Нужно реле на DIN-рейку, которое будет отключать нагрузку при превышении и понижения напряжения от нормы в 220-230V. Однофазное. Ввод будет идти через контактор, скорее всего А3135. Контактор ESB63-40 SSTGHE3691102R0006 модульный 220В 63А 4з (ABB). На вводе стоит 2P C40.
Форум читал, каталоги производителей смотрел.
Но в обычные боксы типа Unibox, Europa эти релешки же не войдут? Из-за своей большой глубины. :( Есть возможность каким то образом запихнуть подобные не модульные устройства в модульный бокс? :)
Хотя есть вроде небольшое по глубине реле А3356. Реле напряжения CM-PVE 1-3ф 185-460В 4А 1з SST1SVR550870R9400 (ABB) и кто-то здесь на форуме его применял. Его можно поставить на DIN рейку внутреннего Unibox и выпилить под него окошно в закрывающей панели? Или даже он слишком велик для обычных модульных боксов?
Какие тогда нужны боксы для использования не модульных аппаратов на DIN-рейку?
Но у этого реле четко заданные приделы - 185 и 265 В. Не слишком ли это большие отклонения от нормы? И хоть время отклика 80мс, но выдержка при срабатывании 500мс. :cool:
Есть ли еще какие нибудь альтернативы РН-111 ?
А если использовать не PH-111, а какое либо трехфазное реле?
http://www.novatek-electro.com/production_tpr.htm
Что скажите про РНПП-302?
Интересная штука, встроенный вольтметр имеется. :)
Смотрю каталог Finder 2005-06, раздел 71 Series - Monitoring relays 10 A.
Как я понимаю в моем случае подходят только однофазные:
71.11.8.230.0010
71.11.8.230.1010
71.41.8.230.1021
Трехфазные у них без нейтрали, потому их использовать не получиться.
В описании к первым двум: •Link selectable - 5 min or 10 min delay• и Switch selectable - 5 min or 10 min delay
Это задержка на срабатывание (тогда такие реле не нужны)? Или все таки может задержка на повторное включение? Т.е. на возврат в нормальное положение.
У первого реле слишком большие, как мне кажется строго заданные лимиты:
•Fixed - Over/Under voltage limits,
1.2 UN& 0.75 UN respectivity от 230V.
У второго:
•Adjustable - symmetrical Over/Under voltage limits
adjustable between ±5% to ±20% UN
Т.е. регулируемое? От +-5 до +-20% от 230V?
Что все таки означают эти 5 и 10 минут?
Третье вроде бы самое вкусное:
•Programmable universal voltage monitoring relay
Задержка 0,1sec
Только с наличием, как я понял не все так гладко, не так легко их найти.
Может кто знает где они есть в наличие. Реле Finder.
EU100 мне не нравится большим четко заданным диапазоном, от 0,75 до 1,2 от Un. Т.е. от 165-172 до 264-276 V (в зависимости от того, за что принимается Un, 220 или 230 V) считается нормой. Думаю, это слишком большое отклонение.
EU101 уже лучше, диапозон можно выбрать в ручную, от 5 до 20% от Un. Время переключения реле в номинальный режим 5 или 10 минут, выбирается пользователем. Это если напряжение вернулось в норму, если нет, то до тех пор пока не вернется. :)
Время реакции 0,2s.
Инструкция:
http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/manuals/EU101.pdf168Kb
EU102 с индикацией текущего напряжения на ЖК дисплее. Т.е. считай с вольтметром встроенным. :) Время реакции задается, хотя мне минимальное нужно, здесь оно 0,1s. Но мне не совсем понятно, как происходит включение реле в нормальный режим. Судя по инструкции, никакой временной задержки не дается. :( При возвращении напряжения в норму, реле вернется в нормальный режим?
Как к этому отнесется, например, холодильник? Предположительно будет встроенный BOSCH или Сименс новый. В них вроде стоит защита от подобных быстрых включений/выключений? А другая техника?
...кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации.
Если будут скачки напряжения, т.е. сейчас 230, через секунду 180, через секунду снова 230. Но Вы меня поняли. Т.е. я имею ввиду быстрое изменения напряжения. Т.е. реле будет постоянно щелкать? :( Тогда нафиг такое, лучше тогда EU101.
Инструкция: http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/manuals/EU102.pdf136Kb
P.S. А на хагер, я все таки не перешел. У первого дистрибьютера в списке, автоматов с характеристикой B нет в наличии.... С УЗО типа А тоже ситуация плохая. У второго дистрибьютера в списке, наличие еще хуже. Остальные вообще колхоз какой то... :(
Остался на ABB. :) Закупился сегодня в электромонтаже.
Читая техническое описание к РН-111 проникся к нему хорошим чувством. :) А хагер по многим параметрам в пролете, хотя бы по тем, что я написал выше, можно еще инструкции почитать, будет видно, что к чему.
Вообщем я остановился на РН-111. Будет работать в связке с контактором ABB ESB63-40. :o
я конечно не знаю скока стоит ентот контактор, но надо бы узнать время его отключения. а у финдера есть релюшки с очень малым временем размыкания- 4 мс 30а и стоят смешных денег