хочу поднять тему, которая затрагивается часто и во многих ветках. но отдельно нигде нету. здесь можно будет обсудить и посмотреть полезные советы, ну и всё что связано с сборкой щитов.
велком сюда все кто заинтересован)) если есть возможность то делимся картинками

Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

15.12.2009 в 14:44:51

#1532228

На "озоне" есть книжка для начинающих, там картинок "про это" больше чем текста:a
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3795612/

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.12.2009 в 14:48:51

#1532235

Внутрищитовой монтаж - провод ПВ-три нужного цвета, с обязательным применением наконечников. Сечение на шаг больше (до 6 кв.мм). Пучки собрать стяжками, а если щит навороченный, то и перфорированный кабель-канал. Автоматы соединяю гребёнкой типа "штырь".

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

16.12.2009 в 08:24:31

#1533731

Одинец написал : Сечение на шаг больше (до 6 кв.мм).

а это обязательно? т.е. если вводный на 25А, то провод надо 6 квадратов? я так понял что там и 4 хватит, или нет?

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.12.2009 в 09:10:32

#1533774

Нет, 4 кв. хватит. Это мой параноидальный подход. Я НИКОГДА по работе не монтировал электроустановки "на продажу" - только свои, которые и обслуживать. И старался не уменьшить, по типу "успешного бизнеса", а сделать некоторый запас. А вообще, большая ли экономия будет? Сделайте с запасом...

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9677

16.12.2009 в 10:00:18

#1533839

Грамотный масштабный макет на бумаге. Подход "ща по ходу монтажа все само вырастет" в лучшем случае приводит к неопрятному виду, в худшем - к нехватке длины провода или места под очередной элемент.

Провода выпрямлять идеально, паковать аккуратненько - чтобы как по линеечке. Растрепанный пучок проводов по объему занимает в несколько раз больше места, чем ровные жилы.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.12.2009 в 11:10:16

#1533972

1) В идеале - оптимизируем монтаж уже на этапе составления схемы и спецификации. 2) Уменьшаем количество проводов и переходные сопротивления, применяем гребенчатые шинки (шинки должны быть родными для приборов).


Мастерская электрика

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.12.2009 в 11:14:30

#1533979

всё верно. при грамотном построении конфигурации проводов в щите по минимуму- всё остальное гребёнки и шины. в мелких щитах их может и не быть вовсе.

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

16.12.2009 в 11:56:45

#1534070

greg111 написал : при грамотном построении конфигурации проводов в щите по минимуму- всё остальное гребёнки и шины

т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно? здесь вроди бы поднималась такая тема уже, и ответ был обратный..
мне предстоит сборка щита для квартиры, однако судя из того, что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик ( :) так уж получилось), думается что все таки аккуратно расключить кабелем будет наверно лучше? (простите, если вопрос глупый :) )

Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

16.12.2009 в 12:12:40

#1534102

можна аккуратно и кабелем!главное чтоб контакт везде хороший получался и нормально всё было затянуто.провод лучше использовать одного диаметра для камутации.даже есле в некоторых моментах по мощности и можна меньшего диаметра.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.12.2009 в 12:54:58

#1534179

Gins написал : т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно?

Допустимо много вариантов. Но идеальный вариант - это шинки (гребёнки). У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться. Перемычки из проводов - это часто масса ненужных переходных сопротивлений (особенно, если это "шлейф").

Gins написал : судя из того, что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик ( так уж получилось), думается что все таки аккуратно расключить кабелем будет наверно лучше?

Бывает, что неродная гребёнка подходит к автоматам. Нужно примерить. Желательно замерить штангелем. А что такое "вспомогательные контакты"? Если это действительно вспомогательные контакты состояния или срабатывания (а не вводные клеммы, например), то они наверняка не подходят к чужим автоматам.


