Gennady написал :
смещение точки росы и градиента температур, появление зоны конденсации, как следствие - сырость, плесень, грибок, бОльшее промерзание и
Сталкивался с подобными штукатурками..Один раз утепляли изнутри..
Мониторил после этого ограждение, в течение месяца, после периода созревания- месяц..Производитель заявил Ктп-0.09..Меня это беспокоило, т.к. при -22 град зона конденсации начиналась в слое прим. к несущей стене..На деле, факт.Ктп.-0.15-0.17..Отрицат.градиент , и, соответственно зона конденсации, сдвинулись на глубину 100-120мм вглубь стены..Внутри- приточка мощная..Высушили до вес.влажн. бетона/ нормативн./, потом накрыли
четырьмя слоями жидкой гидроизоляции..Вроде все нормально..
Но штука эта/ штукатурка/- очень капризная..Навредить можно легко..