21.04.2012 в 08:06:29
Предстоит делать фундамент под постройку. Опишу параметры: Постройка: 6*6 м. высота 2,5 м, материал строительства: газосиликатные блоки 200*300*600 Цоколь: цоколь шириной 40-50 см. из силикатного кирпича. Почва: почва песчаная, но через метра полтора начинается глина, до грунтовых вод можно докапаться уже через 1,8 м. Поверхность на которой будет осуществляться строительство наклонная. Что я хочу делать с фундаментом: углубится на 1-1,3 м., далее песчаную подушку толщиной сантиметров 30, далее хочу делать ленточно-свайный (может не такого вида, но не знаю как его правильно назвать :) ). Фундамент будет заливной в процессе заливки буду укладывать арматуру и засыпать щебень известняковый промытый водой (известняковый потом что гравийный у нас в населенном пункте не достать, а везти из далека нет средств и желания). В качестве свай хочу делать следующим образом: при копке канавы под фундамент в местах свай углубляться глубже до 1,5-1,8 м. (до признака появления воды) в этих местах делать штыри из арматуры и обвязать проволокой (т.е. 4 штыря и обвязка проволокой). Вот моя идея по фундаменту. Теперь вопросы:
Какая должна быть высота (не больше) фундамента по отношению с уровнем земли (т.е. явно, наверное, на метр не поднять)? Т. е. изображу графически (правда чертеж не очень, но думаю будет понятно)
По щебню. Сказали что щебень известняковый категорически запрещено использовать при заливке фундамента, говорят он будет крошится и в результате фундамент рухнет. Так ли это на самом деле? Тогда какой выход можно найти? Если ничего не "кидать" в процессе заливки, то фундамент на одном растворе (ну само-собой с арматурой) выйдет "золотой". Насчет гравийного щебня я писал, что не найти у нас его. Есть еще одно место, где есть очень старые залежи ПГС, но там они настолько старые, что там уже и с мусором они со всяким и не знаю что там....
Можно ли при заливке кидать бой силикатного кирпича, раздробленный по-мельче? Сказали что его тоже не рекомендуется, так как при заливке раствора создаются пустые пространства, т. е. раствор не обвалакивает этот бой кирпичей.
Всех благодарю за участие в обсуждении темы. Да и еще. Если у кого будут какие замечания по выше написанной идее по фундаменту, буду очень благодарен за критику моей идеи или корректировку моей затеи.
21.04.2012 в 11:42:26
Чтобы посчитать фундамент надо знать. Вес дома и несущую способность грунта. Отсюда автоматически следует - конструкция фундамента и его параметры. Заливать лучше готовым бетоном (миксер).
21.04.2012 в 14:28:23
Копать до глины, уложить арматуру закрепив ее на столбиках из обрезков арматуры. Заливать готовым бетоном, щебень добавлять в момент замеса раствора (дешевле миксер пригнать), известняк и кирпичный бой для фундамента не годится. Можете залить 50 см сплошным бетоном, а дальше поднимать стену красным кирпичом до уровня пола первого этажа (можно подумать о полуподвале, очень удобно в качестве техэтажа использовать). При такой глубине грунтовых вод стоит подумать о гидроизоляции. Есть другой тип фундамента, для ваших размеров и материалов и с учетом песчаного грунта, лейте монолитную плиту толщиной 20 см, она же будет черновым полом дома. Плиту льете на песок сняв верхний слой чернозема.
21.04.2012 в 15:11:13
andryus написал :
- По щебню. Сказали что щебень известняковый категорически запрещено использовать при заливке фундамента, говорят он будет крошится и в результате фундамент рухнет. Так ли это на самом деле?
Нет. Не рухнет. Готовьте бетон в бетономешалке и заливайте. Только пропорции правильные соблюдайте и используйте пластификатор. Ничего "подсыпать" в раствор не нужно. Нужно сразу готовить замес правильно и заливать арматурный каркас. Просто так засыпать арматуру щебнем нельзя.
21.04.2012 в 18:45:27
Михалыч написал : Нет. Не рухнет.
Тогда если не рухнет, почему все таки нельзя "подсыпать" известковый щебень и бой силикатного кирпича? Просто объясните в чем отрицательный момент?
Михалыч написал : Просто так засыпать арматуру щебнем нельзя.
Значит использовать щебень можно? И немного не понятна Ваша фраза, что Вы имеете ввиду что просто так засыпать арматуру щебнем нельзя? Если я правильно Вас понял, то нельзя накидать на арматуру щебень и потом заливать это все. Я так понял?
sarlen написал : Вам надо 5-6 кубов пусть по 4500 это 27000, если это дорого для фундамента, то может не стоит и начинать строить?
Готовый бетон если покупать это тоже дорого. Я не из самого Кирова, а из области, и при том расстояние до областного центра (Киров 260 км.), вообщем если заказать бетон с доставкой в миксере, то выйдет этот бетон "золотой". К примеру 5 кубов доставка миксером 1100 руб/куб. доставка 5 кубов, т.е. цена самого бетона 23 тысячи + миксер (дорога только туда обратно займет как минимум 9 часов+сколько тут простоит (проработает)).... Так что не выход готовый бетон
21.04.2012 в 19:05:10
andryus написал : Значит использовать щебень можно? И немного не понятна Ваша фраза, что Вы имеете ввиду что просто так засыпать арматуру щебнем нельзя? Если я правильно Вас понял, то нельзя накидать на арматуру щебень и потом заливать это все. Я так понял?
Слово арматурный КАРКАС от слова арматура. Каркас объёмная конструкция его вяжут. А не укладывают.
21.04.2012 в 19:52:38
витаон написал : слово арматурный КАРКАС от слова арматура уложеная понимате. каркас объёмная конструкция его вяжут. а не укладывают
Каркас не обязательно вяжут, его можно сварить. Насчет понятия каркаса сам прекрасно понимаю что это такое, не дурак.
21.04.2012 в 19:55:15
andryus написал : Каркас не обязательно вяжут, его можно сварить. Насчет понятия каркаса сам прекрасно понимаю что это такое, не дурак.
варить не желательно арматура отпускается.но для малоэтажки пойдёт. а по поводу каркаса так и выражайтесь понятнее.чтобы буквально не истолковывали
21.04.2012 в 22:41:08
andryus написал : Цоколь: цоколь шириной 40-50 см. из силикатного кирпича.
Силикатный на цоколе не используют (ну только если совсем сухой климат),он быстро разрушается.
22.04.2012 в 11:15:36
andryus написал : Тогда если не рухнет, почему все таки нельзя "подсыпать" известковый щебень и бой силикатного кирпича? Просто объясните в чем отрицательный момент?
Первое в том, что они имеют малую прочность, втрое - забирают очень много воды из за пористости, в малоотвественный бетон можно и накидать, но под фундамент дома очень не советую. Известняк от воды еще начинает мылится и просто крошится в руках. Силикатный кирпич от воды превращается в труху.
andryus написал : Значит использовать щебень можно? И немного не понятна Ваша фраза, что Вы имеете ввиду что просто так засыпать арматуру щебнем нельзя? Если я правильно Вас понял, то нельзя накидать на арматуру щебень и потом заливать это все. Я так понял?
Правильно поняли, щебень только в раствор, что бы он не забрал воду из смеси когда льете, и как следует заполнился весь объем, если будете насыпать щебень и проливать бетоном, под щебнем пустота будет. Арматуру можно накидывать и в момент заливки, но тут можно ошибиться с высотой, лучше связать арматуру до заливки когда все видно.
andryus написал : Готовый бетон если покупать это тоже дорого. Я не из самого Кирова, а из области, и при том расстояние до областного центра (Киров 260 км.), вообщем если заказать бетон с доставкой в миксере, то выйдет этот бетон "золотой". К примеру 5 кубов доставка миксером 1100 руб/куб. доставка 5 кубов, т.е. цена самого бетона 23 тысячи + миксер (дорога только туда обратно займет как минимум 9 часов+сколько тут простоит (проработает)).... Так что не выход готовый бетон
Ну для начала может стоит позвонить, вы все таки фундамент дома строите, от него очень много зависит и поздно будет рвать волосы на всех местах когда стена треснет. Работать у вас он будет полчаса, подготовили канаву, связали арматуру, он с угла начинает лить, а двое-трое крепких мужиков разгоняют бетон по канаве, через полчаса фундамент будет готов. Я один заливал таким образом точно такой же фундамент, одному очень тяжело, но реально.
22.04.2012 в 12:17:33
andryus, У Вас такая каша в голове...-:) "Накидывать" ничего нельзя. Ни арматуру, ни щебень, ни кирпич (тем более). Это- запрещено. Т.к. снижается прочность конструкции. Она наверное не то, что снижается, она вообще никак не получается.. Вобщем, делаете так: Копаете траншею, бурите отверстия под столбы, вяжете из 4-х прутов арматуры д12 каркасы, укладываете в траншею и столбы, связываете ВСЕ между собой, укладываете гидроизоляцию от стен, месите бетон и заливаете. После каждого замеса вибрируете или "выгоняете" воздух из бетона штыкованием. Через неделю, расстилаете гидроизоляцию по ГОТОВОМУ фундаменту и кладете стены. Варить арматуру дуговой сваркой до д20 по СНиПам нельзя. Только вязать или использовать контактную сварку. Вроде все просто. Осталось решить вопрос по размерам. На вскидку- ширина=ширине стены, столбы- через 2м. Вот как-то так.
