20.02.2016 в 20:21:34
Здравствуйте. Собираю щит в своей квартире(новостройка).Прошу Вас посмотреть схему щитка. Дом кирпичный. В квартире газ Для проводки выбран кабель ВВГ-нг-ls. На розетки 3х2,5 . На свет – 3х1,5. Теплый пол - 3х1,5 Тип ввода- однофазный, 3х6 При сборке используются: Автоматы АВВ S201 C16 и C 10 УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10 Реле УЗМ-51М Рубильник АВВ ОТ63F3
Правильно ли я подключил нулевые и фазные провода (С проводами РЕ всё понятно) ?
20.02.2016 в 20:45:20
Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.
20.02.2016 в 20:47:39
Олечка, Ввод - 6 кв.мм
20.02.2016 в 23:38:09
Dimakinel, автор :) АВ перед УЗМ, потом рубильник. Холодильник по схеме 2Р АВ - УЗО - холодильник Также стиралка и каждый кондей. Теплый АВ2Р - УЗО - по 2Р на каждый тепл. пол. И свободны :) Можно ещё номиналы всего поправить, если будет желание)
20.02.2016 в 23:40:27
Dimakinel, Проектировщик что-ли молодой? Что вы все на одни и те=же грабли наступаете? У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.
21.02.2016 в 00:45:53
SB3 написал: Холодильник по схеме 2Р АВ - УЗО - холодильник Также стиралка и каждый кондей. Теплый АВ2Р - УЗО - по 2Р на каждый тепл. пол.
И для чего это всё, стесняюсь спросить? :) Продажи узо и 2п повысить?
220v-elektrik написал: У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.
У него выше стоит 40А, тут даже математики не надо. И тем более не стоит хамить незнакомому человеку. Он не виноват в том, что вы азов не знаете. :)
21.02.2016 в 01:23:49
Radio написал: У него выше стоит 40А
Интересно, где (C40 на вводе не в счёт)?
21.02.2016 в 01:48:41
{{post:5566674,(C40 на вводе не в счёт)}} С какого перепугу?
21.02.2016 в 01:49:57
Дед Егор написал: (C40 на вводе не в счёт)
С какого перепугу?.. Что еще не в счет? :popcorn
21.02.2016 в 01:56:14
Radio, см. инструкцию на тёплый пол хотя бы)
21.02.2016 в 02:00:34
SB3, я инструкцию на холодильник посмотрел, нет там такого. :)
Вы скоро начнете на кадую лампочку 2п и узо лепить, это же выгодно.
21.02.2016 в 02:03:19
Radio, попробуйте предположить зачем 2Р нужен).
21.02.2016 в 02:04:15
SB3, предполагаю, затем же, зачем и отдельное УЗО. Чтобы заработать. :)
21.02.2016 в 02:06:06
220v-elektrik, всё нормально, на вводе С40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу