Romas написал :
Мастер предлагает такую технологию устройства пола:
-плиты перекрытия выровнить слоем стяжки слоем от 0 до 2,5 см.
Не всякий ровнитель можно лить о нуля. Как правило от 5 мм. Во-вторых, такой слой может потрескаться и раскрошиться со временем.
Romas написал :
-приклеить лаги из клееного бруса к стяжке и в нескольких местах закрепить саморезами
Смысл лаг непонятен. Возможно для поднятия уровня пола. Тогда зачем и лаги и стяжка. На самом деле есть технология рег. пола по лагам и фанере (dnt.ru). Тогда и стяжка вообще не понадобится. Сам эксплуатирую такой пол по фанере уже 8 лет. Проблем пока нет. Главное - тщательно соблюдать технологию и качество работ.
Romas написал :
-уложить 2 слоя фанеры 15 и 12 мм с проклейкой, далее штучный паркет
Почему фанера разная? Хотя это неважно. Но почему 2 слоя? Вообще под паркет кладут фанеру квадратами где-то 50 х 50 см с зазорами между листами миллиметров 10. А уж на нее паркет. Фанеру крепять саморезами к стяжке.
Если все же будете два слоя класть, то кладите между ними прокладку из материала типа пергамин. Иначе потом лист о лист скрипеть будет.