29.11.2012 в 12:43:34
Основательно перекрыл крышу гаража в два слоя, и подумал что надолго забыл проблемы течи - оказалось не так.
Включил газовую пушку, потолок растаял и с потолка начала капать вода... крыша не дырявая 100 процентов.
Переживаю что теперь по весне при колебании температуры с потолка будет лить дождь...
Что это за явление как его побороть?????
ГАРАЖ- кирпичный дырявый с боков и сзади примыкают другие гаражи, крыша тонкие бетонные плиты, пол из досок с щелями под полом сырая земля...
Огромное спасибо за любой комментарий
29.11.2012 в 13:10:00
Явеление это называется "конденсация водяных паров"...
29.11.2012 в 13:30:06
еще можно назвать точка росы. при одинаковых температурах этого не будет, а вот если внутри будет теплее чем снаружи будет всегда. надо утеплять крышу.
29.11.2012 в 15:21:49
gans gr написал : надо утеплять крышу.
Необязательно. Можно подшить потолок наклонный профнастилом С8 оцинкованным. В нижней части сделать желоб для сбора конденсата в бутылку 5-ти литровую пластиковую. Потом раз в месяц её выливать на улицу. Конденсат будет - но он не будет капать. :) У меня именно так и сделано.
29.11.2012 в 15:25:21
Vladimir_Vas написал : Потом раз в месяц её выливать на улицу.
а почему сразу на улицу дренаж не вывести ?
29.11.2012 в 15:31:35
Микаэл написал : а почему сразу на улицу дренаж не вывести ?
А патаму что зимой он замерзнет. Хотя у вас Ростов... Но у нас точно замерзнет.
29.11.2012 в 15:47:51
да уж, так запросто. я то думал, что разговор за полностью исключить конденсат. идея отличная. а вопрос, не ржавеет ничего?
29.11.2012 в 15:54:26
gans gr написал : а вопрос, не ржавеет ничего?
Оцинковка? - Нет. А тиски на полу - да. Но - летом и не от конденсата.
29.11.2012 в 15:57:37
Vladimir_Vas, спасибо :).
29.11.2012 в 20:53:41
Vladimir_Vas написал : патаму что зимой он замерзнет. Хотя у вас Ростов...
ну и у нас не Кипр .
29.11.2012 в 22:42:44
Сделать нормальную вентиляцию.
29.11.2012 в 22:52:53
всем спасибо огромное за коментарии...
если утеплю крышу внутри ну к примеру прибью на рейки изолон фольгированный 10мм??? такая штука поможет???? на нём то иней не будет образовываться???
29.11.2012 в 22:56:53
Vladislav.ru написал : фольгированный 10мм?
без толку. как минимум 10см эппс. да и то под ним возможно выпадение
30.11.2012 в 07:05:35
витаон написал : без толку. как минимум 10см эппс. да и
Витаон, ты ошибаешься. 10 сантиметров - это толщина утепления которая считается минимально необходимой для утепления жилого помещения, эта толщина, 10 см - рассчитана чтобы внутри было тепло при минимальном расходе топлива. .. С задачей снизить количество конденсата в гараже при работе тепловой пушки, справится и сантиметровой толщины изолон. Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
30.11.2012 в 08:54:20
Грэй написал : Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
у соседа гараж обогревается буржуйкой .по стропилам натянута ПЕТплёнка . Конденсата вроде нет .