25.08.2008 в 00:24:56
господа профессионалы вопрос таков можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.схемы подключения даны фирмой дизайнером и надо дать свое резюме по этому поводу,вопрос в том что у меня сомнения правильно ли это. прошу делитантов с глупыми мыслями не коментировать.
25.08.2008 в 00:28:03
Как то странно будет выглядеть, не находите ли? Температура пола определяется в одной зоне, а регулировать мощность на пол в другой... :)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.08.2008 в 00:44:14
если маты в одном помещении, пусть даже в разных местах комнаты, если они последовательно будут соеденены между собой, т.е. из регулятора на первый мат, из первого мата на второй, из второго на регулятор, муфты будут надлежащего качества, регулятор мощность этих площадей выдержит, почему бы и нет... датчик температуры к тому мату, температура которого приоритетнее
25.08.2008 в 03:17:59
grouer написал : можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.
можно, а датчик в пол ставьте
25.08.2008 в 07:03:00
Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать. К сожалению уже сталкивались на практике.....
25.08.2008 в 08:01:22
elcin написал : Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать.
А не догадались их последовательно соединить?
25.08.2008 в 08:47:23
]А не догадались их последовательно соединить?[ Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
25.08.2008 в 08:52:23
elcin написал : Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
Если законы физики не изменились, то при последовательном соединении, как уверяет товарищ Ом, надо считать сумму сопротивлений.
25.08.2008 в 09:10:41
разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля), длина кабеля будет приблизительно одна и та же, соответственно и сопротивление тоже, а вот датчик температуры ложить к тому мату по которому ориентироваться нужно, скорее по большей площади
25.08.2008 в 09:22:27
Rolan написал : разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля),
Вот и я о том же, что маты будут равнозначными по сопротивлению. Вот это и вызывает сомнения. Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
25.08.2008 в 09:36:19
elcin написал : Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
греющий кабель греет именно на ту температуру на которую он расчитан, независимо от длины, в разумных пределах конечно, допустим на 80 гр С, и этот кусок (2 м2) он просто как бы немного в стороне проложен, но греть свою часть он будет именно на свои 80 гр, и сопротивление у него будет соответствовать его длине. А сопротивление двух кусков будет приблизительно равным одному куску той же площади, а кабель в матах, скорее будет один и тот же
25.08.2008 в 10:07:01
elcin написал : Обычно разная площадь матов - разное сопротивление и мощность.
Для вас разница какая-то существует последовательное сопротивление и параллельное? При последовательном соединении ток в нагревательном проводе обоих матов будет одинаковым, падение напряжения на них будет пропорционально длине нагревательного провода ( в данном случае площади матов ) и нагрев, соответственно, будет равномерным по всей площади обоих матов.
25.08.2008 в 10:12:27
2avmal elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
25.08.2008 в 10:21:41
Rolan написал : 2avmal elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
Если сомневается, то пусть поинтересуется у автора вопроса, чем гипотезы выдвигать. Не думаю, что маты будут покупать у разных производителей, если не будут преследовать какие-то свои, никому не известные, цели ...
25.08.2008 в 10:31:55
grouer написал : двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.
погонное сопротивление какбеля в разных матах?
На какое напряжение рассчитан каждый мат отдельно?
Только после этого имеет смысл обсуждать....
А в целом решение неправильное, тк для разных матов возможно разная теплопроводность основы - один может перегреваться, а другой еле греть - и по какому тогда регулировать? Как заранее узнать какой будет теплее?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу