24.10.2012 в 01:10:40
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, как быть и что делать. Сегодня обнаружил за строителями косяк. Ситуация в следующем.
Потолок в ванной выравнивался смесью Glims Stukko-RF, толщина в некоторых местах доходит до 4х сантиметров, перед нанесением была прибита ЦПВС сетка оцинкованная, сам потолок - монолит, грунтовался Glims Prime Грунт. Как оказалось, они выравнивали потолок по натертым маякам. Маяки на потолке, делали по всей длине от стены до стены, ИЗ РОТБАНДА!
А поверх уже наносили этот Stukko-RF, в местах где маяки из ротбанда (но не везде), отслоился. Простукивание дает явный звук образовавшейся полости. Взял кусок сбил один, действительно, между ротбандом и глимсом есть порядочный зазор, в этом месте, сетка ЦПВС тоже приклеена к потолку ротбандом. Т.е. получилось что Stukko-RF тупо не сцепился с ротбандом, оно то и не удивительно, я даже знаю что нельзя поверх гипса фигачить цементную штукатурку... Но обнаружилось все это только сейчас.
Вопрос в том, как теперь это исправить? Понятно что нужно сбить штукатурку которая отслоилась, а дальше как быть? Выколупывать до бетона весь ротбанд? Но он на ЦПВС сетке, получается только с ней вырезать? Потом прибивать полоску ЦПВСки по-новой в это место и глимсом залепить? Или может быть можно только сбить отслоившуюся и обработав поверхность высохшего ротбанда, и нанести на него? Или взять какую-нибудь другую смесь? Хотелось бы чтоб влагостойкая была?
Подскажите пожалуйса, что делать чтоб небыло потом отвалившейся штукатурки на голове... Мне крайне важно знать, как исправить ситуацию, чтоб те, кто будут исправлять это, не наделали других косяков. Заранее спасибо небезразличным.
24.10.2012 в 01:19:50
Да сколько там тех метров в ванной? - Отбить все, отчистить и штукатурить по новой однородным материалом. И, конечно, лучше, руками нормальных специалистов
Труд без искусства - Варварство!
24.10.2012 в 01:37:03
Yrees, А нельзя чего-нибудь другое придумать?? 4 см штукатурки над головой-это "круто".В смысле опасно. Монолит может иметь такие перепады ??Что-то не верится.Вообще на такие толщины не рекомендуется делать штукатурку на потолок.Сделайте,например,реечный или из гипсокартона.Варианты проверены,в том числе и на влагостойкость. P.S. А еще лучше и проще - натяжной потолок.
24.10.2012 в 01:50:04
Есть люди, ну не хотят ни ГКЛ потолок ни реечный,ни тем более натяжной. Хоть ты тресни - не хотят и все 4 см штукатурки а ничем не опасно, и 7 см штукатурят ) Повторюсь : Руками нормальных мастеров. Все будет ништяк :)
Труд без искусства - Варварство!
24.10.2012 в 02:09:16
mihamaster написал : Просто интересно всегда было узнать:Зачем?!
Я думаю, это под диктовку залетных гастеров. И их заказчики им свято верят. А на самом то деле под ГКЛ, либо реечный потолок прячется и вытяжка и эл разводка, ставятся фонари. Плюс в любой бане ( а ванна - это баня), потолок даже лучше, если он ниже, теплее будет.
Я всех до единого своих убедил, никому в ванной потолок не штукатурим )
Труд без искусства - Варварство!
24.10.2012 в 02:09:26
Труженик написал : Повторюсь : Руками нормальных мастеров.
Так я и не отрицаю.Просто интересно всегда было узнать:Зачем?!
Есть варианты гораздо проще.К тому же и эстетичнее и безопаснее.
Yrees, Кстати,глянул,что это за штука такая
24.10.2012 в 02:12:51
GLIMS Stukko-RF (Глимс 2000) фacaднaя выpaвнивaющaя вoдocтoйкaя шпaтлeвкa
Не знаю, зачем она в ванной )
Труд без искусства - Варварство!
24.10.2012 в 02:35:24
Мы отказались выравнивать потолки таким слоем в ванных, что гипсом, что цпс несколько лет назад. И сетка не помогала. Влажность и пар делали своё дело. В пределах слоя 1 см пожалуйста.
24.10.2012 в 11:33:40
Труженик написал : Да сколько там тех метров в ванной? - Отбить все, отчистить и штукатурить по новой однородным материалом. И, конечно, лучше, руками нормальных специалистов
4.5 метра примерно. Других вариантов кроме как сбивать все до монолита нет? А если только ту часть что возле маяков (которая бухтит пустотой)?
mihamaster написал : Yrees, А нельзя чего-нибудь другое придумать?? 4 см штукатурки над головой-это "круто".В смысле опасно. Монолит может иметь такие перепады ?? Что-то не верится.
К сожалению может.:-( Там как-то по дурацки. В основном везде ровно более менее, ну до 2х сантиметров, а в некоторых углах, возле несущих пилонов, идет достаточно резкий перепад от общей плоскости к пилону. В спальне получился. Но это возле самого пилона, где-то на площади 1.5 х 1.5 метра, из имеющихся в комнате 14 квадратных... Жаль я фоток не сделал с правилом, показал бы.
mihamaster написал : Вообще на такие толщины не рекомендуется делать штукатурку на потолок.Сделайте,например,реечный или из гипсокартона.Варианты проверены,в том числе и на влагостойкость. P.S. А еще лучше и проще - натяжной потолок.
К сожалению есть причины по которым это делать мне не хочется. Это пылесборники, т.к. имеют полость и труднодоступны для уборки - у меня ужастная аллергия, которая выливается астмой.
mihamaster написал : Yrees, Кстати,глянул,что это за штука такая Stukko-RF. Это она?? Да,4 см накидать такой непросто.И у вас весь процесс точно соблюдался?? Написано,что за один раз не более 10 см с просушкой 24 часа и т.д.
Да, абсолютно точно. Это она. прозвучал вопрос "нафига она нужна в ванную" - ответ дали в отделе стройка в строительном супермаркете консультанты - потому что влажное помещение, вам лучше вот эту, т.к. она фасадная, и расчитана чуть-ли не на постоянное воздействие влаги, кроме того у нее хорошая адгезия по сравнению с другими ЦПС смесями, 0.7, а у большинства других 0.4. В качестве эксперимента, бросал кусочек высохшей штукатурки в воду на сутки, потом расколол - внутри она осталась практически сухой. Насчет точности соблюдения всего процесса, я не уверен, но думается мне что не соблюдался, а именно что они толщиной бОльшей накидывали. Кстати, вопрос - через какое время может всплыть косяк и какой если слой был больше? Не подскажите?
Кстати процесс соблюдался точно, мной при штукатурке потолка в сан. узле, я сам лично его штукатурил. Так вот даже соблюдая процесс (вплоть до взвешивания смеси и забора воды мерной емкостью до грамма по инструкции), нанося слоями не более 8-9 мм, с просушкой 24 часа (не менее во всяком случае), с грунтовкой между слоями, пошли усадочные трещины. Как оказалось, они были и на первом слое, просто там визуально их видно небыло, им не давала разойтись сетка, но когда грунтовкой намазал этот кусочек что оставался, они проявились. К завершающему слою, они уже видны были без всяких грунтовок на глаз. Толщиной с волос, пересекающие по разным направлениям трещинки, с расстояниями между пересечениями 15-20см. Даже в тех. поддержку глимса звонл, спрашивал почему так выходит. Сказали что "что-то неправильно делаете. Либо слой толстый, либо сквозняк был. Расшейте трещины, и замажте им же.". Фигня короче этот Stukko-RF.
За байкалом написал : Мы отказались выравнивать потолки таким слоем в ванных, что гипсом, что цпс несколько лет назад. И сетка не помогала. Влажность и пар делали своё дело. В пределах слоя 1 см пожалуйста.
Дык у меня и получается в среднем 1 - 1.5см. До 4х это один угол задранный у несущего пилона резко вверх.
24.10.2012 в 11:43:23
Stukko-RF, судя по характеристикам - офигительая штука. 12 МПА с 0.7 адгезией, у кого еще такую найдешь? Но суть в том, что слой ее нанесения до 1 см. И плотность у нее высокая. Т.е. тяжелая. Чего ее решили на потолок присобачить, да еще таким слоем - не понятно. :-) Может на потолок надо чем-то типа Ивсил Термосил, она чуть ли не легче ваты? :-)
24.10.2012 в 11:55:15
Труженик написал : 4 см штукатурки а ничем не опасно, и 7 см штукатурят )
Кнауф в рекомендациях по использованию Ротбанда //Потолки оштукатуривать только в один слой толщиной не более 15 мм//
24.10.2012 в 12:39:27
да хоть 10см перепады элементарно слоями гкл делаются. слой гкл на клей или фуген. дальше анкерим дюбель гвоздями. и так с каждым слоем, как торт наполеон заполняются все большие провалы в минусе, и потом вся эта байда штукатурится общим 1см слоем родбанта. и не надо никаких сеток и танцев с бубном
24.10.2012 в 12:46:11
mihamaster написал : Сделайте,например,....... из гипсокартона.
Yrees написал : Это пылесборники, т.к. имеют полость и труднодоступны для уборки - у меня ужастная аллергия, которая выливается астмой.
Если делать классический вариант(с отверстиями под светильники)-то да. А если сделать светильники маленькие-накладные-то никакая пыль проходить не будет. Отверстия, через которые выходит проводка-посадить на герметик. Потолок отшпатлевать. Ни пылинка не просочится. У меня тоже дети аллергики. Так я собираюсь в ванной именно такой вариант делать. С накладными светильниками.
24.10.2012 в 13:00:09
Гипсокартон в ванной не лучший вариант. Я так и не понял (может не уловил). Толщину 4 см делали фасадной шпатлевкой?
24.10.2012 в 13:50:19
Рома написал : Гипсокартон в ванной не лучший вариант. Я так и не понял (может не уловил). Толщину 4 см делали фасадной шпатлевкой?
До 4х. В среднем, там получается 1.5 см почти по всей плоскости. 4 это в одном углу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.