rweb
rweb
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Воронеж

Сообщений: 9

20.08.2012 в 21:56:07

Прошу помощи знатоков.

Досталась крыша в таком состоянии (см. фото).

Порядок:

1) Металлочерепица 2) Какая-то гидро-ветро защита (прямо вплотную под металлом). Швы никак не заделаны, просто болтаются в нахлыст. 3) Обрешетка 25*100 4) Стропилы 5) Пенопласт (уже удалил весь)

Помещение под крышей будет отапливаемым и жилым, поэтому что планирую сделать:

1) Утеплить 200 мм - 100 мм роквул акустик и 100 мм лайт батс. 2) Обшить гипсоволокном по металлическому профилю.

Немного поизучав форум понял, что предыдущие "специалисты" неверно уложили пленку. Как теперь быть в такой ситуации? Уже никак не переделать (разве что снимать обрешетку с металлом).

Ложить второй слой гидро-влаго защиты вплотную по стропиле и обрешетке, далее укладывать утеплитель, пароизоляцию, воздушный зазор 3-5 см и потом гипсоволокно?

И второй вопрос - как правильно утеплить стены? Стена из облицовочного кирпича, толщина - полкирпича. Планировал установить рейку 30-40 мм, по ней натянуть пленку, потом доски шириной 20 см (под толщину утеплителя), пароизоляция, снова брусок 3-4 см для воздушного зазора и гипсоволокно. Правильно будет?

Прошу подсказать, как правильнее всего поступить в моей ситуации.

0
Вложение
отделкин
отделкин
Эксперт

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

20.08.2012 в 22:55:58

rweb, нужно снимать металл,делать вент зазор ,пленку заменить на 2-3 слойную мембрану,по стене каркас 50мм в него утеплитель и 2 слоя ГВЛ

0
rweb
rweb
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Воронеж

Сообщений: 9

21.08.2012 в 07:40:26

отделкин написал : rweb, нужно снимать металл,делать вент зазор ,пленку заменить на 2-3 слойную мембрану,по стене каркас 50мм в него утеплитель и 2 слоя ГВЛ

Неужели все так плохо? Или это шутка про снятие металла? :) Площадь крыши около 140 метров ...

0
rweb
rweb
Новичок

Регистрация: 24.04.2011

Воронеж

Сообщений: 9

22.08.2012 в 07:55:25

Может быть есть на форуме специалисты по утеплению?

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

22.08.2012 в 09:13:50

rweb написал : Правильно будет?

Не правильно. Оба варианта.

Крыша. Супердиффузионную мембрану к стропилам (с заведением края в водосток), рейки, минплиту, пароизоляцию, ГВЛ. Стены. ЭППС на пену, стеклосетка, шпаклевка, краска.

0
max-power
max-power
Новичок

Регистрация: 20.08.2011

Москва

Сообщений: 7

09.09.2012 в 17:07:12

Решил не создавать новую тему т.к. у меня похожая ситуация. Нам переделывали крышу. снимали струю оцинковку, поверх старой обрешетки набили плёнку, рейки, новую обрешетку и металлочерепицу. И вот только сейчас выяснилось что вместо гидроизоляции(Тивек) они взяли пароизоляцию (Изоспан В) и прибили её кладкой стороной наружу. т.е. пирог такой сейчас

  1. металлочерепица
  2. обрешетка
  3. рейки
  4. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОПАН В причём гладкой поверхностью к железу
  5. Старая обрешетка
  6. стропило крышу планируем утеплять и делать жилое помещение подскажите как быть в такой случае?
0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.09.2012 в 17:23:55

Уверены, что Изоспан В?

0
max-power
max-power
Новичок

Регистрация: 20.08.2011

Москва

Сообщений: 7

09.09.2012 в 17:40:22

да. он указан в накладной.

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.09.2012 в 21:07:55

плохо.

0
max-power
max-power
Новичок

Регистрация: 20.08.2011

Москва

Сообщений: 7

09.09.2012 в 21:52:36

всё снимать? и стелить другую? или есть варианты?

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.09.2012 в 08:48:57

Делать вентзазор 4-5см между этой пленкой и нормальной. Или все снимать.