Добрый день! Прошу покритиковать мою схему, большую часть оборудования купил (отдельная вкладка в excel). Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.

Excel версия схемы и закупки https://yadi.sk/i/rB7RfYBQqDw6w

На всякий случай сбросил png версию схемы.

PS на данный момент заземление сделано TT, мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.

Заранее спасибо.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

17.03.2016 в 06:56:33

e2-4 написал: Прошу покритиковать мою схему

ОПАСНАЯ схема!

В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!

Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!

Плохая бесперебойность электроснабжения, что при примененном Вами худшем способе реализации дифзащиты усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения, что повышает вероятность УСУГУБЛЕНИЯ и без того ОПАСНОЙ ситуации!

И т. д. и т. п.! .

e2-4 написал: PS на данный момент заземление сделано TT,

ЗУ может быть только тип А, В или их комбинация, а не ТТ!

ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ! .

e2-4 написал: мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.

Правильно отговаривают!

По здравому смыслу одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

На форуме неоднократно, подробней всех с приведением нормативов не противоречащих здравому смыслу, своими словами, с поясняющими рисунками описывал как ПРАВИЛЬНО делать выше упомянутое.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

17.03.2016 в 11:02:23

e2-4, У Вас уличные свет и розетки без защиты УЗО 30 мА? В подвале тоже? Я когда себе делал, то улицу и подвал считал опасными местами и защитил УЗОшками.


Собираю электрические щиты

0
e2-4
e2-4
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

17.03.2016 в 11:56:41

Посититель,

Посититель написал: ОПАСНАЯ схема!

Спасибо за оставленные комментарии.

Посититель написал: В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника! Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!

Подскажите по каким именно линиям нет защиты, предполагал что освещения не требуется УЗО. Могу добавить УЗО 30 мА для всех оставшихся линий.

Посититель написал: ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!

Извините, я не правильно выразился, но вы меня же правильно поняли.

Посититель написал: Правильно отговаривают!

Хорошо.

0
e2-4
e2-4
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

17.03.2016 в 11:59:22

Юрка,

Юрка написал: e2-4, У Вас уличные свет и розетки без защиты УЗО 30 мА? В подвале тоже?

Согласен. Поставлю так же УЗО 40А 30 мА на линию свет подвала + свет и розетки улицы.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.03.2016 в 12:01:41

e2-4 написал: Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.

Прикольный рисунок. :killyourselfbywall: Я думаю, переделывать здесь нечего. Тем более, если "оборудование" уже закуплено.

0
e2-4
e2-4
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

17.03.2016 в 12:20:27

Олечка, excel творит чудеса, хорошо что не paint ;)

Олечка написал: Я думаю, переделывать здесь нечего. Тем более, если "оборудование" уже закуплено.

Судя по отзывам, понимаю необходимость докупки УЗО и есть сомнения на необходимость для перестраховкизамены двухполюсных автоматов перед УЗО на 32А вместо 40А, или это лишнее?

Думаю еще добавить не отключаемые линии для холодильника и котла, но не определился откуда их вести от кросс модуля получается?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.03.2016 в 12:33:58

e2-4, если серьезно: в первую очередь выполняется проект. Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл. Поэтому в теме будут мелкие замечания (в целом, правильные, но не принципиальные на общем фоне), вода и троллинг или же потоки сознания, абсолютно лишенные какого-либо смысла. Как-то так...

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.03.2016 в 12:43:19

e2-4 написал: понимаю необходимость докупки УЗО

да с кухни одно оторвите

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.03.2016 в 12:48:36

e2-4, концепция в целом правильная, надо конечно править, будет чуть больше, но лучше)

0
e2-4
e2-4
Новичок

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

17.03.2016 в 13:25:46

юра Т написал:

e2-4 написал: понимаю необходимость докупки УЗО

да с кухни одно оторвите

юра Т, выдернуть можно, но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A, так после каждого УЗО будет сумма номиналов у АВ 48А. Правильно? Таким образом это будет экономичнее и меньше нулевых шин в щитке.