В котельной в системе водоснабжения стоит насосная станция ( естественно в постоянном режиме ожидания, включается при падении давления в системе,гидроаккумуляторе), на магистрали воды включена УФ лампа обеззараживатель.

УФ Лампа включена постоянно(горит) , насос включается включается 5-7 раз за день и вода накачивается 4-5 минут. То есть лампа работает по назначению 25-35 минут.У лампы есть ресурс 9000 часов, лампа стала дорогая из-за курса.

Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы лампа включалась только тогда, когда включается насосная станция : (то есть по импульсу напряжения что ли ) . :clapping

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.03.2016 в 12:51:07

Альба, можно. Но чтобы точно сказать как подключить, нужно знать устройство станции.

Как вариант, подключить реле параллельно двигателю (я х3 трехфаный он или однофазный, но сути это не меняет).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Альба
Альба
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Лобня

Сообщений: 24

14.03.2016 в 14:35:36

Alexey_Spb, Насосная станция такая Насосная станция Grundfos MQ 3-45 Вот ссылка на неё http://www.teplo-comfort.ru/nasosnaya_stantsiya_grundfos_mq_3-45.1190.htm

" подключить реле параллельно двигателю " что это , как правильно называется ? Мне нужно точное название чтобы на радиорынке или в электротоварах купить эту деталь-устройство.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

14.03.2016 в 14:52:15

Альба, это надо внутрь лезть. Если есть гарантия, то не нужно этого делать.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.03.2016 в 15:28:57

Альба написал: Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы лампа включалась только тогда, когда включается насосная станция : (то есть по импульсу напряжения что ли )

Сделать-то можно, но разве лампе не нужно время на разогрев? Если нужно, то надо делать так, чтобы по реле давления сначала включалась лампа, а только потом, после выдержки времени - насос.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.03.2016 в 15:32:35

Чтобы не лезть в станцию ,можно поставить реле тока на питающую линию.

А вот насчет прогрева лампы поддержу Немца. Но, скорее всего, в станции автоматика встроенная. Тогда имеет смысл ставить альтернативный датчик давления, срабатывающий раньше встроенного в насосную станцию.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21887

14.03.2016 в 15:33:35

А еще неплохо было бы включать лампу чуть раньше насоса, потому что пока она разгорится во всю мощь, зараженная вода может уже проникнуть в трубопровод. :scare Значит напрашивается предугадывающее реле с tп хотя бы в пару секунд, а это удовольствие недешевое. Да и гасить лампу лучше после выключения насоса. А еще ресурс лампы неминуемо сократится от частых включений-выключений.


О... пока писал не увидел, что НЕМЕЦ уже об этом написал. :)

0
Альба
Альба
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Лобня

Сообщений: 24

14.03.2016 в 16:44:24

Спасибо за ответы :)

Лампе не нужно время на разогрев.По поводу ресурса лампы надо уточнить , но 5-7 раз в день думаю это не часто. А вообще она меняется не тогда когда перегорит (как нам привычно).Рассчитывается в уме её указанный ресурс(примерно 13 месяцев) и делается замена,при этом её свечение визуально не изменяется.

Устройство это называется просто "реле тока" или как-то точнее, что забивать в поиск ? Я понимаю просто так две вилки потребителей в него не вставишь, надо какое-то другое подсоединение? :confused:

И ещё , это реле включает и отключает второго потребителя?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.03.2016 в 18:08:23

http://meandr.ru/rele-toka-rkt1

Какого второго потребителя?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

14.03.2016 в 18:24:06

Если реле тока не найдете, можно на трубу поставить реле давления Danfoss KPI-35, его надо настраивать на синхронное вкл/выкл с насосом.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21684

14.03.2016 в 19:47:15

Alexey_Spb написал: нужно знать устройство станции.

Тут начали танцевать с бубнами . При отсутствии исходных. ТС показал насос и всё. А судя по его словам он не так часто включается. Следовательно стоит солидный гидроаккумулятор и датчики давления мало помогут . Тут только датчик потока и реле с моментальным включением и соответственно с задержкой на отключения . Всё вкупе потребует некопеечных первоначальных затрат. Надежная автоматика обязана стоять , иначе в один прекрасный день получим хороший "кумулятивный" бактериальный выброс.
Альба, где стоит лампа. До или после гидроаккумулятора ?