые утечки его сокращают . Нет никакого смысла использовать кучу узо без необходимости , лучше астро дельту поставьте . Схему сделайте читаемой буду смотреть .

Товарищ! Специально для вас скрин сделал. Извиняюсь за тот формат. Но у меня на Android любой просмотрщик документов очень читабельно её показывает.

0
logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:17:59

тогда - оно бессмысленно. Чёрт... Вот тут я был больше всего не уверен =) Это у меня какая-то псевдо-селективность в голове зависла =) Как я понимаю теперь нужно именно селективное и ставить в щит на лестничной площадке, там где вводны

0
logalize
logalize
Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:24:53

тогда - оно бессмысленно

Чёрт... Вот тут я был больше всего не уверен =) Это у меня какая-то псевдо-селективность в голове зависла =) Как я понимаю теперь нужно именно селективное ставить в щит на лестничной площадке, там где вводный автомат? Не буду пока его ставить тогда. Дорого оно выходит очень. При нынешних ценах то... Хотя мож есть и не брендовые.

В принципе я не в чём не уверен

Не скромничайте! =) Вы были правы! В инструкции написано 3x2.5. Это у меня предыдущая на 3500 вроде. Эта поменьше жрёт, даже если гриль врубить. Хотя кабель куплен уже =)

Вам бы не понравилось Дороже получилось бы,но немного удобней в плане использования.

Хотя бы намёк чтоль =)

ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель?

забыл ответить. Там все что я смотрел стоит парогенератор 3500Вт + насос(или помпа) тоже сколько то ест. В инструкции чётко было написано не менее 4 кв мм. Хотя те, что с сауной вообще пишут что не менее 6 кв мм ;) Мало ли разживусь денюжкой =)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.