01.02.2006 в 22:08:00
Хотел бы со всеми вами проконсультироваться и задать несколько вопросов. сейчас сам делаю электрику в новостройке - заношу распред щиток в квартиру (только автоматы, счетчик остается в корридоре) и делаю разводку.
щиток у меня на 12 мест, достаточно тесновато, выходит все впритык - 8 автоматов и 2 узо.
собственно вопросы
если конечно входной автомат НЕОБХОДИМ можно поставить его в корридоре после счетчика.
спасибо.
02.02.2006 в 00:27:28
02.02.2006 в 09:14:14
Nastradamus написал : щиток у меня на 12 мест
Заменить щиток реально? 36 позиций хватит на любые фантазии - и удобнее, когда свободно.
02.02.2006 в 10:59:28
установить щиток на 24 автомата останавливает, то что он расположен на видмом месте (спрятать не получается) и не хотелось бы чтобы этот ящик постоянно мазолили глаза.
02.02.2006 в 15:49:49
Nastradamus написал : не хотелось бы чтобы этот ящик постоянно мазолили глаза.
Через 2 недели перестанете замечать....
28.05.2007 в 09:59:04
В частном доме сделан теплый пол площадью около 30 м2.
Разводка устроена следующим образом:
Весь дом (в т.ч. теплый пол) посажен на одно узо (63А, 30ма), после него на
каждую группу идет куча автоматов. ТП подключен через 25 А автомат.
Проблема в том, что когда вкючаешь ТП срабатывает узо.
От ТП в распаечную коробку приходит два конца.
Сопротивление между ними в свободном состоянии 20 Ом, что сответсвует
мощности 2.5 кВт и току 11 А. Сопротивление каждого конца на нейтраль в
розетках более 1 МОМ. Где происходит утечка и как это проверить?
Помогите плз, кто чем?
28.05.2007 в 10:07:57
vorg
УЗО неэлектронное? Необходимо измерить ток утечки.
ТП выполнен одним кабелем? Замурован в стяжку? Финишная отделка выполнена?
vorg написал : От ТП в распаечную коробку приходит два конца.
А где же PE? Нет? Замуровывайте поверх ТП стальную сетку и подключайте её к PE. Но если утечка больше 30-40мА, тогда лучше забыть про этот ТП.
28.05.2007 в 10:09:36
vorg написал : Сопротивление каждого конца на нейтраль в
розетках более 1 МОМ.
Каким инструментом (каким напряжением) измеряли?
28.05.2007 в 12:43:40
2vorg
А вообще то РЕ в доме есть?
Попробуй для начала нарисовать схему щитка и проверить подключение трехпроводных потребителей. Очень часто путают N и РЕ. Да и фраза
vorg написал : на каждую группу идет куча автоматов
настораживает. Не пробовал все отключить (отключая и "нулевой" провод) и включить ТП?
28.05.2007 в 22:19:38
ВТБ! написал : УЗО неэлектронное?
электромеханическое
ВТБ! написал : Необходимо измерить ток утечки
каким образом?
ВТБ! написал : ТП выполнен одним кабелем?
судя по всему да
ВТБ! написал : Замурован в стяжку?
замурован
ВТБ! написал : Финишная отделка выполнена?
выполнена
ВТБ! написал : А где же PE?
понятия не имею
ВТБ! написал : Каким инструментом (каким напряжением) измеряли?
стрелочным прибором (омметром)
Gru написал : А вообще то РЕ в доме есть?
вообще есть, но
vorg написал : От ТП в распаечную коробку приходит два конца
Gru написал : Попробуй для начала нарисовать схему щитка и проверить подключение трехпроводных потребителей. Очень часто путают N и РЕ. Да и фраза
Цитата: Сообщение от vorg на каждую группу идет куча автоматов
настораживает. Не пробовал все отключить (отключая и "нулевой" провод) и включить ТП?
имеется ввиду, что после одного единственного узо стоит около 10 автоматов, каждый отвечает например за 1 этаж, 2 этаж, балкон и т.д.
когда включаю ТП, все приборы в доме выключены. Думаешь идет утечка через проводку?
28.05.2007 в 23:47:58
vorg написал : понятия не имею
В таком случае, пригодного к эксплуатации тёплого пола у Вас нет. И его отсутствие не зависит от срабатывания или несрабатывания УЗО.
29.05.2007 в 07:27:48
От ТП в распаечную коробку приходит два конца. А куда подключена экранирующая оплётка ТП? Если к N то может поэтому УЗО выбивает.
29.05.2007 в 11:03:57
2vorg
То, что от ТП в распаячную коробку идет два провода, понятно. А к чему они подсоединяются? Это отдельный кабель, провода, скрутки, шины и т.д.?
Если есть сомнения в работоспособности именно ТП, попробуй запитать его через удлинитель и дополнительное УЗО, подключив удлинитель ДО основного УЗО.
ВНИМАНИЕ! Делать это можно только если есть навыки обращения с электрикой. Иначе ищи специалиста.
ВТБ! написал : пригодного к эксплуатации тёплого пола у Вас нет.
Ну не так категорично, скорее есть теплый пол, смонтированый с нарушениями требований ПУЭ. При его эксплуатации надо понимать возможные последствия и стараться их минимизировать.
29.05.2007 в 15:55:27
1) Проверь схему: в конце концов один конец от ТП должен поключаться к исходящей фазе УЗО, а второй - к исходящей нейтрали, если нулевой проводник ТП подключён на корпус щитка- обязательно будет вырубать.
2) Если по п. 1. всё правильно, отключи всё и включи только ТП, если вырубает, то имеет место утечка и тогда последовательно отключай секции ТП.
3) Если по п. 2 не вырубает, а когда включаешь остальныю нагрузку - вырубает, нужно разделить схему: например всю остальныю схему оставить с этим УЗО, а ТП подключи мимо этого УЗО но через ещё одно своё УЗО.
06.06.2007 в 16:43:24
У меня три пола (6 кВт) на вводном УЗО 30 мА - хоть бы что. Нагревательный кабель с экраном, подключенным к PE. Что-то тут не так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу