Вадим Карталы
Вадим Карталы
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Челябинск

Сообщений: 4

21.02.2016 в 16:59:14

Здравствуйте. Вопрос в следующем, ввод в коттедж 380 в., выполнен со столба до счетчика СИПом. Счетчик вместе с пакетником на дворовые пристройки ( гараж, сарай и т.д.) находится в гараже, одна фаза выведена на гараж и дворовые пристройки, а две фазы и соответственно ноль идут в дом. От гаража до дома идет какой то уже хлам а не провод, в связи с чем заказчица попросила нас его заменить, после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. В связи с этим сам вопрос, можно ли протянуть медный кабель 416мм2( в планах через этот кабель еще провести в дом заземление летом, поэтому 4 жилы) много жильный, или обязательно надо тянуть одножильный типа ВВГ нг 416? просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать и т.д. а нам его придется тянуть 30 метров, сначала по улице 15 метров и потом через чердачные перекрытия, что при одножиле не очень удобно, поэтому возникла мысль протянуть многожилку такого же сечения, или он не годится для этого? Заранее спасибо за ответ!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2016 в 17:34:14

Вадим Карталы, прокладывать кабели по чердаку следует исключительно в стальной трубе обладающей локализационной способностью. Класс гибкости жил не имеет решающего значения. Необходимо использовать кабели с двойной изоляцией не распространяющей горение и обладающей малой дымностью, предназначенные для соответствующих условий прокладки.

В вашем случае можно рекомендовать применение кабеля ВВГнг-LS с жилой 2 класса гибкости.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.02.2016 в 17:43:02

Вадим Карталы, Если только ввод выполнен стандартным СИПом 16мм2 можно далее применить также Алюминиевый АВВГ нг. Он и одножильный прекрасно гнется и дешевле значительно. И через чердак это конечно совсем не айс. Зачем? Других вариантов нет?

0
Вадим Карталы
Вадим Карталы
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Челябинск

Сообщений: 4

21.02.2016 в 17:45:34

ПPOPAБ, Понял, спасибо, про трубу я знаю, но там нет возможности прокладки трубы, и чердак засыпан негорючим шлаком, кабель будет проходить вдалеке от деревянных конструкций, то есть все таки ВВГ нг. Прокладка многожильного кабеля исключается полностью? Если не сложно можно узнать по какой причине нельзя там пускать многожильный кабель и на что это влияет? Спасибо.

0
Вадим Карталы
Вадим Карталы
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Челябинск

Сообщений: 4

21.02.2016 в 17:47:27

Насяльника, Других вариантов к сожалению нет абсолютно, и аллюминиевый кабель по желанию заказчицы не рассматривается как вариант вообще. Вопрос только в том одножила или многожила?

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

21.02.2016 в 18:02:47

Вадим Карталы, Вам уже сказали, что с такого сечения медный кабель уже можно брать с малопроволочной жилой. С одной стороны, он будет более гибким, с другой- его не нужно оконцовывать при вводе в АВ. В чём суть вопроса? Или что-то из предыдущих ответов Вам неясно? Хотите кабель с жилой 5 го класса гибкости- берите КВВГ-нг-нд, но он будет только до 10мм2. Возможно, у кого-то из производителей будет и на 16 мм2. Его уже придётся оконцовывать.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.02.2016 в 18:08:24

Про трубу знаете, но все таки упорно будете делать без неё. Нехорошо.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

21.02.2016 в 18:17:15

Костян челяб, ессли там совсем негорючая засыпка, хватит и металлогофры для защиты от грызунов.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.02.2016 в 18:20:07

Правила не разделяют, горючее основание или нет-они просто предписывают на чердаках делать проводку в трубах или стальных коробах. Точка.

0
Вадим Карталы
Вадим Карталы
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Челябинск

Сообщений: 4

21.02.2016 в 18:28:44

NoNe написал: Костян челяб, ессли там совсем негорючая засыпка, хватит и металлогофры для защиты от грызунов.

Засыпка там шлак, он не горючий, кабель будет находиться на нем.

0
Вадим Карталы
Вадим Карталы
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Челябинск

Сообщений: 4

21.02.2016 в 18:30:34

Костян челяб написал: Правила не разделяют, горючее основание или нет-они просто предписывают на чердаках делать проводку в трубах или стальных коробах. Точка.

А если нет возможности там проложить ни трубу ни металлический короб, тогда как быть?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.