Kowake
Kowake
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Москва

Сообщений: 19

13.04.2013 в 12:42:00

Уважаемые мастера. Сейчас делаю ремонт в сан-узле. Снял старую стяжку и гидроизоляции до перекрытия. Перекрытие монолитный бетон. Хочу сделать теплый пол -маты. Какой пирог с минимальной высотой можно использовать, а то потолки в квартире 255 см. Можно ли использовать такой пирог ? Если нет, то поправьте пжл.

  1. Перекрытие (монолитный бетон)
  2. Выравнивающая стяжка 1.5-2 см
  3. битумно-полимерная мастика
  4. наливной пол 5 мм
  5. теплый пол- маты
  6. Плиточный клей
  7. Плитка

Можно ли выкинуть пункт 2 (выравнивающую стяжку) и потом выравнить все это пунктом 4 (наливным полом) ?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

13.04.2013 в 12:45:30

я бы по стяжке сделал бы гидроизоляцию мастикой, потом бы положил маты и поклеил бы плитку. если же Вы сами будете класть и плитку и стяжку- то удобнее так: сначала маты, потом стяжку, потом- гидроизоляция потом плитка на клей , нанесенный гребенкой на ровную стяжку.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.04.2013 в 13:08:00

Наверно правильнее - гидроизоляцию Cerezit CR 65 с заходом на стены, теплоизоляцию для теплого пола 5 мм, мат, выровнять все наливным полом по маякам, приклеить плитку по гребенке. Если гидроизоляцию делать над ТП то возникнет проблема углов примыкания к стене, из за колебаний температуры пола появятся трещины и разрушат гидроизоляцию.

P. S. Вместо матов лучше кабель использовать, но нужно посмотреть на толщину стяжки, достаточна ли она для кабеля.

0
Kowake
Kowake
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Москва

Сообщений: 19

13.04.2013 в 13:43:44

C2h5-OH написал : я бы по стяжке сделал бы гидроизоляцию мастикой, потом бы положил маты и поклеил бы плитку. если же Вы сами будете класть и плитку и стяжку- то удобнее так: сначала маты, потом стяжку, потом- гидроизоляция потом плитка на клей , нанесенный гребенкой на ровную стяжку.

Получается пирог такой :

  1. Перекрытие (монолитный бетон)
  2. гидроизоляция мастикой
  3. теплый пол- маты
  4. Плиточный клей
  5. Плитка В этом случае пункт 2 делать сразу на не очень ровную поверхность перекрытия ? Или второй вариант который Вы предлагаете: 1.Перекрытие
  6. Маты
  7. Стяжка
  8. Гидроизоляция . Какая ?
  9. плиточный клей
  10. Плитка.

Какой толщины будет этот пирог ?

sarlen написал : Наверно правильнее - гидроизоляцию Cerezit CR 65 с заходом на стены, теплоизоляцию для теплого пола 5 мм, мат, выровнять все наливным полом по маякам, приклеить плитку по гребенке. Если гидроизоляцию делать над ТП то возникнет проблема углов примыкания к стене, из за колебаний температуры пола появятся трещины и разрушат гидроизоляцию.

P. S. Вместо матов лучше кабель использовать, но нужно посмотреть на толщину стяжки, достаточна ли она для кабеля.

Использование кабеля вместо матов подразумевает увеличение толщины пирога. В моем случае это не допустимо.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

13.04.2013 в 13:54:35

Kowake, 2ой вариант. гидроизоляция- люгато душабдихтунг. клей- люгато флексибель. толщина пирога- оапределяется материалом стяжки. при наливном поле- от 1-- 2 см без учета плитки

0
Kowake
Kowake
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Москва

Сообщений: 19

13.04.2013 в 17:03:20

C2h5-OH Спасибо. Значит получается так. На перекрытие я креплю маты теплого пола (допустим фирму DEVI) . Далее я сверху заливаю наливным полом (Какой использовать ?) 1.5-2 см. Жву пока высохнет. Наношу гидроизоляцию люгато душабдихтунг. Жду пока высохнет. Дальше на клей- люгато флексибель клею плитку . Все правильно понял ? Все работы до поклейки плитки хочу сделать сам. Вопрос : А Теплый пол не будет греть потолок соседей , может под него какую теплоизоляцию положить ? И не помешает ли прогреву пола гидроизоляция ?

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.04.2013 в 17:48:26

Kowake Будет, есть подложки для теплого пола например http://www.penoterm.ru/products/dlya_sistemy_teplyy_pol/ekofol_item/, только опять все пляшется от толщины стяжки не лопнет ли она на плавающем основании, гидроизоляция не помешает

0
Kowake
Kowake
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Москва

Сообщений: 19

13.04.2013 в 18:03:59

Ну а что же не говорите про неё ! Мне надо самую тонкую брать , 2мм ?

какие наливные полы порекомендуете ?

А наливные полы вообще не треснут ?Толщина у них будет 2 см, а ведь я их буду лить на подложку для теплого пола и у них не будет контакта с бетонным перекрытием ?

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.04.2013 в 19:20:57

Kowake написал : Ну а что же не говорите про неё ! Мне надо самую тонкую брать , 2мм ?

Смотри пост №3 !!!

Kowake написал : А наливные полы вообще не треснут ?Толщина у них будет 2 см, а ведь я их буду лить на подложку для теплого пола и у них не будет контакта с бетонным перекрытием ?

Треснут, 30 мм минимум для стяжки не связанной с основанием.

0
Kowake
Kowake
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Москва

Сообщений: 19

13.04.2013 в 20:05:49

Может наливным полом сделать стяжку 2 см, а уже после него в плиточный клей положить нагревательные маты DEVI, ведь он всего 5 мм ? На сайте у них по крайней мере написано , что прямо в плиточный клей они кладутся.

sarlen написал : Наверно правильнее - гидроизоляцию Cerezit CR 65 с заходом на стены, теплоизоляцию для теплого пола 5 мм, мат, выровнять все наливным полом по маякам, приклеить плитку по гребенке. Если гидроизоляцию делать над ТП то возникнет проблема углов примыкания к стене, из за колебаний температуры пола появятся трещины и разрушат гидроизоляцию.

P. S. Вместо матов лучше кабель использовать, но нужно посмотреть на толщину стяжки, достаточна ли она для кабеля.

Сейчас у меня демонтированы стены туалета и ванной и так же демонтирована старя стяжка и гидроизоляция. Такой вариант имеет место на существование : 1.Перекрытие 2.гидроизоляцию Cerezit CR 65 по всей площади ванной и туалета.

  1. Возведение стен (наружной и стены между ванной и с/у. Из ГКЛ или ГКЛ + аквапанели внутри ванной)
  2. гидроизоляцию Cerezit CR 65 в ванной с заходом на стены по 10 см и туалета с заходом 10 см.
  3. теплоизоляция 5 мм 6.теплый пол-маты
  4. Залить наливными полами 30мм 8.плитка на клей.
0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

14.04.2013 в 10:16:45

да,это не плохой вариант.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу