25.01.2016 в 20:45:13

Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.01.2016 в 22:58:48

logalize написал: Добрый вечер!

Добрый.

logalize написал: Поругайте мою схему автоматов в щитке!

Ай шайтана - ма!(достаточно?)

logalize написал: ошибки!

Вопрос - УЗО 100 мА территориально где находится?Если в подъезде,селективное предпочтительно. духовка - неправильно :нужно 2.5 под 16. тёплый пол - как правило 2.5 очень жестоко для клемм регулятора ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель? Очень много УЗО ,но это не ошибка,а просто замечание,можно и больше конечно,всё зависит от поставленной задачи.

logalize написал: Автоматы выбрал все Шнайдер типа B.

Что у вас там за сеть?Это не новостройка?Ведь судя по номиналу вводного - новое жильё.

logalize написал: такая схема подключается в щитке без проблем?

кому как.Я бы переделал :flirt

logalize написал: вводной узо тоже 2х полюсный должен быть?

Тот тоже 2р,просто исполнение такое.Хотя фото облегчило бы определение.Ведь у вас не три фазы?

logalize написал: Ее надо скачать иначе не читабельна.

Она и так не очень ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.01.2016 в 23:16:42

logalize написал: Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

схема не читается при скачивании все расплывчатое . С айпад смотрю . Узо много , чем больше тем хуже в плане безопасности . На квартиру 3-4 достаточно , 4 максимум . Чем больше узо тем сильней токовый удар если влезете , фоновые утечки его сокращают . Нет никакого смысла использовать кучу узо без необходимости , лучше астро дельту поставьте . Схему сделайте читаемой буду смотреть .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.01.2016 в 23:35:33

Автор, в каждой винде есть Paint, там с помощью "АВ" , "УЗО" и чёрточек вполне доступно можно всё изобразить)

0
Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 08:13:07

serj12 написал:

logalize написал: Добрый вечер!

Добрый.

logalize написал: Поругайте мою схему автоматов в щитке!

Ай шайтана - ма!(достаточно?)

logalize написал: ошибки!

Вопрос - УЗО 100 мА территориально где находится?Если в подъезде,селективное предпочтительно. духовка - неправильно :нужно 2.5 под 16. тёплый пол - как правило 2.5 очень жестоко для клемм регулятора ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель? Очень много УЗО ,но это не ошибка,а просто замечание,можно и больше конечно,всё зависит от поставленной задачи.

logalize написал: Автоматы выбрал все Шнайдер типа B.

Что у вас там за сеть?Это не новостройка?Ведь судя по номиналу вводного - новое жильё.

logalize написал: такая схема подключается в щитке без проблем?

кому как.Я бы переделал :flirt

logalize написал: вводной узо тоже 2х полюсный должен быть?

Тот тоже 2р,просто исполнение такое.Хотя фото облегчило бы определение.Ведь у вас не три фазы?

logalize написал: Ее надо скачать иначе не читабельна.

Она и так не очень ...

1.УЗО 100ma находится в квартирном щитке. А счетчик и вводный автомат на лестничной площадке.

  1. Стандартный режим работы моей духовки 3.5 Квт. В режиме гриля вроде больше. Уверены что 2,5 и 16?
  2. Да, не уточнил. Т пола в коридоре 1 кв. м вего. В ванной 2 кв.м. Отдельно тянуть 3x1.5 лучше?
  3. Могу заменить 2-40A узо на 1-63A. По цене практически тоже самое получится. На ванную вроде так требуется.
  4. Да, новостройка. Вводный автомат типа C, внутри квартиры хотел все B. По цене мало отличаются.
  5. Так говорите, что лучше переделали бы? :-)
  6. Не думаю, что у меня 3 фазы, попробую уточнить. Пока там не живу еще.
  7. Схема не очень, но читается любым ридером на планшете без проблем. На компе и подавно :-)
0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

26.01.2016 в 08:42:16

Авось чего сгодится из этого http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ . :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:03:46

Так. Сделал скрин! Прикладываю схемку!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2016 в 09:04:03

logalize написал: УЗО 100ma находится в квартирном щитке.

тогда - оно бессмысленно.

logalize написал: Уверены что 2,5 и 16?

Хорошо сказано. В принципе я не в чём не уверен :o Но вот производитель встраиваемой техники как правило комплектует свои поделия литой вилкой стандартного исполнения,не силовой на 20 А,а Shuko,на 16А.Редко попадается духовка с "хвостиком",но сечение оного навевает мысли об экономии меди(полтора - один квадрат),то есть подсоединять к данному шнурку 4-ку весьма не практично. А если посмотреть в сторону логики работы духовки - возникает соблазн ещё уменьшит сечение кабеля,НО я за стандартные решения(кто его знает куда потом приведёт кривая дорожка дизайна :p ).

logalize написал: Отдельно тянуть 3x1.5 лучше?