Мастерская электрика

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.12.2009 в 13:02:56

#1534196

Gins написал : что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик

такое положение сплошь и рядом во многих городах. мне например тоже почти невозможно найти все комплектующие одного производителя и приходится покупать то что найду. часто они подходят к друг другу. например гребёнки однополюсные даже ИЭК беру часто и ничего..
в первую очередь я смотрю как бы больше соединить гребёнками а потом уже что осталось- проводами. для единичных щитов это наилучший вариант по причине отсутствия инструмента для монтажа. да и сечение у них в любом случае больше чем у провода да и занимает пространство меньше.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.12.2009 в 13:17:20

#1534230

greg111 написал : такое положение сплошь и рядом во многих городах. мне например тоже почти невозможно найти все комплектующие одного производителя и приходится покупать то что найду. часто они подходят к друг другу. например гребёнки однополюсные даже ИЭК беру часто и ничего..

Я такое видел и в Питере. На заводе ОАО ПО Элтехника. Они в своё время специализировались на автоматах серии LSN производства OEZ. Гребёнки же ставили шнейдеровские. Только монтажники (и я, в том числе) стали замечать, что, если автоматов много, они не влезают. Оказалось, что у автоматов и гребёнок разный шаг (доли миллиметра). Но это было на заре капитализма, в самом начале перехода на импорт.


Мастерская электрика

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

16.12.2009 в 15:30:58

#1534524

Юрка написал : У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться.

эт то понятно, я для этого и прикупил.. вот только приложил - кака получается.. :(

Юрка написал : А что такое "вспомогательные контакты"?

я не правильно выразился. Это клеммы. Такая же плоская клемма с винтом, чтобы можно было обеспечить переход от автомата в одном ряду на другой ряд. В принципе их можно поставить, но там надо будет подгибать язычок под язычок гребенки, ну и плюс пластик малость напильником :) в общем самодеятельность еще та! притом что в одном ряду надо 3 автомата запитать, а во втором 4..

что касаемо инструмента - тут ситуация обратная - пресс для ншви есть, сами наконечники к выходным будут. Блин, опять есть над чем задуматься (только вот решился оставить гребенку и прочее и наплевать на потраченные на нее деньги).

Впрочем попробовать соединить можно. Если чего получится - выложу фото, хотя правда вот боюсь, что по фотам никто не оценить качество (как плохое так и хорошее).

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

16.12.2009 в 16:13:55

#1534607

Gins написал : Блин, опять есть над чем задуматься

Gins написал : Если чего получится - выложу фото, хотя правда вот боюсь, что по фотам никто не оценить качество (как плохое так и хорошее).

А Вы выложите схему, опишите сколько места в щитке. Мастера подскажут как оптимально соединить. А то распилите шинки - потом не переделать.


Мастерская электрика

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

17.12.2009 в 08:49:25

#1535840

Юрка написал : Мастера подскажут как оптимально соединить

вот это уже лучше :) а сюда можно, или отдельно тему создавать?

Юрка написал : А то распилите шинки - потом не переделать

я вроди бы уже все продумал, все модули в щитке разместил (не соединял только). Щит 2х12. Проблема в том что получается след. картина: вводный - предположительно легранд будет двухполюсный, далее контактор, далее реле РН-111 - т.е. тут однозначно проводами разводить только. Далее дифф, за ним 3 автомата 10А (если 4-й все таки не надумаю). На второй планке - 4 ав 16А и далее узо. Т.е. гребенкой можно объединить только группу 3 и 4 АВ (вместе их не составить - они одного производителя, но из разных серий - клеммы сдвинуты относительно фронтальной части по разному).

ну в общем дождусь ответа автора ветки, и если можно - закину схему. Чуть позже фото. А то голословно как то получается...

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

17.12.2009 в 09:46:07

#1535917

Gins написал : вот это уже лучше а сюда можно, или отдельно тему создавать?

Логичнее здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85668&page=3


Мастерская электрика

Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

17.12.2009 в 10:08:11

#1535951

Gins написал : т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно?

Грамотно. Вот только зачем, когда есть шины?

Если шин нет, тогда правильно.

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

17.12.2009 в 10:55:56

#1536027

Wazawai написал : Грамотно. Вот только зачем, когда есть шины?

ну просто есть проблемка - автомат АБЛ, шина Легранд, дополнительная (вспомогательная) клемма (или как там ее :) ) - шнайдер электрик. Если шину еще можно нормально подогнать, то вот с клеммами придется извращаться (поджимать, подтачивать напильником пластик)..

сейчас схемку отрисую на указанный адрес. с фотами щита наверно позже - после работы

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.12.2009 в 11:15:42

#1536069

Одинец написал : Пучки собрать стяжками

Я наоборот, пучки никогда стяжками не собираю, и монтажников гоняю, чтоб так не делали. Провода больше греются, "в порыве страсти" стяжка сильно передавливает изоляцию.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 11:46:13

#1536132

Smily написал : Провода больше греются, "в порыве страсти" стяжка сильно передавливает изоляцию.

Почему они будут греться, если сечение грамотно выбрано? А за "порывами страсти" надо следить. Тем более, что вспыльчивость и плохие нервы для монтажника вредны.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

17.12.2009 в 15:32:06

#1536490

Одинец написал : Внутрищитовой монтаж ... с обязательным применением наконечников.

Иногда наконечники нужны, иногда допустимы, иногда запрещены. Примеры - в руководстве по щитам Prisma и в инструкции к распределительной колодке Distribloc.


Мастерская электрика

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.12.2009 в 16:19:16

#1536586

Ну так это в случае применения узкозаточенных под "без наконечников" туннельных клемм. А в остальных случаях - соблюдать наши СНиПы придётся, так как РФ ещё никто не отменял...

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.12.2009 в 16:21:52

#1536593

avmal написал : Почему они будут греться, если сечение грамотно выбрано?

Правильно. А от "матроса Мамедова, который хуже близкого подрыва 100 кТ" (я не ставил задачу оскорбить никакую нацию) - я и предлагал:

Одинец написал : Внутрищитовой монтаж - провод ПВ-три нужного цвета ... сечениеие на шаг больше

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.12.2009 в 18:44:20

#1536895

есть ещё ножевые клеммы. они для использования БЕЗ наконечников.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.12.2009 в 19:01:19

#1536931

Одинец написал : Внутрищитовой монтаж - провод ПВ-три

Лично я использую ПВ-4.

Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

18.12.2009 в 09:21:00

#1537871

Господа, посмотрите пожалуйста схемку, а?
Вопросы остались все те же: про гребенки и наконечники, размещение в щите. Ну и плюс: по правильности подключения РН-111М (точнее схема то вроди бы уже все понятно, вопрос в проводах 2,5 мм).

Картинка в теме по ссылке:

Юрка написал : Логичнее здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/show...t=85668&page=3

Спасибо!

Аватар пользователя
Alex220v

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

20.12.2009 в 16:02:34

#1541937

Прям моя тема! :) У меня тоже несколько вопросов именно по тонкостям и хитростям. Надеюсь на ответы.

  1. Если в одном ряду стоят автоматы и, скажем, УЗО или розетка, то как использовать гребенку? Или в один ряд не ставить, или соединять проводами или еще что-то
  2. Как подключать собственно провод к гребенке? Есть ли на ней специальный контакт?
  3. Через что лучше всего разветвлять нулевой и земляной провода?
    Фото приветствуются :) Возможно по мере продвижения к идеальному (для меня) щитку будут возникать и другие вопросы.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.12.2009 в 16:27:21

#1541981

2Alex220v

  1. у разных фирм есть специальные переходники-клеммы для провода. но если не загоняться то можно провод под гребёнку. если мягкий то обжать.
  2. для заземляющего у нормальных щитов есть земляная щина в комплекте. нулевая часто присутствует. или докупается отдельно несколько штук. часто можно всё совместить на одну продольную планку.

Аватар пользователя
Alex220v

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

21.12.2009 в 13:58:59

#1543660

Спасибо. Тогда уж еще один вопросик: А в чем преимущество (или недостаток) счетчика, устанавливаемого на ДИН рейку? Удобство, простота, скорость монтажа? Насколько я понимаю щитков с окнами для таких счетчиков нет (пластик пока не рассматриваю).