zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

30.05.2016 в 13:58:59

Прошу Вашей помощи в проверке и согласования схемы щитка. Делаю сам, первый раз. Дом панельный, пятиэтажка, собрался менять всю электрику, заземление (третий провод) будет тянуть электрик ЖЕК, необходимо согласование с специалистами данного направления. Заранее спасибо! Электрик разрешил ставить автомат ввода 50А.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.05.2016 в 15:05:23

1.Откуда такая выделенная мощность на квартиру с газом, Вам ее уже пообещали, или это Ваши фантазии? С номиналами и сечениями на некоторых линиях, Вы погорячились.) 2.Зачем четыре линии освещения, да тем более под одним УЗО? Двух достаточно, и раскидать их под разные УЗО, иначе при сработке УЗО-1 вся квартира "гаснет". 3. Вводной АВ в квартирном щите можно заменить на выключатель нагрузки соответствующего номинала. 4. На балкон отдельную линию под АВДТ. 5. Остальные линии раскидать под тремя УЗО.

P.S. Стиралка в кладовой стоять будет?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 15:44:48

1) Автомат, коль уж он назван вводным должен стоять на вводе. И только за ним в цепи может стоять УЗМ. 2) Розетка на дин-рейке получает питание напрямую с автомата на 50 ампер? Защитите её автоматом. Читаем советы выше. Активно уменьшаем номиналы автоматов. Разбираемся с мощностью духового шкафа. Работайте в этом направлении.

Только на картинке IEK, а на самом деле Legrand поставите?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

30.05.2016 в 15:52:41

web-rr написал: Активно уменьшаем номиналы автоматов. Разбираемся с мощностью духового шкафа.

Поясняю посылку: автоматы 16А заменить на 10А, автоматы 20А заменить на 16А духовка если подключается обычной розеткой, то кабель 2,5 и автомат 16А.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 15:57:18

zaletov09, розетка на дин рейке без защиты. Освещение под одним УЗО. Водогрей, аквасторож, посудомой, не отключаемые линии планируете? В курсе, что розетка бытовая до 16 А? Линия розетки кухни, чем будет загружена по мощности.

zaletov09 написал: аземление (третий провод) будет тянуть электрик ЖЕК,

Провод заземления, если не было ремонта стояков, ведётся от ВРУ дома, сечением не ниже питающего.

zaletov09 написал: необходимо согласование с специалистами данного направления.

У Вас есть проект прокладки провода заземления? Это всё должно согласовываться с УК. Иначе могут просто обрезать.

zaletov09 написал: Дом панельный, пятиэтажка,

Год какой?

zaletov09 написал: Электрик разрешил ставить автомат ввода 50А.

:D Вы бы уточнили свою разрешённую мощность. Электрик точно не имеет право добавить Вам киловатты. Согласование через УК. А так сплите стояк. Сечение стояка какое?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 16:10:58

Электрик ЦЦ написал:

  1. Вводной АВ в квартирном щите можно заменить на выключатель нагрузки соответствующего номинала.

Но мы не знаем номинал аппарата защиты в подъезде. Если там вообще не взрывпакетник... Так что не надо лучше.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.05.2016 в 16:16:52

web-rr написал: Но мы не знаем номинал аппарата защиты в подъезде. Если там вообще не взрывпакетник...

Если этажный щит вообще имеет место быть, должны быть там АВ... Впрочем, не могу похвастать глубокими знаниями особенностей проводки древне-ископаемого жилого фонда...

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.05.2016 в 16:28:18

web-rr, Да и собственно, ТС должен будет в этажном щите установить АВ защищающий вводной кабель, который он проложит в свою квартиру. Вот в соответствии с номиналом этого АВ и подобрать выключатель нагрузки.

0
zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

30.05.2016 в 18:48:58

Схему переделаю и выложу, По поводу заземления-главный вопрос, оно отсутствует, очень хочу, что бы было и являюсь по сути инициатором, в моем подъезде, на первом этаже находится вводной шкаф дома, наверное его Вы называете ВРУ, электрик сказал, что в нем заземление отсутствует, вынужден производить монтаж треугольника в подвале, обваривать и тянуть на мой этаж к щитку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 18:57:20

zaletov09 написал: вынужден производить монтаж треугольника в подвале, обваривать

Не мешало бы проверить данною установку.

zaletov09 написал: электрик сказал, что в нем заземление отсутствует

Э-э. Да ладно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

30.05.2016 в 21:04:42

bogu, духовой электрический шкаф еще не покупал, хотел приобретать похже после ремонта. По поводу подключения хотел установить разетку с 4мя пласкими контактами.