Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

04.05.2009 в 17:12:20

Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, марку кабеля (или провода) для прокладки от счетчика до столба по воздуху. Нужен алюминий, 10 квадратов, (для кабеля - две жилы, ноль и фаза). Часть провода будет положена в металлической гофре по внешней стороне деревянного дома и внутри до счетчика.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

04.05.2009 в 17:58:23

Marrab написал : Нужен алюминий, 10 квадратов, (для кабеля - две жилы, ноль и фаза).

Нужен СИП-4 2*16.

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

04.05.2009 в 21:45:15

Круто. А попроще вариантов нет?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.05.2009 в 22:06:59

Marrab написал : для прокладки от счетчика до столба по воздуху.

Расстояние какое?

0
Аватар пользователя
MIB

Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

04.05.2009 в 22:30:52

Кстати, а для воздушки какой кабель лучше - многожильный или с одной жилой?

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

05.05.2009 в 07:19:23

Михалыч написал : Расстояние какое?

Именно по воздуху - метров 5-7. Собственно, в первом посте, говоря "по воздуху", я больше имел в виду "по улице", т.е., не хочется чтобы изоляция померла от атмосферных воздействий, особенно внутри гофры.

0
Аватар пользователя
ВВС-Рязань

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

05.05.2009 в 08:55:37

ВТБ! написал : Нужен СИП-4 2*16.

Вам же посоветовал 2ВТБ! . Все остальное обойдется дороже!

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.05.2009 в 09:04:22

Кроме того: на переходе воздушки на кабельную линию по стене (совсем другие требования как к материалу жил, так и к изоляции) надо установить разьединитель. А всё, кроме СИПа, на воздушку будет и хуже, и дороже.

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

05.05.2009 в 09:14:49

В каком смысле дороже? Если по деньгам, то СИП, наверное, самый дорогой кабель. Да еще и начинаются они с 16-и квадратов. Запас карман, конечно, не тянет, но надо же знать меру. Тем более, что мне и 10 квадратов хватит с запасом, т.к. на ввод рекомендуют ставить автомат на 16А (дачный участок). Правда, я, все-таки, попробую поставить автомат на 25А. Т.е., других вариантов нет? Пока нашел только СИП-2А.

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

05.05.2009 в 09:17:27

Одинец написал : Кроме того: на переходе воздушки на кабельную линию по стене (совсем другие требования как к материалу жил, так и к изоляции) надо установить разьединитель.

Разъединитель обязательно? Кстати, что это? Я собирался вытащить из дома длинный хвост от счетчика, а местный электрик подключил бы этот хвост к линии. Или так нельзя?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

05.05.2009 в 10:03:07

Marrab написал : Пока нашел только СИП-2А.

Этот провод уже несколько лет называется СИП-4, так что вполне можно.

Или будете делать анахроничную двухпроводку? Металлические трубопроводы в дом не заходят, надеюсь? Тогда провод/кабель на тросе и непременно УЗО, к примеру 25А/10мА.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

05.05.2009 в 10:14:19

А СИП по стене можно прокладывать? А как? Чем крепить? Как обычно?

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

05.05.2009 в 10:42:29

ВТБ! написал : Или будете делать анахроничную двухпроводку?

Сейчас попробую описАть, что я имею. Дом полностью деревянный, свежепостроенный, недоделанный - достался, грубо говоря, по наследству :) Внутри дома электрика проложена, трехпроводка в гофре. К корпусу щитка, на болте, прикручен алюминиевый провод (квадрата 4, наверное), который уходит вниз, под землю. К чему этот провод приделан под землей - не знаю. Кстати, как проверить, удовлетворяет ли этот провод требованиям для заземления? На столбе одна фаза, т.е., два провода.

ВТБ! написал : Металлические трубопроводы в дом не заходят, надеюсь?

Пока нет. Единственная труба будет приходить к пластиковому накопительному баку.

ВТБ! написал : и непременно УЗО, к примеру 25А/10мА.

УЗО обязательно поставлю, после вводного автомата.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

05.05.2009 в 11:15:29

Marrab написал : К корпусу щитка, на болте, прикручен алюминиевый провод (квадрата 4, наверное), который уходит вниз, под землю. К чему этот провод приделан под землей - не знаю. Кстати, как проверить, удовлетворяет ли этот провод требованиям для заземления?

Не удовлетворяет. Есть смысл делать заземление заново. Или попытаться ревизовать нынешний заземлитель - раскопать и (если нормальный) сталью завести в дом или до наружного щитка. Без сварки, наверное, не обойтись. Молниезащита предусмотрена?

Если делать ТТ, тогда можно сечение меньше 16 - но на тросе. При трёхпроводке УЗО лучше на 30мА.

0
Аватар пользователя
Marrab

Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

05.05.2009 в 11:51:15

ВТБ! написал : Или попытаться ревизовать нынешний заземлитель - раскопать и (если нормальный) сталью завести в дом

Что может быть принято как нормальный заземлитель? Какое сечение (в квадратах) стали использовать?

ВТБ! написал : Молниезащита предусмотрена?

Нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу