zaletov09, розетка на дин рейке без защиты. Освещение под одним УЗО.
Водогрей, аквасторож, посудомой, не отключаемые линии планируете?
В курсе, что розетка бытовая до 16 А? Линия розетки кухни,
чем будет загружена по мощности.
zaletov09 написал:
аземление (третий провод) будет тянуть электрик ЖЕК,
Провод заземления, если не было ремонта стояков, ведётся от ВРУ дома,
сечением не ниже питающего.
zaletov09 написал:
необходимо согласование с специалистами данного направления.
У Вас есть проект прокладки провода заземления? Это всё должно согласовываться с УК.
Иначе могут просто обрезать.
zaletov09 написал:
Дом панельный, пятиэтажка,
Год какой?
zaletov09 написал:
Электрик разрешил ставить автомат ввода 50А.
:D
Вы бы уточнили свою разрешённую мощность. Электрик точно не имеет право добавить Вам киловатты.
Согласование через УК. А так сплите стояк. Сечение стояка какое?