07.11.2012 в 02:46:50
Хочу использовать протяжённый забор в качестве заземлителя. Заводить в дом стальной пруток или полосу возможности нет. Попытки припаяться с помощью магазинных флюсов для стали успеха не имели. Некоторый результат был достигнут с применением обычной канифоли, по и этот спай не был прочным и полностью отрывался усилием руки.
07.11.2012 в 02:55:34
Может не стоит к забору, лучше вбить рядом мет. стержень. Ну и вообще насколько я помню паять заземление нельзя, нужно винтовое соединение с гровером.
07.11.2012 в 09:10:12
cineman написал : Хочу использовать протяжённый забор в качестве заземлителя.
Нельзя! :nо:
cineman написал : Попытки припаяться с помощью магазинных флюсов для стали успеха не имели. Некоторый результат был достигнут с применением обычной канифоли, по и этот спай не был прочным и полностью отрывался усилием руки.
Сварка или под болт. ПУЭ 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
07.11.2012 в 09:58:28
Dale написал : Сварка или под болт
Точно! А забор-то "нормальную" землю даст? Глубоко в грунт столбы заглублены? Что за грунт и т.д.
07.11.2012 в 10:06:14
У вас не паяется потому что вы не можете прогреть столб. Такие вещи хорошо паять миниатюрной газовой горелкой, открытым пламенем. Места спайки зачищаются, обрабатываются активным флюсом (например Ф-38Н), детали прижимаются, прикладывается припой с канифолью, и все это разогревается газовой горелкой. Наверно можно и облудить заранее по отдельности, но я так не делаю. Что произойдет потом: Место пайки будет испытывать неравномерное расширение-сужение зимой-летом, припой будет окисляться, через пару лет пайка отвалится. Так что делайте через болт.
08.11.2012 в 15:48:09
Зачем паять? Приварите болт к столбу, опресуйте провод наконечником медным луженым и на гайки.
08.11.2012 в 22:02:14
Случайно узнал, что у нас, на фирме имеется
10.11.2012 в 19:30:46
cineman написал : Случайно узнал, что у нас, на фирме имеется
А вы случайно ими не торгуете, или просто реклама? А если правда хотели заземлить на забор (что сильно подозреваю делать НИЗЯ) то лучше тогда не этой пукалкой а возьмите взрослый апарат и приварите болт по взрослому,или на крайняк просверлите свой профиль и нарежте резьбу.Профиль ваш 80*80 никаким образом не подходит под тонкий листовой материал, стеночка там 3мм однако.А та пукалка что у вас на картинке может и прилепит шпильку к металу толшиной до 1мм, до первого рывка, или случайного удара по той шпильке,или когда землю прикручивать будете то и отломаете шпильку.Сколько раз они у меня отламывались в шкафах управления те шпильки, привареные даже взрослой контактной сваркой и сказать затрудняюсь.
10.11.2012 в 20:04:25
В сантехнике рекомендуется медь через бронзу-черняшка..,чтоб токи не хулиганили :confused:
11.11.2012 в 06:19:00
Забор нельзя использовать в качестве заземлителя. Если не хотите делать систему заземления по расчётам площади и нагрузки, то хотя бы просто вбейте двухметровый лом в землю, наварите на него болт, на жилу опрессуйте наконечник, и через гровер хорошенько протяните соединение. Затраты копеечные, надёжность гораздо выше.
11.11.2012 в 12:13:06
elmash написал : Забор нельзя использовать в качестве заземлителя.
Это главное! Исходя из этого, все остальное не имеет смысла...