Заказал комплект мебели в фирме.
Как и полагается приезжал замерщик, все посмотрел, все померил, согласовали эскизы.
Настал день монтажа:(
Монтажники начали собирать полки навесный и вот тут нас всех ждал сюрприз.
Полки в сборе весят 90 кг !!!
Монтажники говорят, что они очкуют их вешать, говорят упадут они у тебя вырвет ДСП. (если рассматривать вариант с менсолодержателями то тут тоже проблема - монтажники говорят, что из-за того что стена не ровная они просто не попадут в отверстие:( да и сколько штук их нужно при таком весе)
Крепят они обычно полки через заднюю стенку которая состоит из ДСП 16мм (просто загоняют шуруп через дсп в дюбель и все)
И так, что мы имеем:
Полки весят 90кг
Стена монолит/сверху гипсовая плитка
Полки сделаны из ДСП 25мм
Как их прикрепить к стене , что бы они не грохнулись??? Помогите советом, комната для ребенка поэтому надо делать со 146% гарантией.
И еще вопрос, на фото столешница с полками. Полки весят на 6 шурупах/дюбелях (6 х 52) надежно ли это или тоже может все грохнуться. Столешница лежит на полках и 1 ноге.
Так как раз они то и не знают как крепить:(
Наверное монтажники просто честные оказались. Они сказали мы конечно можем как обычно через ДСП прикрутить, но не факт, что когда мы уйдем и хлопнем дверью это все не упадет:(
Вот поэтому я здесь и спрашиваю, потому что у меня уже сомнения по поводу столешницы возникли выдержит ли она.
IceManP написал :
Вот поэтому я здесь и спрашиваю, потому что у меня уже сомнения по поводу столешницы возникли выдержит ли она.
А в чем непонятки то? Стена - монолит. Насверлите дырок на 10 или 12 мм и повесьте на анкерные болты. Будет насмерть держать. Тока при сверлении не перестарайтесь и не проскочите насквозь.
Монтажники сказали, что планка (задняя стенка ЛДСП 16мм) на стяжках (4 штуки) и не выдержит.
Сказали, что ЛДСП не выдержит и вырвет само ЛДСП и со времен оно лучше не становится:(
Может уголки какие есть? Хотя с уголками тоже проблема полки диагональные, как их крепить:(
Если прикручивать через планку то какими шурупами? Они внизу полки прикрутили шурупами 4 х 90 в дюбеля 6 х 52
IceManP написал :
планка (задняя стенка ЛДСП 16мм) на стяжках (4 штуки) и не выдержит.
Монтажники правы, неправы сборщики, они это обязаны учитывать.
Эту планку можно усилить еще несколькими стяжками или шурупами сверху по плоскости, тогда полка выдержит любую нагрузку.
Для начала точно разметить , в стену установить распорные резьбовые анкера, в них вкрутить шпильки М6. Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм. Накинуть на торчащие из стены на 40-50мм шпильки и аккуратно постукивая руками придвинуть к стене. Крепеж получается скрытый, невидимый.
Можно потом прыгать полках
http://www.stroymechanika.ru/store/krepezh/ankernye-krepezhi/item/laz-m6/
varera написал :
Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм.
Вот с этим у монтажников проблема:( Во первых полка весит 90 кг - монтажников двое.
Они мне говорили, что можно было бы использовать менсолы, но так как стена неровная то при сверление отверстия в стене может возникнуть смещения и отверстия на полке не сойдутся:(
Но ваша идея мне нравится. ( я так понимаю при вашем варианте крепежа потом полку снять нельзя будет?) Будем думать. Может кто еще варианты предложит.
Зря. Идея плохая. Шпилька не будет хорошо работать на срез, потому что стена то облицована гипсом. Т.е. между отверстием в торце ЛДСП и бетоном, который держит шпильку на излом - приличный промежуток. Шпильку согнет или выломает. В варианте сквозного крепления через заднюю стенку шпилька работает не столько на излом, сколько на растяжение - и выдержит в таком случае гораздо бОльшие нагрузки.
В общем, такой скрытый монтаж - не советую.
Vladimir_Vas написал :
Зря. Идея плохая. Шпилька не будет хорошо работать на срез, потому что стена то облицована гипсом. Т.е. между отверстием в торце ЛДСП и бетоном, который держит шпильку на излом - приличный промежуток. Шпильку согнет или выломает. В варианте сквозного крепления через заднюю стенку шпилька работает не столько на излом, сколько на растяжение - и выдержит в таком случае гораздо бОльшие нагрузки.
В общем, такой скрытый монтаж - не советую.
и я так понимаю, что когда монтажники говорили , что задняя стенка плохо прикреплена к полке, то они имели ввиду что не получится скрыто прикрепить заднюю стенку к полке (нужно я так понимаю загнать еще шурупы по края полки с заход в заднюю стенку?)
varera написал :
Для начала точно разметить , в стену установить распорные резьбовые анкера, в них вкрутить шпильки М6. Затем на торцы лдсп перенести отверстия и просверлить на глубину 50-60мм. Накинуть на торчащие из стены на 40-50мм шпильки и аккуратно постукивая руками придвинуть к стене. Крепеж получается скрытый, невидимый.
Можно потом прыгать полках
http://www.stroymechanika.ru/store/krepezh/ankernye-krepezhi/item/laz-m6/
При малейшем перекосе торцы выломает. И это работает только при вертикальной нагрузке.
Я делал мебельным металлическим уголком, который крепится к стенкам шкафа и стене на пластиковый дюбель 6/51 и кровельный саморез.
По этому принципу у меня навешена кухня, т.е. не стоит на ножках, а висит на 8ми точках крепления.
Через заднюю стенку ничего не креплю, т.к. она всё равно прикреплена к торцам, следовательно, зачем нам посредник?
semur написал :
следовательно, зачем нам посредник?
Мебельный уголок - тот же посредник. Но хуже чем задняя стенка из 16 мм ДСП. Потому что уголок создает сосредоточенную нагрузку на стенки - при перегрузке его вырвет с шурупами из ДСП. А сама задняя стенка соединена с поперечными стенками во многих местах. Не думайте, что много уголков рассредоточат нагрузку - если задняя стенка - 16 мм ДСП, то в своей плоскости она практически абсолютно жесткая и никакого распределения не будет. При любом количестве уголков весь вес полки будут держать только два из них - по количеству степеней свободы.
semur написал :
По этому принципу у меня навешена кухня, т.е. не стоит на ножках, а висит на 8ми точках крепления.
Вряд ли Ваша кухня имеет заднюю стенку из 16 мм ДСП.
Vladimir_Vas написал :
Мебельный уголок - тот же посредник.
Вряд ли Ваша кухня имеет заднюю стенку из 16 мм ДСП.
И она там не нужна. Но это не имеет никакого значения, ни толщина, ни наличие.
Уголок служит для жёсткого крепления вертикальной стенки к стене, образуя тем самым несущий кронштейн.
Вы правы количество уголков не распределят нагрузку, именно поэтому их нужно всего два. И имея самый малый рычаг, уголок обеспечивает наилучшее крепление, которое не оторвёт при перегрузке*.
Крепление через стенку заслуживает внимания только в том случае, если стенка закреплена должным образом, но зачастую мы наблюдаем крепление в торец дсп.
* моя кухня выдерживает вес полок, столешницы, содержимого (утварь и провиант), техники (дш, вп, тп,..) + 80гк точечной нагрузки моего веса. И это второй проект, 1й так же успешен и проверен временем.