Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 16:34:36

Тема-противовес :). А то пытался перечитать эту последнюю, но духу на 1297 :scare постов не хватило.

Достоинства:

  1. При правильном выполнении: крайне низкое переходное сопротивление, высокая надежность. Не требует обслуживания.
  2. Компактность по ширине-толщине.
  3. Бюджетность. Как по материалам, так и по потребному оборудованию.
  4. Позволяет выполнять соединения алюминиевых проводов (при применении специального флюса), как между собой, так и с медными проводами, не требующие обслуживания.
  5. Пригодность для соединения как монопроволочных, так и многопроволочных жил.

Недостатки:

  1. Качество полностью зависит от исполнителя, соблюдения им технологии.
  2. Нетехнологичность (относительная трудоемкость и длительность процесса).
  3. Требует изоляции (в отличие от клеммников, СИЗов).

Мифы:

  1. Оловянная чума. При использовании для пайки чистого олова соединение разрушается при сильных морозах. Говорят, что и бессурьмянистый припой также разрушается при глубокой заморозке. Однако в квартире при постоянно плюсовой температуре это не имеет абсолютно никакого значения. А при применении сурьмянистого припоя серии ПОССу (предписанного, кстати, инструкцией ВСН 139-83) проблема оловянной чумы нивелируется полностью.
  2. Коррозия. Происходит при неполном удалении остатков активного флюса (паяльная кислота, паяльный жир). При применении чистой канифоли и спирто-канифольного флюса даже без удаления остатков проблема коррозии в условиях квартиры отсутствует. В тяжелых условиях эксплуатации даже остатки канифоли могут вызывать коррозию, так что требуется смывка остатков флюса.
  3. При сильном нагреве провода или соединения (по любой причине) припой расплавится и соединение нарушится. Да действительно, если сильно нагреть провод (соединение), то после разрушения изоляции расплавится и припой. Но это уже не будет иметь никакого значения.
  4. Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей. Да, но квартирная проводка относится к осветительным сетям, а не силовым.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 16:51:38

Kamikaze:applause: :applause: :applause:
+1000 пайка рулит в руках умелых спайщиков:yu
всё приходящее, а пайка ВЕЧНА:)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2009 в 17:01:20

Kamikaze написал :

  1. Компактность по ширине-толщине.

Ну... с этим - несогласен. Опрессовка покомпактнее будет.

Kamikaze написал :

  1. Нетехнологичность (относительная трудоемкость и длительность процесса).

А вот с этим - согласен на 100, нет 200% :) На полную разпайку коробки: разделка кабеля, засистка, обесжиривание, скрутка, свивка бандажём, пайка, термоусадка, закрытие коробки - 1,5-2 часа!!! (Фото тренировочной пайки ниже) Но если есть время, навык, и для себя - то метод неплохой. Если ещё и лаком всрыть.....
Но думаю, что это метод именно - для себя, т.к. 1,5-2 часа с соблюдением технологии, промывками, зачистками и.т.д.... никто паять небудет. Или почти никто :)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 17:05:09

Smily написал : никто паять небудет. Или почти никто

та Ви шо колегга, а если барин хотять и платять, то мы всегда, нада и махонький бензоагрегатец возьмём паяло питать:p :) а на фото облуживание не очень, видна голая медь, но ведь это тренировочная?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 17:12:12

Smily написал : Ну... с этим - несогласен. Опрессовка покомпактнее будет.

Как это? при пайке высота-ширина это грубо диаметр пучка жил, а при опрессовке - это наружный диаметр гильзы, во внутренний диаметр которой "провалился" диаметров пучка жил. Но если пайка с бандажем - то это уже практически то на то. Вот по длине - это да, опрессовка покомпактней.

Smily написал : разделка кабеля, засистка, закрытие коробки

Ну это требуется при любом способе соединений, кроме примененеия скоч-локов - отпадает зачистка (что-то они до сих пор остаются экзотикой и "темными лошадками").

Smily написал : обесжиривание, , свивка бандажём,

Ну, я обезжириваю методом термодеструкции жира и вытеснения его с поверхности расплавленным припоем :) (а, собственно, откуда там столько жира?), да и бандажем пренебрегаю :o

Smily написал : термоусадка,

Обратно, и при сварке и при опрессовке этот пункт остается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 17:28:23

аматор1 написал : а на фото облуживание не очень, видна голая медь

Где? Насколько я могу судить, на поверхности пайки видны лишь пятнышки-остатки канифоли/флюса. Голая медь в стороне.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 17:36:44

значит показалось! чур меня, чур.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

13.01.2009 в 18:21:07

Kamikaze написал :

  1. Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей.

Однако наряду со сваркой считается самым надёжным соединением...

Kamikaze написал :

  1. Нетехнологичность (относительная трудоемкость и длительность процесса).

Теперь тоже самое говорят об опрессовке... И продвигают новые технологии... :) :) :)

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 18:28:25

Alex___dr написал : И продвигают новые технологии

торговля - движитель прогресса:) , да и цацки типа ВАГО таки гламурно выглядят:) следующим я думаю будет нано-......

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

13.01.2009 в 18:42:17

аматор1 написал : думаю будет нано-......

Уже... На стройках полно нанороботов... :) :) :)

0
Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

13.01.2009 в 19:13:22

2Kamikaze если не против, влезу в тему, в выходные сфотографирую и выложу здесь фото, только закончил три объекта паять.:a

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 19:14:09

2AC/DC Конечно-конечно, милости просим ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

13.01.2009 в 19:44:39

Моё мнение опаяная скрутка в разы лучше ваго и др. клемников разных!

А кто нибудь поял угольком на 36в,правда это прошлый век,зато тоже надёжно!:) Пользовался им когда на стройке работал там везде времянка на 36 подсоединился и паяй....!

0

Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

13.01.2009 в 19:47:05

Kamikaze написал :

  1. При правильном выполнении: крайне низкое переходное сопротивление, высокая надежность.

С этим утверждением категорически не согласен. Именно из-за этого (переходного сопротивления) не рекомендуется пайка. Почему бы Вам не использовать сварку. Надежнее во сто крат. Переходное сопротивление - 0. Никакой особой зачистки, никакой промывки. Как Вам такой вариант?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.01.2009 в 19:53:17

тИАретикам, где-то что-то слышавшим про большое удельное сопротивление припоя, посвящается ...

Попутный результат "Испытаний клеммников Ваго и не Ваго - 2" - параметры "сопливой" пайки-времянки (технологическое соединение), слева медь 2,5мм[sup]2[/sup], справа - алюминий 2,5мм[sup]2[/sup] - см. вложение. Ток 20А. Сопротивление паянного соединения низкого качества значительно меньше, чем сопротивление отрезка провода такой же длины благодаря тому, что невысокая удельная проводимость припоя с лихвой компенсируется большой, по сравнению с сечением соединяемых проводов, площадью паяного соединения. Падение напряжения на меди 2,5мм[sup]2[/sup] примерно такой же длины (14мм) составляет ок. 2мВ (100мкОм).

............................ п.с. 2mww08 Пока готовил это сообщение еще не знал о Вашем посте...

п.п.с. Предупреждение: пайки, подобные запечатленной на фото, не имеют права на существование в электропроводке. Провода должны быть механически зафиксированы перед пайкой (например, скруткой, бандажом или их комбинацией). Эта необходимость вызвана низкой механической прочностью низкотемпературных припоев (на основе системы олово-свинец) и их "текучестью" под нагрузкой. Кроме того, пайка алюминия имеет низкую прочность на отрыв от основного металла. На фото - сугубо временное соединение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.