Аватар пользователя
AndyA

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Гатчина

Сообщений: 59

09.11.2005 в 09:37:27

Проводка алюминиевая на вид 2 или 2,5 мм. Сейчас два ввода в щитке скручены и засунуты в какой-то доисторический авт. защ. 16 А. Микроволновка 2 кВт проработав 7 мин выбивает этот автомат, при этом проводка холодная, да и на вид качественная скрутки в гильзах. Думаю поставить два автомата защиты для имеющихся вводов. Так не могу понять на какой ток 16 - 20 - 25 А ставить новые автоматы защиты, чтобы получить и нормальную работу техники и безопасность. И еще бывает разный вид B - C - D. Какой надо?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

09.11.2005 в 12:28:40

2AndyA:

А что еще запитано от этого автомата? Что работает одновременно с микроволновкой? Есть возможность вместо микроволновки включить аналогичную по мощности нагрузку, чтобы удостовериться, что проблема именно в автомате, а не в самой микроволновке?

2 или 2.5 - это сечение или диаметр? если сечение, то на провод 2 квадрата - 10А автомат, а на 2.5квадрата - 16А автомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113432

09.11.2005 в 18:21:39

а розетки у вас на сколько ампер?
Если на 10, то и автомат на 10 независимо от провода...

0
Аватар пользователя
Error

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

11.11.2005 в 20:53:46

Попробуй затянуть клеммы на автомате.Наверняка стоит АЕ 1031-М2 Тираспольский. Если М2-то без теплового расцепителя.Если М1-то с тепловым.А вообще продают сейчас от ИЭКа по моему, такие пластиковые планочки-переходники: ставишь эту планочку на место 1031, она по креплению идентична, а на самой этой планочке сделан отлив как на DIN-рейке.В общем ставишь потом любой современный автомат.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2005 в 01:14:14

По моему на разные автоматы нужно обезательно разводить для микроволновки и 16А за глаза хватит а вообще по уму нужно на кухню отдельную дополнительную линию прогнать - это лучше всего будет

0
Аватар пользователя
Шпатель

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 172

12.11.2005 в 01:49:37

AndyA написал : Сейчас два ввода в щитке скручены и засунуты в какой-то доисторический авт. защ. 16 А.

я бы это даже автоматом не назвал, подозреваю у вас автомат ''старого образца'' Он даже на кз. у меня не реагировал, так и не понял чем он по функциям от пробок отличается.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2005 в 11:10:39

Сечение провода S=0.8xd2(d в квадрате) S=0.8x6.25=5мм2 при плотности тока 3а/мм2 можно пропустить ток равный 5х3=15А из этого следует,что вы должны ставить 16А автомат.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2005 в 11:20:26

Ваша печка 2000вт:220вольт=9А если автомат исправен то его не должно выбивать. Отсюда следует:неисправен автомат. Автомат заменить.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.11.2005 в 11:24:13

"Так не могу понять на какой ток 16 - 20 - 25 А ставить новые автоматы"

Автоматы ставятся под тот ток какой может пропустить ваша проводка. В вашем случае 16А. Поставив более мощный автомат его не будет выбивать, но начнут греться провода. Спалите квартиру.

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 16:03:45

BV написал : а розетки у вас на сколько ампер?
Если на 10, то и автомат на 10 независимо от провода...

С такими советами и до пожара меньше воробиного шага, BV, не стоит выставлять себя на посмешище своими незнаниями...На розетке указан предельный ток, на который расчитаны ее контакты. можно на провод поставить и 100А розетку...Так вот, автомат выбирают исходя из сечения провода, чтоб защититиь его и нагрузку. По условиям задан аллюминий, 2,5 кв.мм. Это соответствует току 24А, так автомат имеет смысл поставить на 16А в пределе, либо АВВ на 20А, но не более. Досадно, что прописные истины приходится объяснять человеку, позиционирующему себя как консультант. Еще раз для вас - учите ТОЭ, ПУЭ, ПЭЭП.

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 16:27:42

kotofey написал : Снагрузку. По условиям задан аллюминий, 2,5 кв.мм. Это соответствует току 24А, так автомат имеет смысл поставить на 16А в пределе, либо АВВ на 20А, но не более.

Защищать 16А розетку 20А автоматом???? или АВВ какие то особенные ;)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2005 в 16:34:10

2kotofey: что то в этом разделе каждое второе сообщение заканчивается Вашим персональным наездом на BV. А безграмотные советы я пока только от Вас видел.

Автомат выбирается по самому слабому звену цепи. Если проводка 2.5, то самым слабым будет скорее всего розетка - больше 16А бытовые розетки встречаются крайне редко, обычно 10-16А. Значит автомат должен быть не больше номинала розетки.

И какая связь между номинало автомата и производителем ? Почему именно ABB можно 20 ? А если Legran, то может тогда 40А поставить ? Кто будет оплачивать ликвидацию пожара, если 10 амперная розетка на 20A ABB автомате загорится ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2005 в 16:41:49

А если по существу, то микроволновка потребляет 1000-1700 ватт, если от нее выбивает 16А автомат, то автомат неисправен. С старыми советскими автоматами такое бывает, после нескольких срабатываний ток срабатывания становится ниже номинала, и чем дальше тем больше. Так что не жадничайте при выборе автомата, с исправным автоматом и на 10A микроволновка должна нормально работать.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.11.2005 в 17:49:09

2kotofey,

Ваша фраза про АВВ на 20 - стоит занесения в книгу рекордов, т.к. судя по нему никакой другой автомат на 20А устанавливать вообще невозможно:(((

BV просто не дописал пару слов, опустил по-какой-то причине, точно так же как и вы не написали, что кроме провода, автомата и потребителя есть еще и розетка, которая тоже участвует в экзекуции...

Так, на будущее - защита выбирается исходя из требований самого слабого компонента системы. И здесь не важно что выступит в его роли - потребитель, провод, розетка...

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 17:51:20

lamaster написал : Защищать 16А розетку 20А автоматом???? или АВВ какие то особенные ;)

Надо смотреть селективность защиты, вообще то на розеточную группу (на всю) хватит 10А, но при условии, что нету перед этим автоматом еще одного, с меьшим током срабатывания

0