На форуме много спецов, думаю, и по моему вопросу помогут. Итак, есть выпрямитель на 10кА, помогите подобрать сечение проводника, исходя из того, что явно это будет медная шина. Интернет в картинках дает на ~3кА шину медную 120*10, на переменный ток.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

02.06.2016 в 08:52:18

Длина линии ~40 м, кто сталкивался в жизни с подобными производствами? Не обязательны показания именно монтажников, можно просто рассказать как что было устроено))

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.06.2016 в 11:00:10

Когда речь идет о таких токах, то обязательно есть проект. Кто у вас проектирует?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.06.2016 в 11:32:28

Wernand, требования по допустимому отклонению питания для потребителей какие? Диапазон температур (если горячий цех, допустим, то при нагревании сопротивление меди увеличивается, это надо учитывать)? Действительно, закажите проект, такая работа стоит денег.

0

Вечный студент

Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

02.06.2016 в 12:32:11

MrGalaxy написал: Wernand, требования по допустимому отклонению питания для потребителей какие? Диапазон температур (если горячий цех, допустим, то при нагревании сопротивление меди увеличивается, это надо учитывать)? Действительно, закажите проект, такая работа стоит денег.

MrGalaxy, падение напряжения желательно не больше 10%, но пусть будет больше, температура воздуха примерно 30-35 по цельсию.

Ещё я два раза перечитал свои сообщения - там нет ни одного слова про проект, так к чем об этом писать? Обсуждать дифы и шлейфы PE в подрозетниках можно без проектов?)) Подумаешь, не на 16А выключатель, а выпрямитель на 10000А, формулы и технические решения схожи. Вообще, тема эта связана с гальваникой, но суть-то не меняется - анод и катод. Вопрос уже даже больше не в конкретном рассчете, именно сечения проводника, а в конструктиве, варить шину? вести пачку проводов от выпрямителя?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

02.06.2016 в 13:00:13

Если я правильно понял вот эту страничку http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html

Теперь по формуле (2) рассчитаем падение напряжения на проводе: U = ((ρ l) / S) I , То есть, это то напряжение, которое упадёт на проводе заданного сечения и длины при определённом токе.

То для тока 10000 ампер и длине проводника 80м (40м туда-обратно) для сечения 6000мм2 падение напряжения на этой длине будет 23.(3) вольт.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Стёпин папа
Стёпин папа
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

02.06.2016 в 13:55:55

Wernand, смотрите ПУЭ разделы 1.3.22 - 1.3.24 и выбирайте подходящие вам сечение и количество шин. Примите во внимание конструкцию выводов выпрямителя, их количества на полюс(1? 2? 4?..), сечение, материал, диаметр и количество крепёжных отверстий. Так же необходимо учитывать и материал и размеры заготовок: рубка (резка) металла - чем и как?, соединение его в полосы (сварка?), изготовление углов (поворотов). Туда же - изоляторы какие, из чего, как часто крепить; опираться шинопровод будет на нижлежащее перекрытие (они вообще какие?) или подвесной? Закрытый или открытый? А может вам сделать гибкий шинопровод, например из провода МГ-1000? Лично моё мнение: не страшит Вас возможная ошибка при выборе конструкции? Насоветовать можно много - какая ответственность с советчика с форума! Закажите проект, по сравнению со стоимостью материала и монтажа это не очень много.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.06.2016 в 14:25:57

Мне больше интересно где это все будет реализовано?

Если какой-нибудь алюминиевый завод, ну или вообще завод, где обычно стоят электролизные установки и т.д., с проектом вопросов не было бы как и этой теме на форуме.

Что-то закрадывается подозрение что ТС - очередной студень, не могущий сделать домашку.

UPD: Судя по сообщениям, не студень. Ну я тогда даже не знаю, советовать на такие токи - нафиг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

02.06.2016 в 14:27:49

Объясните неспециалисту, о каком проводнике идёт речь? Я из объяснений себе представил медную хреновину охрененного сечения, длиной 40 метров, которая будет являться катодом (или анодом) в ванне с электролитом, на которую будет подаваться постоянный ток 24В 10кА, правильно?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.06.2016 в 14:50:56

Стёпин папа написал: ПУЭ разделы 1.3.22 - 1.3.24 и выбирайте подходящие вам сечение и количество шин.

Это ошибка. Выбирать надо не по критерию, что провод выдержит, а по критерию падения на нём. Автор озвучил допустимое падение 10%, т.е. 2,4 В. По закону Ома находится допустимое максимальное сопротивление. Берётся формула из справочника, и считается сечение проводника, исходя из удвоенной длины (80 м), полученного сопротивления и удельного сопротивления.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.06.2016 в 14:57:35

bogu написал: Если я правильно понял вот эту страничку http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html

Теперь по формуле (2) рассчитаем падение напряжения на проводе: U = ((ρ l) / S) I , То есть, это то напряжение, которое упадёт на проводе заданного сечения и длины при определённом токе.

То для тока 10000 ампер и длине проводника 80м (40м туда-обратно) для сечения 6000мм2 падение напряжения на этой длине будет 23.(3) вольт.

bogu, у меня получилось в 10 раз меньше, т.е. 2,4 В (что автору и нужно).