Регистрация: 15.10.2010

Черкассы

Сообщений: 74

27.03.2013 в 19:25:59

Доброго дня. Нужен совет. Поставил насосную станцию на основе насос jws-15m 50 м, 50 л/m. К ней автоматика EPS-12а. Продавец сказал то будет работать и без га.Принцип автоматики включается при 1.5 бар выключается при отсутствии протока воды. Питает станция стиралку и душ. Так вот при открытии крана насос включается и дает гдето 3 бар. При закрытии крана насос давит максимум своих возможностей тоесть 5бар, и через 14с. выключается. Вроде все нормально.,но как можно уменьшить выходное давление.

0
Аватар пользователя
qrz05

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Черкассы

Сообщений: 74

28.03.2013 в 07:54:55

Если я сделаю по такому принцыпу с выхода насоса перед автоматикой, поставлю тройник, с тройника через вентиль часть потока направлю опять же через тройник на всасываюший трубопровод перед обратным клапаном.Одним словом замкну выход насоса на вход.Теоретически должно работать. Добавлю насос качает воду с бака уделенного на 3м. Тоесть глубины всасывания нет,вода идет самотеком, а насос подымает давление. Возникает вопрос ,не будет ли такой метод регулирования давления, вреден для насоса?

0
Вложение
Аватар пользователя
warmos

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

28.03.2013 в 09:07:54

Думаю ничего не нужно делать. Во первых 5 бар на холодной воде - нормальное давление. А если автоматика не создаст нужное ей давление, то выключится уже не в обычном режиме, а в аварийном - по "сухому ходу". Если есть какие-либо приборы, для который данное давление избыточно, то поставьте редуктор давления.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

28.03.2013 в 17:00:09

qrz05 написал : вода идет самотеком, а насос подымает давление.

Вообще то есть подкачивающие насосы с датчиком потока встроенным - к ним даже никакой автоматики не надо: кран открыл - вода потекла и насос включился с запаздыванием в секунду. Кран закрыл - поток прекратился и насос выключился. Эти насосы не чувствительны к пусковым режимам и легко переживают очень частые пуск-остановку. Поэтому ГА не нужен.

0
Аватар пользователя
qrz05

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Черкассы

Сообщений: 74

28.03.2013 в 23:22:30

Vladimir_Vas написал : Вообще то есть подкачивающие насосы с датчиком потока встроенным - к ним даже никакой автоматики не надо: кран открыл - вода потекла и насос включился с запаздыванием в секунду. Кран закрыл - поток прекратился и насос выключился. Эти насосы не чувствительны к пусковым режимам и легко переживают очень частые пуск-остановку. Поэтому ГА не нужен.

Насос уже приобретен и автоматика тоже. Такой большой - с перспектовой на будущее. Давление , расход и работа автоматики меня устраивают.Единственное что мне не нравится когда нет водоразбора и насос 14 с работает сам на себя, то издает звук вроде как перегрузки. Вот я идумал чтобы облегчить ему работу.

0
Аватар пользователя
warmos

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

29.03.2013 в 09:11:22

Это нормальная работа насоса с любым гидроконтроллером. Задержка по времени выключения выставляется специально для того, чтобы насос нагнал давление в систему и автоматика убедилась, что кран закрыт и вода есть. В противном случае срабатывает защита от работы без воды.

0