11.03.2013 в 13:44:38
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? В доме на первом этаже, в зоне кухни, вздулся пол из керамогранита. Под керамогранитом проложен тёплый водяной пол. Может ли он быть виноват? Такая ситуация уже была в одной из комнат - в детской. Там также под керамогранитом проложен тёплый водяной пол. Надумали делать косметический ремонт так как, немного вздулись керамогранитные плитки посередине детской комнаты. В итоге сделали ремонт капитальный: даже поставили в помещении новую перегородку. После проведения ремонтных работ, пол взорвался во всей детской комнате. Вызвали рабочих, они переложили керамогранит. Но спустя две недели, пол вновь весь "взорвался". Теперь не знаем что и предпринимать...Прошу вашего совета, так как планируем делать ремонт в районе кухни, там всё начинается также - уже вспухли несколько плиток под кухонным "островом". Вызывали специалистов, все только разводят руками. Будьте добры, посоветуйте, в чём может быть причина? Или к кому мы можем обратиться?
11.03.2013 в 13:55:06
теплый пол выключаете на месяц при укладке керамогранита? А потом плавно запускаете по 5 гр.С. в день? Демпферная лента уложена по периметру стяжки?
11.03.2013 в 14:17:09
Volscaya написал : посоветуйте, в чём может быть причина?
Из какого материала сделан тёплый пол? (какие трубы?)
11.03.2013 в 14:24:31
пластификатор добавляли?????
11.03.2013 в 14:39:36
Тут и думать нечего. Неправильно была сделана стяжка, и неправильно была приклеена плитка.
Или теплый пол не был адаптирован, но это тоже относиться к неправильному выполнению стяжки и укладки плитки.
Вообще, очень большая и объемная тема. В данном случае причина не в водопроводчиках. А в тех, кто делал стяжку и плитку.
Если хотите, почитайте темы про стяжку пола, и укладку плитки на теплые полы. Это в соседних ветках этого же форума.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.03.2013 в 15:14:53
Inch1964 написал : В данном случае причина не в водопроводчиках.
Одна из наиболее вероятных причин- неправильный выбор материала трубы. Если взять с большим линейным расширением (Рехау пинк, напр.), то порвёт любую стяжку.
11.03.2013 в 15:35:39
А про линейное расширение, так ведь стяжку со сшитым полиэтиленом заливать надо с налитой водой в трубах и созданным давлением в 2-2,5 Бара. Чтобы как раз потом и не рвало. Но, зачем говорить про такие нюансы, когда просто плавающую стяжку то большинство мастеров-джамшутов делать не умеет. Если в большинстве случаев стяжка лопается на куски, даже без всяких теплых полов.
Зачем тогда говорить дальше? К чему далее про ЭППС под стяжкой, пластификаторы, демпферную ленту, армирующую сетку с тщательной провязкой вязальной проволокой, термошвы, пропорции длины и ширины фрагментов стяжки, выдержку на созревание 28 дней, выдержку на просыхание, потом медленная адаптация в течение недели-двух?
Зачем все эти подробности, когда обычно то "стяжку" можно расковырять просто ногтем? Какая там марка бетона бывает? Да никакая! Это вообще чаще всего не стяжка.
Пословица есть такая. "Как покормлено, так и погавкано". Если устроить тендер на понижение среди мастеров, то ничего кроме плачевного результата получить и нельзя.
А подробности как сделать настоящую стяжку с водяным теплым полом, как раз и изложены в других ветках форума.
Если водопроводчики, монтирующие ВТП, накачали в трубы 2,5 Бара, перед заливкой стяжки, и во время заливки и первичного отверждения это давление в трубах ВТП сохранялось, то к водопроводчикам претензий нет.
В остальном виноваты уже мастера, делавшие стяжку и плитку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.03.2013 в 16:22:48
Inch1964 написал : В остальном виноваты уже мастера, делавшие стяжку и плитку.
Я раз видел как вспучило стяжку. Трубы на тёплых полах из полипропилена очень сильно повело.Я думаю там никакая стяжка не выдержит.
11.03.2013 в 16:38:02
Мастер Игорь, не сталкивались с тонкой трубой Rexau Solar ? Её вообще возят в Россию?
11.03.2013 в 16:39:14
BV написал : не сталкивались с тонкой трубой Rexau Solar ?
Не. С такой ни разу.
11.03.2013 в 16:40:38
Мастер Игорь написал : Я раз видел как вспучило стяжку. Трубы на тёплых полах из полипропилена очень сильно повело.
Получается, что будет меньше проблем, если в стяжку заливать армированные трубы - или МП, или армированный PEX? Ну как бы при прочих равных - меньше шансов возникновения проблем....?
11.03.2013 в 16:44:41
BV написал : Получается, что будет меньше проблем, если в стяжку заливать армированные трубы - или МП, или армированный PEX?
Мы только с такими и работаем. Они ещё и укладываются проще.
11.03.2013 в 16:58:51
Я видел, как выворачивало кафель замурованными в стену ПП трубами для полотенчика. Причём ПП был армированный!
А насчёт стяжки... Не всегда её под тёплый пол делают халявно. У меня на основу - 4 слоя ЭППС "Фомборд" толщиной по 3мм каждый, с проклейкой. Потом толстая (0,1мм=100микрон) фольга: проверял, её цементный раствор не съедает - для распределения тепла по площади (вовсе не для какого-то отражения ИК). Потом правда не водяной - кабель Devi. Поверх - стальная армир. сетка 50х50х5мм, внахлёст. А затем уже залито Ветонитом-5000 с минимальным количеством воды. Стяжка - просто бронебойная. Плитка (керамогранит) - на эластичный клей Lugato на стяжку возраста 3 месяца. В трёх помещениях (21м2, 7м2 и 3м2 - всё ОК, тьфу*3). Вот в этом альбоме поэтапно есть:
11.03.2013 в 17:08:49
Prok12 написал : Вот в этом альбоме поэтапно есть:
А трубы тёплого пола какие? А то не понял.