Здравствуйте. На этаже 9 этажого панельного дома (газ) расположен щиток:
Помогите определить какая система в доме, для дальнейшего проектирования схемы?
31.05.2009 в 20:06:52
Здравствуйте. На этаже 9 этажого панельного дома (газ) расположен щиток:
Помогите определить какая система в доме, для дальнейшего проектирования схемы?
31.05.2009 в 20:13:20
6.5. На основании положительных результатов ускоренных испытаний средств измерительной техники, проведенных с целью уточнения их межповерочного интервала, и экспертизы конструкторской документации принято решение об изменении межповерочных интервалов:
31.05.2009 в 20:58:26
borod написал : какая система в доме
У вас TN-C и, судя по сечению нулевого провода в стояке, перейти в этажном щите на TN-C-S не получится.
31.05.2009 в 21:52:41
Спасибо за ваши ответы!
Изучия:
"Help по заземлению и безопасности!"
Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается).
О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....
Как защититься от "отгорания нуля"? Ответ: Единственная защита от "отгорания нуля" – адекватное сечение PEN-проводника и адекватное обслуживание (протяжка соединений, НЕотключение общего для двух и более квартир нулевого провода без обесточивания фазных). ПУЭ устанавливает следующие требования к сечению PEN- и РЕ-проводников: Защититься от выноса потенциала по РЕ-проводнику при отгорании PEN-проводника – невозможно, поскольку РЕ-проводник идет мимо любых (защитно-)коммутационных аппаратов: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Защитить аппаратуру от повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля" можно с помощью различных реле напряжения, например, РН-111 или устройств защиты типа ЗАС.
31.05.2009 в 22:08:54
только на производстве
Подразумевались электроприемники. Тут же сам щит (это "небытовая" часть сети) занулен по системе TN-C. Сечение нулевого провода стояка или 10 (скорее) или 16мм2. При устройстве защитного зануления в квартире PEN в щите делится (при сечении 16мм2) на PE и N, дальше они идут раздельно, т.е. электроприемники защищаются по TN-C-S.
borod написал : обязательно использовать реле напряжения
Опционально :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.05.2009 в 22:22:12
Kamikaze написал : PEN в щите делится (при сечении 16мм2) на PE и N
Какой должен быть диаметр провода PEN (замеряю штангелем в щитке)?
31.05.2009 в 22:24:48
borod написал : Что делать с пакетником в щитке ?
Заменить на двухполюсый модульный рубильник 40А.
Kamikaze написал : Сечение нулевого провода стояка или 10 (скорее) или 16мм2.
Именно скорее 10 - нулевой тоньше фазных, как мне кажется.
31.05.2009 в 22:27:12
borod написал : (замеряю штангелем в щитке)?
Только не фазный.
borod написал : Какой должен быть диаметр провода PEN ?
3,5 и 4,5мм (по металлу) для 10 и 16мм2 соответственно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.05.2009 в 22:37:15
avmal написал : нулевой тоньше фазных, как мне кажется.
Посмотрел в щитке так нулевой (на фото клема внизу, от неё идёт провод к щитку) по толщине такой-же как и фазные (мне показалось даже немного толще!?)
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от borod обязательно использовать реле напряжения
Опционально
Почему опционально, чем же защитить аппаратуру от
borod написал : повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля"
31.05.2009 в 23:10:06
borod написал : по толщине такой-же как и фазные (мне показалось даже немного толще!?)
Лучше замерить - сравнительный анализ ничего не даст. :)
31.05.2009 в 23:31:42
borod написал : Почему опционально
Потому что защита аппаратуры - дело более добровольное, чем, скажем, установка УЗО, т.к. ценность аппаратуры всяко ниже ценности ее хозяев.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.