03.10.2012 в 10:46:09
Доброго дня всем! Делаю ремонт в ванной комнате.Дом старый,штукатурка бухтит.Снес штукатурку и плитку до кирпича.Проблема возникла с одной из стен.Там была печь,и по всей видимости кирпич клали на глину.Середина стены шатается.Как лучше поступить в этом случае?Переложить стенку можно,но по времени затратно.Может зашить ее? Древесно ориентированная плита подойдет для этого? Мне потом плитку клеить надо на нее. Или может гипсокартоном? Кто что посоветует?
03.10.2012 в 10:49:45
что за стена? перегородка? дымоходы? что с обратной стороны? сделайте фото.
03.10.2012 в 11:06:42
дымоходы старые.фото вечером сделаю,как домой попаду
03.10.2012 в 14:09:45
лучше потратить время и переложить. возможно, пазогребневыми плитами - это быстрее кирпича, но из покупать надо, а кирпич в наличии, нужен только раствор.
а зашивать гипсокартоном - имхо, это как гнойную рану зашить. риск осложнений весьма высок.
03.10.2012 в 16:40:50
Такая же была изтория - печное отопление, дымоход был устроен в стенке, и полстены было выложено на глине. Стена шаталась, в местах стыковки кладки на глине и обычной - трещины. Пришлось эту половину валить, разбирал руками - крепости глина не дает, и сейчас вот буду пристраивать новый кусок.
03.10.2012 в 23:05:25
древесно-стружечная плита (ДСП) не подойдет, ориентированно-стружечная плита (ОСП/OSB) подойдет, только нужно выбирать для влажных помещений (OSB-3, OSB-4).
гипсокартон (влагостойкий, толщиной 12,5мм) в разы дешевле будет, его тоже можно, смотря какого размера будет плитка.
также дешевле будут ГВЛВ или ЦСП.
04.10.2012 в 14:35:51
а на осп как плитку клеить? штукатурить его надо будет?
04.10.2012 в 16:28:08
Можно попробовать специальным гипроком для влажных помещений
04.10.2012 в 17:28:54
kota2008 написал : а на осп как плитку клеить? штукатурить его надо будет?
цель оштукатуривания? при увеличении слоев надежность сцепления основания с плиткой понижается. обработать грунтовкой для сильновпитывающих оснований на 2 - 3 раза, влагостойкий клей и вперёд.
осп - листовой материал, поэтому во избежание отпадывания плитки лучше взять толщину не менее 12 мм, и шаг каркасных профилей сделать не более 300..400 мм.
22.10.2012 в 15:04:57
Переложил вываливающуюся часть стены и зашил стену влагостойким гипсокартоном. Спасибо всем кто мне отвечал.