Аватар пользователя
woodrage

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.08.2011 в 15:57:07

В процессе подготовки пола к заливке обнаружился такой вот шов в полу.

Возникает вопрос: как его залить так,чтобы не залить соседей снизу? Или как его еще можно заделать? И второй вопрос. В глубину шва уходит некая металлическая пластина(ее можно разглядеть на фото ниже).

Очень хочется ее спилить, но что-то подсказывает, что возможно она там не просто так:) Можно ли от нее как-то избавиться?

0
Вложение
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.08.2011 в 16:07:10

woodrage написал : как его залить так,чтобы не залить соседей снизу

залить -никак.

woodrage написал : Или как его еще можно заделать?

его нужно замазать...

0
Аватар пользователя
woodrage

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.08.2011 в 16:31:02

Грэй написал : его нужно замазать...

А чем замазывать? Думаю гипсовая штукатурка не подойдет=)

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.08.2011 в 18:07:06

woodrage написал : А чем замазывать?

замазывать тем же , чем будете делать стяжку... воды поменьше, и вместо супа - кашу получите. Как раз то, что надо))))

0
Аватар пользователя
woodrage

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.08.2011 в 19:30:32

Кашу-то я конечно получу, вот только что это будет за каша? Ведь вода из самовыравнивающегося пола большей частью не выпаривается, она важнейший элемент процесса затвердевания. и если я добавлю мало воды, то прочностные характеристики затвердевшей(если затвердеет) смеси будут крайне сомнительны. И все равно, спасибо за предложение.

Однако наверняка же есть другие варианты. Есть ли какой-либо материал подходящей консистенции? Кроме того нераскрытым остался второй вопрос с металлической лентой.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.08.2011 в 20:12:52

woodrage написал : вода из самовыравнивающегося пола большей частью не выпаривается, она важнейший элемент процесса затвердевания.

... то что вода - важнейший элемент затвердевания, это да, но... - как ни странно, бОльшая часть воды -испаряется. Процентов 80. Остальные 20 - на твердение...

0
Аватар пользователя
karlusha

Местный

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

18.08.2011 в 20:16:34

да сделайте гидроизоляцию этого куска, обмажьте и можете спать спокойно

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

18.08.2011 в 20:27:01

karlusha, Эххх.

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

18.08.2011 в 21:12:10

woodrage написал : Возникает вопрос:

Если шов сильно глубокий - дунуть пеной. Если поверхностный замазать почти сухой той-же наливайкой слоем миллиметров 5 - от протекания спасет. С железякой по фото непонятно, но очень пахнет закладной - если так трогать низя. При любом раскладе надо вычистить весь мусор из этого места (чтобы хотябы нормально сфотографировать;)).

0
Аватар пользователя
karlusha

Местный

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

18.08.2011 в 23:28:55

Грэй написал : karlusha, Эххх.

Вы не согласны. Обмазать и хоть водой заливай.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

19.08.2011 в 06:26:52

karlusha, Чтобы дырку "обмазать", её нужно сначала закрыть, залепить чем- нибудь...;)

0
Аватар пользователя
toss2001

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.08.2011 в 18:43:54

Всем добрый день! решил выровнять немного пол. Снял старый линолеум и буду стелить новый. в итоге взял плитонит Р3, то есть минимальное выравнивание планирую сделать.

Начал грунтовать пол. Были остатки Аквастоп. Полкомнаты сделал аквастопом. а на остальное купил грунтовку от Henkel в леруамерлен.

Вообще после Аквастопа-все нормально. На полу чисто- нет соринок, а после Хенкеля - как будто и не грунтовал, то есть не связывает бетонную пыль хорошо как клей (как Аквастоп) Это нормально? или грунтовка плохая? Прогрунтовал повторно Хенкелем. Вроде грунт держит воду, то есть не впитвыается уже. Но вот то, что бетонная пыль так не связалась как аквастопом-меня смущает.

Стоит ли покупать аквастоп, чтобы пройти после грунтовки Хенкель пол еще раз?

По самому ровнению пола глянул видео в Ютубе.

Все размешивается до состояния сильно жидкой сметаны и выливается аккуратно на пол. потом идет работа игольчатым валиком.

Есть какие то подводные камни в этом процессе?

В некоторых роликах на Ютубе почти как воду выливают на пол. Меня смущает не пойдет ли к соседям влага? может чем то стыки заделать между стенами и полом?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

19.08.2011 в 19:18:09

toss2001 написал : В некоторых роликах на Ютубе почти как воду выливают на пол. Меня смущает не пойдет ли к соседям влага? может чем то стыки заделать между стенами и полом?

некоторые смеси(финишные, тонкослойные) - более жидкие, чем для толстого слоя, а ещё в некоторых роликах специально разводят смесь пожиже, чтобы снять красивый ролик. Потом всё убирают с пола после сЪемок, т. к. все потрескается... Реклама ))) ...стыки надо заделать. Как заделывать - сказано выше

0
Аватар пользователя
toss2001

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.08.2011 в 20:42:32

да у меня там не такая дыра как на картинке. просто угол между стеной и полом. Там дыр то как бы и нет? хватит туда одной грунтовки или нет? Или всю комнату по периметру шпателем с ремсоставом (плитонитом погуще) проходить?
слышал вроде еще между стеной полом по периметру акрилом из тюбиков проходят. Если дыр нет очевидных - может ничем не мазать только грунтом с кичточкой пройти? а то насчет вопроса про грунт? аквастоп рулит или любой нормально?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

19.08.2011 в 21:34:06

toss2001 написал : Если дыр нет очевидных - может ничем не мазать только грунтом с кичточкой пройти?

Правильно. Если дыр нет, значит их нет.

toss2001 написал : аквастоп рулит или любой нормально?

любой нормально по бетону. Аквастоп ваш просто концентрированный грунт, если пожиже разбавите - получите "любой")))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу