Аватар пользователя
Dimakinel

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

20.02.2016 в 20:21:34

Здравствуйте. Собираю щит в своей квартире(новостройка).Прошу Вас посмотреть схему щитка. Дом кирпичный. В квартире газ Для проводки выбран кабель ВВГ-нг-ls. На розетки 3х2,5 . На свет – 3х1,5. Теплый пол - 3х1,5 Тип ввода- однофазный, 3х6 При сборке используются: Автоматы АВВ S201 C16 и C 10 УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10 Реле УЗМ-51М Рубильник АВВ ОТ63F3

Правильно ли я подключил нулевые и фазные провода (С проводами РЕ всё понятно) ?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.02.2016 в 20:45:20

Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.

0
Аватар пользователя
Dimakinel

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Самара

Сообщений: 9

20.02.2016 в 20:47:39

Олечка, Ввод - 6 кв.мм

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

20.02.2016 в 20:49:19

Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм.

А надо?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.02.2016 в 23:38:09

Dimakinel, автор :) АВ перед УЗМ, потом рубильник. Холодильник по схеме 2Р АВ - УЗО - холодильник Также стиралка и каждый кондей. Теплый АВ2Р - УЗО - по 2Р на каждый тепл. пол. И свободны :) Можно ещё номиналы всего поправить, если будет желание)

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

20.02.2016 в 23:40:27

Dimakinel, Проектировщик что-ли молодой? Что вы все на одни и те=же грабли наступаете? У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.02.2016 в 00:45:53

SB3 написал: Холодильник по схеме 2Р АВ - УЗО - холодильник Также стиралка и каждый кондей. Теплый АВ2Р - УЗО - по 2Р на каждый тепл. пол.

И для чего это всё, стесняюсь спросить? :) Продажи узо и 2п повысить?

220v-elektrik написал: У тебя 4 автомата по 10А и один на 16А сидят под 40А-м УЗО, головой подумай математика чистая.

У него выше стоит 40А, тут даже математики не надо. И тем более не стоит хамить незнакомому человеку. Он не виноват в том, что вы азов не знаете. :)

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.02.2016 в 01:23:49

Radio написал: У него выше стоит 40А

Интересно, где (C40 на вводе не в счёт)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.02.2016 в 01:48:41

{{post:5566674,(C40 на вводе не в счёт)}} С какого перепугу?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.02.2016 в 01:49:57

Дед Егор написал: (C40 на вводе не в счёт)

С какого перепугу?.. Что еще не в счет? :popcorn

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 01:56:14

Radio, см. инструкцию на тёплый пол хотя бы)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.02.2016 в 02:00:34

SB3, я инструкцию на холодильник посмотрел, нет там такого. :)

Вы скоро начнете на кадую лампочку 2п и узо лепить, это же выгодно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 02:03:19

Radio, попробуйте предположить зачем 2Р нужен).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

21.02.2016 в 02:04:15

SB3, предполагаю, затем же, зачем и отдельное УЗО. Чтобы заработать. :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.02.2016 в 02:06:06

220v-elektrik, всё нормально, на вводе С40

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу