Перец написал :
Фидер, обслуживающий здание ... проводники локальных сетей, питающих телекоммуникационные системы ... металлических кондуитах, проходящих в капитальных стенах
разве можно сравнивать "фидер, обслуживающий здание" с, фактически, внутриквартирной проводкой? какие устройства создающие мощные импульсные помехи могут быть в частном доме? если сварочник только, да и то в сарае... но не в доме же...
2korteek
у меня 5 лет на работе (производственный цех с пристроенной офисной частью) проложен lan совместно с "силовым" кабелем 2,5 квадрата (розетки, запитывающие компы, принтеры, факсы и т.п. офисная электрика). За подвесным потолком кабели лежат в раздельных металлических лотках на расстоянии 60 см. Расстояние совместной прокладки - 8 метров. Кабель-канал с перегородкой (в одной половине силовая часть, в другой слаботочка). Кабельная система кроме комп. сети используется под телефонию. Проблем НЕТ. Когда искал инфу как сделать, нашел норматив - раздельно на расстоянии не менее 60 см, совместно, не более 15 метров.
После ввода в эксплуатацию была возможность померить характеристики несколько проложенных кабелей тестером имеющим свидетельство о поверке (мерял самые длинные ветки - ок. 60 метров) - всё в норме. Как показала личная практика, основные проблемы витой пары - пережатие, перегиб, скручивание, "бараны" - при прокладке.
Использование FTP кабеля не имеет смысла без правильного его заземления. А в квартирах не то, что телекоммуникационного заземления нет, но и обычного, защитного, редко встретишь в старом фонде...