По щебню. Если открыть
22.04.2012 в 17:01:18
sarlen написал : Ну для начала может стоит позвонить, вы все таки фундамент дома строите, от него очень много зависит и поздно будет рвать волосы на всех местах когда стена треснет. Работать у вас он будет полчаса, подготовили канаву, связали арматуру, он с угла начинает лить, а двое-трое крепких мужиков разгоняют бетон по канаве, через полчаса фундамент будет готов. Я один заливал таким образом точно такой же фундамент, одному очень тяжело, но реально.
Тут есть 2 проблемы: закрыли дороги на месяц, а через месяц цены поднимутся, это точно (но это мелочная проблема). Основная проблема в том, что миксер не подъедет к канаве ни с какой стороны, постройки очень близко есть и либо надо что-то сносить или таскать от мисера раствор ведрами.
Так! Уважаемые специалисты, я понимаю, что я уже замучил своей тупостью и настойчивостью про щебень, но все же спрошу: значит, если в раствор при замесе щебень можно добавлять и даже известковый, ТО! все же несмотря на то, что это можно, я, если правильно Вас всех понял, это крайне не желательно. Правильно понял? И еще момент. Появилась небольшая, но все же надежда, получить ПГС. Как быть с ПГС? Его можно добавлять в раствор? Его тоже только обязательно в раствор или можно "накидать" в канаву (ну конечно в разумных пределах, не так чтобы слой ПГС, а потом заливка, а постепенно проливка и добавление ПГС)?
И еще. Оцените мой проект фундамента (правда может кривовато, не понятно, но уж как смог)
22.04.2012 в 17:47:14
Что бы не добавляли в раствор это делается только на момент замеса, иначе будет не фундамент, а слоеный пирог из щебня и раствора. С ПГС возникнут проблемы с дозировкой, для хорошего бетона нужно соблюдать пропорции воды, цемента, песка и щебня, а чего сколько в ПГС вы не знаете, если только песок отсеять через сетку.
P. S. Мое мнение сваи не нужны, при таком заглублении и размеров фундамента достаточно простого ленточного.
P. S. S. Плохо что проехать миксер не сможет, ведрами таскать почти не реально, нужна емкость куда миксер все вывалит и с нее таскать, но это около 10 тонн бетона который утром застынет.... работа не реальная. Есть еще вариант желоба или пригнать бетононасос, но это уже другие деньги.
22.04.2012 в 23:46:17
andryus написал : значит, если в раствор при замесе щебень можно добавлять
..Вы собрались замешивать бетон сами??Бетономешалкой?? Тогда ув.Михалыч, всё уже объяснил.... попробую ещё понятнее: Раствор состоит из цемента,песка,и воды. Бетон состоит из цемента,песка,ЩЕБНЯ ,и воды... и то и другое и есть замес этих составляющих...Вам нужно налить в бетономешалку воды (1 ведро) насыпать туда песка(2 ведра),цемента( 1,2 ведра),щебня 4 (ведра). всё это премешать,и залить(вывалить) в опалубку,в которую до этого уложен каркас из арматуры.В момент заливки, эту кухню нужно вибрировать(желательно спец.вибратором для бетона)Это для уплотнения,растекания по щелям и углам(правильного заполнения опалубки) "выгона" воздуха. .. Для пластичности бетона,можно добавлять чуток пластификатора или заменителя(ложка фейри на ведро:)) всё!
23.04.2012 в 07:55:58
sarlen написал : С ПГС возникнут проблемы с дозировкой, для хорошего бетона нужно соблюдать пропорции воды, цемента, песка и щебня, а чего сколько в ПГС вы не знаете, если только песок отсеять через сетку.
Точно! Про песок я даже и забыл (что он в ПГС есть):). При ПГС однозначно нарушится состав раствора.
helmutivan написал : ложка фейри на ведро
Ага мне уже говорили про добавление средства для мытья посуды! Это что-то новое. Насчет пластификатора ничего против не имею, но извините, средство для мытья посуды нужно чтобы посуду мыть, а никак не в раствор лить. Уж для чего что предназначено, то пусть и выполняет свои функции!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу