02.11.2007 в 09:21:10
скажите, гуру, а что за провод, которым выполнен монтаж внутри щитка, например у Юрки:
какой-то на взгляд толстый и кажется моножильный провод? это что-то специальное?
А в домашнем исполнении нужно ли к этому стремиться и если нет, и если нет, то чем лучше сделать разводку между узо и автоматами?
02.11.2007 в 09:26:14
нашел вроде похожее в Электромонтаже:
оно?
ПВ1 - моно, ПВ3 - многожильный. Какой лучше для домашнего использования? Опресовывать не собирался.
И как расчитать сечение?
02.11.2007 в 09:31:38
ruki-kruki написал : чем лучше сделать разводку между узо и автоматами
Если УЗО и автоматы на одной рейке - прямо гребёнкой. Если на разных моножилой под зуб гребёнки или малопроволочной жилой в терминал ввода на гребёнку. Если три фазы, УЗО несколько и желательно иметь возможность лёгкого переподключения конечных автоматов между фазами, тогда удобнее использовать ступенчатые блоки шин. Но этот вариант подразумевает очень просторный щиток.
02.11.2007 в 09:34:30
ruki-kruki
Укажите разрешённую мощность. Обычно достаточно четвёрки.
02.11.2007 в 09:43:42
да у меня все скромненько - 4 автомата и один узо, плюс вводной автомат - все на 1 рейке. А гребенка - это что? Для чайника проводами - не проще будет?
02.11.2007 в 09:51:34
оно?
еще надо сообразить как ее подключить, да какую выбрать - их там немеряно...
на сайте Эл-жа есть гребенки минимум на 12 модулей, а зачем мне столько? или она режется?
02.11.2007 в 10:02:17
ruki-kruki написал : 4 автомата и один узо, плюс вводной автомат - все на 1 рейке
Укажите конкретные модели всех аппаратов.
Для чайника проводами - не проще будет?
Для нас :o как раз проще всего гребёнкой, причём проще всего двухполюсной с двухполюсными автоматами. А профи с инструментом и опытом могут сделать любым способом.
02.11.2007 в 10:56:21
конкретные модели - это уже сложнее, они уже увезены в деревню... так не помню. в общем, это были двухполюсные агрегаты Легран. 16 и 10А. Этого не достаточно?
02.11.2007 в 11:14:39
ruki-kruki
Все автоматы двухполюсные и одной серии? У УЗО зажимы для подключения проводов точно такие же? Гребёнку-то вставить можно?
В худшем случае можно будет соединить между собой четыре автомата, а от УЗО завести моножилой.
02.11.2007 в 11:21:40
да, да все агрегаты, включая узо, однотипные, с одинаковыми зажимами с винтами.
К сожалению, гребенку я в руках не держал, видел только издалека на стенде магазина и в инете на фото. Не мог7у сказать, встанет она туда или нет.
Так по числу модулей на чем остановиться? 12 модулей на 4 автомата - многовато!
02.11.2007 в 11:34:44
ruki-kruki написал : 12 модулей на 4 автомата - многовато
Автоматы двухполюсные? 10 модулей долой. :) А от входного автомата к УЗО проводами - не покупать же ещё 12 модулей, когда нужны только 4.
Не забудьте заглушки на торец шины, если нет в комплекте.
02.11.2007 в 12:10:23
вроде понятно, но не очень: почему на 4 автомата - "10 модулей долой", а не 8???
В общем, видимо, с покупкой определились, пора в магазин - самому пощщупать...
Спасибо на добром слове!
02.11.2007 в 12:20:02
ruki-kruki
Так ещё УЗО - пятое устройство.
02.11.2007 в 12:21:17
а-а-а, я думал от узо проводами в "терминал гребенки?"
02.11.2007 в 13:22:04
ruki-kruki
Нету у гребёнки терминала: или моножилу зажимаем вместе с зубом, или терминал для ввода на шину - как у Юрки - и вместе с зубом зажимаем штырь терминала.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.