Да.

logalize написал: Так говорите, что лучше переделали бы? :-)

Вам бы не понравилось :( Дороже получилось бы,но немного удобней в плане использования.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:06:27

Димон114 написал:

logalize написал: Добрый вечер! Поругайте мою схему автоматов в щитке! Сам не электрик, поэтому могут быть ошибки! Автоматы выбрал все Шнайдер типа B. Схема в Word, заранее извиняюсь! И еще вопросы сразу: 1) такая схема подключается в щитке без проблем? 2) вводной узо тоже 2х полюсный должен быть? А то вроде тот, что был от застройщика занимал 4 din. Он тоже на 100ma. Сама_схема Ее надо скачать иначе не читабельна.

схема не читается при скачивании все расплывчатое . С айпад смотрю . Узо много , чем больше тем хуже в плане безопасности . На квартиру 3-4 достаточно , 4 максимум . Чем больше узо тем сильней токовый удар если влезете , фоновые утечки его сокращают . Нет никакого смысла использовать кучу узо без необходимости , лучше астро дельту поставьте . Схему сделайте читаемой буду смотреть .

Товарищ! Специально для вас скрин сделал. Извиняюсь за тот формат. Но у меня на Android любой просмотрщик документов очень читабельно её показывает.

0
Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:17:59

тогда - оно бессмысленно. Чёрт... Вот тут я был больше всего не уверен =) Это у меня какая-то псевдо-селективность в голове зависла =) Как я понимаю теперь нужно именно селективное и ставить в щит на лестничной площадке, там где вводны

0
Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 09:24:53

тогда - оно бессмысленно

Чёрт... Вот тут я был больше всего не уверен =) Это у меня какая-то псевдо-селективность в голове зависла =) Как я понимаю теперь нужно именно селективное ставить в щит на лестничной площадке, там где вводный автомат? Не буду пока его ставить тогда. Дорого оно выходит очень. При нынешних ценах то... Хотя мож есть и не брендовые.

В принципе я не в чём не уверен

Не скромничайте! =) Вы были правы! В инструкции написано 3x2.5. Это у меня предыдущая на 3500 вроде. Эта поменьше жрёт, даже если гриль врубить. Хотя кабель куплен уже =)

Вам бы не понравилось Дороже получилось бы,но немного удобней в плане использования.

Хотя бы намёк чтоль =)

ну душевая кабина - А какой она мощности что ей такой кабель нужен?Известна модель?

забыл ответить. Там все что я смотрел стоит парогенератор 3500Вт + насос(или помпа) тоже сколько то ест. В инструкции чётко было написано не менее 4 кв мм. Хотя те, что с сауной вообще пишут что не менее 6 кв мм ;) Мало ли разживусь денюжкой =)))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2016 в 09:54:52

logalize написал: какая-то псевдо-селективность

вы не о том подумали,противопожарное УЗО имеет смысл ставить там где нужна двухуровневая дифф.защита или есть линии без УЗО(не ваш случай).

logalize написал: именно селективное ставить в щит на лестничной площадке, там где вводный автомат?

да.

logalize написал: Это у меня предыдущая на 3500 вроде.

она же эти 3 500 жрёт только при наборе температуры,короткое время,а потом просто периодически поддерживает.

logalize написал: намёк чтоль

407473 см.фото.

logalize написал: стоит парогенератор 3500Вт + насос(или помпа) тоже сколько то ест.

значит стандартная вилка. А вот на СУП я бы обратил внимание.

logalize написал: Хотя те, что с сауной вообще пишут что не менее 6 кв мм

Правильно,там и требование к РЕ выше.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 10:16:48

serj12,

вы не о том подумали,противопожарное УЗО имеет смысл ставить там где нужна двухуровневая дифф.защита или есть линии без УЗО(не ваш случай).

Спасибо! Эт вовремя вы меня одернули =)

А вот на СУП я бы обратил внимание

Сорри! Что такое СУП? =))

Хм... Диф, да ещё и УЗО. Какой смысл? Хотя с точки зрения меня IT-ка это обеспечение отказоустойчивости =)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2016 в 10:36:52

logalize написал: Что такое СУП?

СистемаУравниванияПотенциалов

logalize написал: Диф, да ещё и УЗО.

Не это,а автоматы 1р+N,а дифф там на выделенную линию.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
logalize

Местный

Регистрация: 25.01.2016

Омск

Сообщений: 105

26.01.2016 в 11:24:42

serj12,

serj12 написал: Не это,а автоматы 1р+N,а дифф там на выделенную линию.

Спасибо, но как нить когда разбогатею =) Уж очень дорогие. Прям как вы и сказали - что мне не понравится =)

serj12 написал: СистемаУравниванияПотенциалов

тут я вообще не в курсе о чем вы. Ну да ладно. Погуглю потом.

Кстати в итоге я убираю из своей схемы автомат на 100ma. Это решено. Остальное как я понял более менее сносно...? Кстати потом мож поставлю на лестницу что-то типа ВД1-63S 2Р 63А 100мА. Вполне хватит мне кажется.