Аватар пользователя
a-d-c

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 52

31.03.2015 в 10:32:09

Здравствуйте. Дом 1939г. Перекрытия деревянные. Во время ремонта потолка штукатурку, которая была между деревянными перекрытиями (лагами) мастера вынули и в эти пустоты вставили звукоизоляцию Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленную обрешеткой, далее пенофол толщина: 10 мм, потом натяжной потолок.

Слои между этажами было: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними) штукатурка потолка.

Слои между этажами стало: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (с звукоизоляцией Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленной обрешеткой между ними) пенофол толщина: 10 мм натяжной потолок.

Вертикальная шумоизоляция и раньше была не очень хорошая, а теперь стала совсем отвратительная: слышим разговоры соседки сверху (разбираем слова), она слышит нас. Подскажите, пожалуйста, чем дополнительно можно звукоизолировать. Понимаем, что натяжной потолок придется снимать.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.03.2015 в 10:40:38

a-d-c, старая штукатурка была - выходит - эффективнее = рекомендую восстановить ее обратно.

0
Аватар пользователя
a-d-c

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 52

31.03.2015 в 11:06:45

Alex-Alex, мне кажется, это слишком. Возможно, перекрыть всё слоем-двумя гипсокартона будет достаточно?

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.03.2015 в 11:12:48

a-d-c написал : Возможно, перекрыть всё слоем-двумя гипсокартона будет достаточно?

  • кто его знает - думаю двухуровневый потолок из гкл - неплохо будет.
0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

31.03.2015 в 12:15:14

Зря сбивали штукатурку с потолка. Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов. Щас можно прогнать 2 слоя ,вдоль и поперек, ППЭ изолон, каждый слой 15 мм. И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
kopey71

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Казань

Сообщений: 842

31.03.2015 в 15:35:54

Труженик написал : И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного

И чем же лучше?

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

31.03.2015 в 15:46:19

kopey71 написал : И чем же лучше?

a-d-c написал : чем дополнительно можно звукоизолировать.

Не вижу смысла объяснять толщину натяжного и ГКЛ листов

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
kopey71

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Казань

Сообщений: 842

31.03.2015 в 18:59:05

Труженик написал : Не вижу смысла объяснять толщину натяжного и ГКЛ листов

А объяснить, что лучше передаст воздушный шум, гибкая плёнка или жёсткие листы на каркасе из оцинковки, смысл видите?

0
Аватар пользователя
a-d-c

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 52

31.03.2015 в 22:25:38

Труженик написал : Зря сбивали штукатурку с потолка. Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов. Щас можно прогнать 2 слоя ,вдоль и поперек, ППЭ изолон, каждый слой 15 мм. И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного

Спасибо за ответ. Мы будем снимать натяжной потолок, потом, после всех изменений, его же снова натягивать. Как Вы считаете, нужно ли под 2 слоя ППЭ изолона прокладывать 1 или 2 слоя ГКЛ? Или достаточно только 2 слоя ППЭ изолона?

0
Аватар пользователя
InvMan

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Тула

Сообщений: 160

01.04.2015 в 00:55:26

Насколько я читал, правильная шумоизоляция должна представлять собой пирог: массивный слой (перекрытие) - воздушный промежуток - звукопоглощающий слой (минеральная вата) - массивный слой. Натяжной потолок в качестве массивного слоя не годится, это должно быть минимум 2 слоя ГКЛ. Кроме того, для снижения передачи колебаний с перекрытия на листы ГКЛ желательно каркас крепить к перекрытию с помощью специальных виброизолирующих подвесов. Чтобы в конструкциях звукоизолирующих потолков использовался вспененный полиэтилен (ППЭ - это ведь оно?), не слышал.
Наверное, более подробно и авторитетно по этой теме лучше читать здесь: http://www.acoustic.ua/recommendations/743 http://soundmoderator.org/

0
Аватар пользователя
Kreker

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

01.04.2015 в 01:02:12

Забудьте про эти ППЭ и пенофолы. Натяжной потолок и тонкий (никак не поглощает звук), и гулкий (служит барабаном). Вам лучше сделать ГВЛ+ГКЛ.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.04.2015 в 01:16:09

a-d-c написал : Слои между этажами было: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними) штукатурка потолка.

Слои между этажами стало: паркет черновой пол деревянные лаги перекрытия (с звукоизоляцией Rockwool Акустик Батс: толщина: 50 мм, закреплепленной обрешеткой между ними) пенофол толщина: 10 мм натяжной потолок.

Там (деревянные лаги перекрытия (со штукатуркой между ними)) должен быть накат с засыпкой, и он не ваш. Ваш потолок под балками (которые вы почему то называете лагами).

Труженик написал : И, потолок ГКЛ куда лучше натяжного

Взамен демонтированного чернового.

kopey71 написал : И чем же лучше?

Ибо это единственно правильно.

InvMan написал : Насколько я читал, правильная шумоизоляция должна представлять собой пирог: массивный слой (перекрытие) - воздушный промежуток - звукопоглощающий слой (минеральная вата) - массивный слой. Натяжной потолок в качестве массивного слоя не годится, это должно быть минимум 2 слоя ГКЛ. Кроме того, для снижения передачи колебаний с перекрытия на листы ГКЛ желательно каркас крепить к перекрытию с помощью специальных виброизолирующих подвесов. Чтобы в конструкциях звукоизолирующих потолков использовался вспененный полиэтилен (ППЭ - это ведь оно?), не слышал.

Да.

Труженик написал : Вы бы сначала совета хоть спросили чтоль, если уж нанимаете на сталинку, не специалистов.

То же да. Хорошо ещё соседи добрые попались.

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

01.04.2015 в 09:40:08

a-d-c написал : нужно ли под 2 слоя ППЭ изолона прокладывать 1 или 2 слоя ГКЛ? Или достаточно только 2 слоя ППЭ изолона?

  • Только 2 слоя изолона. А ГКЛ упомянул как вариант, получше натяжного.
0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.04.2015 в 16:48:41

Говорил на форуме десяток раз: толку от всяких минват с "кричащими" названиями что в стенах, что на потолке - ноль, а особенно - в полу. Иногда, как в данном случае - даже вред. Основное для шумоизоляции - масса 1м2 перекрытия: убрали штукатурку - она стала меньше. Соглашусь с мнением выше: зашивка ГКЛ 12мм в два слоя и то будет полезнее.

0
Аватар пользователя
kopey71

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Казань

Сообщений: 842

01.04.2015 в 22:07:16

Дом 39-го года, там же всё гнилое нафиК. Какой ГКЛ 12 в два слоя? На что его там крепить? Вы чо,сталинки никогда не делали? Трогать же страшно зачастую. Кругом дранка. Всё держится только потому, что ещё при Сталине всё тараканы засрали)))) ГКЛ в один слой подшиваешь, он весь гуляет, трещит. Там нужно с минимальным весом выкрутится, имхо. А если вся эта радость(в два слоя) на головы людям упадёт?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу