Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

04.03.2016 в 21:28:39

Здравствуйте. В приложениях схема освещения и розеток. Думаю что-то вроде такого собрать: 1) Ввод: • УЗО 300mA/63A + Авт. 50A.

2) Коридор + гардеробная: • свет + вентиляция - Авт. 10A; • розетки – Авт. 16A.

3) Ванная: • свет + вентиляция - Авт. 10A; • стиралка + розетки - УЗО 10mA/25A + Авт. 16A; • нагреватель + тёплый пол - УЗО 10mA/25A + Авт. 16A.

4) Комната: • свет - Авт. 10A; • розетки - Авт. 16A; • кондей - Авт. 16A.

5) Кухня: • свет + вытяжка - Авт. 10A; • розетки - Авт. 16A; • холодильник - Авт. 16A; • плита + варочная панель - Авт. 25A;

6) Балкон: • свет - Авт. 10A; • розетки + тёплый пол - Авт. 16A;

Итого: УЗО 300mA/63A (2) – 1; УЗО 10mA/25A (2) – 2; Авт. 50A (2) – 1; Авт. 25A (1) - 1; Авт. 16A (1) - 8; Авт. 10A (1) - 5; Всего: 22 модуля.

P.S. В скобках (1/2) – занимаемое в щитке место.

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 19:02:07

Что, вообще никто не поможет советами? В понедельник нужно ехать общаться с прорабом, хотелось бы иметь аргументы в пользу того или иного решения. Помогите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2016 в 19:09:52

AleXXXey, Никто. Прораб должен предоставить Вам схему, а Вы можете выложить её здесь и попросить проверить. А составлять за Вас никто не будет. Хотите качественную электрику - нанимайте профессионала.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.03.2016 в 19:14:18

AleXXXey, что-то важное Вы забыли :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20726

05.03.2016 в 19:26:20

AleXXXey написал: Итого: УЗО 300mA/63A (2) – 1; УЗО 10mA/25A (2) – 2;

А просто УЗО вообще не будет? :)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.03.2016 в 19:27:38

AleXXXey написал: нужно ехать общаться с прорабом

Общаться по этим вопросам нужно с грамотным электромонтажником, а прораб, он и в Африке- прораб....

я бы не стал ставить в однушку кнопку с контактором, что бы всё выключать, как у вас написано в проекте- кроме холодильника. но это моё мнение, никому его не навязываю...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.03.2016 в 21:48:35

AleXXXey, хватит УЗО на 100мА и селективное. Если хотите экономный вариант - лепите что хотите). Лучше -будет больше.

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 22:52:47

Rumato написал: AleXXXey, Никто. Прораб должен предоставить Вам схему, а Вы можете выложить её здесь и попросить проверить. А составлять за Вас никто не будет. Хотите качественную электрику - нанимайте профессионала.

Rumato, ну, я схему ведь расписал, просто может что-то важное забыл на Ваш взгляд?

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 22:53:19

Johnny написал: AleXXXey, что-то важное Вы забыли :)

Johnny, вот так всегда((( Не намекнёте, что именно?)) :confused:

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 22:53:57

Radio написал:

AleXXXey написал: Итого: УЗО 300mA/63A (2) – 1; УЗО 10mA/25A (2) – 2;

А просто УЗО вообще не будет? :)

Radio, а это что за зверь? :yu:

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 22:55:15

Юрий-Электр написал:

AleXXXey написал: нужно ехать общаться с прорабом

Общаться по этим вопросам нужно с грамотным электромонтажником, а прораб, он и в Африке- прораб....

я бы не стал ставить в однушку кнопку с контактором, что бы всё выключать, как у вас написано в проекте- кроме холодильника. но это моё мнение, никому его не навязываю...

Юрий-Электр, кнопку с контактором решили не ставить, и галогенок в коридоре, комнате не будет - просто люстры. По контурам я верно раскинул на Ваш взгляд?

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

05.03.2016 в 22:56:16

SB3 написал: AleXXXey, хватит УЗО на 100мА и селективное. Если хотите экономный вариант - лепите что хотите). Лучше -будет больше.

SB3, а куда их ставить конкретно в моём случае?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 03:25:10

AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.

0
Аватар пользователя
AleXXXey

Местный

Регистрация: 04.03.2016

Москва

Сообщений: 13

06.03.2016 в 09:08:33

SB3 написал: AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.

SB3, а как лучше поступить в моём случае - кабеля от розеток до места щитка уже проложены, установку электрики будет делать рабочий (тот, что делает квартиру "под ключ"). Нанимать отдельного электрика под эти работы? Как тогда найти грамотного специалиста и сколько это примерно стОит?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.03.2016 в 11:42:01

SB3 написал: AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.

SB3,

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.