Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

18.05.2013 в 02:42:13

Господа тут такое дело Нужен ваш совет. Утеплил дом по системе Ceresit VWS. Все прекрасно, красиво экономично по газу итд. Но настало лето и хочется поставить кондиционеры. И вот тут вопрос как правильно монтировать крепление для наружного блока. Стена моя состоит из газасиликата 400 мм штукатурки 10-20 мм(не собирался утеплять) утеплитель 50 мм и сама декоративная штукатурка. Может есть какие технические решения данной проблемы.
0
Вложение
Gregrs
Gregrs
Новичок

Регистрация: 25.04.2013

Киев

Сообщений: 11

18.05.2013 в 16:31:50

Нашли проблему.. - возьмите под кранштейны вырежьте утеплитель у установите кронштейны. Не понравится фасон - замажьте чем (ротбантом, штукатуркой какой) в плоскость. Кранштейнам по барабану - гнить не будут.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

18.05.2013 в 17:24:34

Можно химический дюбель, можно металлический дюбель для газобетона и шурупы на 10, на шуруп одеть трубку длинной как толщина теплоизоляции.

1
Вложение
АндрейСПб
АндрейСПб
Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

18.05.2013 в 18:57:51

Смотрите в типовое решение данного производителя (Церезит) В Альбоме технических решений есть узлы креплений. Насчет газобетона, да еще марки D400. Кака еще та, всегда проблема что либо повесить в силу сминаемости материала

0
АндрейСПб
АндрейСПб
Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

18.05.2013 в 18:58:27

sarlen написал : Можно химический дюбель, можно металлический дюбель для газобетона и шурупы на 10, на шуруп одеть трубку длинной как толщина теплоизоляции.

Совершенно верно

1
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

19.05.2013 в 14:47:09

Gregrs написал : Нашли проблему.. - возьмите под кранштейны вырежьте утеплитель у установите кронштейны. Не понравится фасон - замажьте чем (ротбантом, штукатуркой какой) в плоскость. Кранштейнам по барабану - гнить не будут.

Я правильно вас понял. Вырезаю по форме кронштейна в утеплителе канавку, помещаю в образовавшийся углубление кронштейн, креплю его к стене а затем замазываю ротбантом или штукатуркой:eek:
Вы делали так?

0
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

19.05.2013 в 14:50:36

АндрейСПб написал : Смотрите в типовое решение данного производителя (Церезит) В Альбоме технических решений есть узлы креплений. Насчет газобетона, да еще марки D400. Кака еще та, всегда проблема что либо повесить в силу сминаемости материала

А у вас нет ссылки на альбом технических решений Церизита? Я такого не нашел.

0
костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

19.05.2013 в 20:55:11

Gregrs написал : Нашли проблему.

Никакой проблемы..Совершенно..Отсутствие вещества в черепной коробке, напрочь, освобождает от каких - либо проблем, вообще..

Gregrs написал : Кранштейнам по барабану - гнить не будут

Да "крАнштейнам"- по барабану..Хозяину , с мозгами, не "по барабану", что у него по стенам - рыжие потеки, через год- другой..

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

20.05.2013 в 10:00:42

Lipzona написал : Я правильно вас понял. Вырезаю по форме кронштейна в утеплителе канавку, помещаю в образовавшийся углубление кронштейн, креплю его к стене а затем замазываю ротбантом или штукатуркой:eek:
Вы делали так?

И организовываете мостик холода и доступ воды под теплоизоляцию.... Правильнее было делать закладные для кронштейнов еще во время фасадных работ, но никто этого не делает в результате все через ж...пу. Как я предложил тоже не правильно, но в Вашем случае это самый правильный монтаж, шуруп нужен не короче 200 мм.

0
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

20.05.2013 в 12:48:33

sarlen написал : И организовываете мостик холода и доступ воды под теплоизоляцию.... Правильнее было делать закладные для кронштейнов еще во время фасадных работ, но никто этого не делает в результате все через ж...пу. Как я предложил тоже не правильно, но в Вашем случае это самый правильный монтаж, шуруп нужен не короче 200 мм.

Даже если кронштейн был под утеплителем то все равно его наружная часть выходить за утеплитель, вот вам и мостик холода. От него при монтаже кондиционера не обойтись.

0
Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

20.05.2013 в 13:01:10

Кондиционерщик говорит, что всегда бурит отверстие из комнаты на улицу. Но тогда я понимаю, что может отвалиться приличный кусок стены под утеплителем. Как быть. Может безударным способом пройти оставшиеся часть при бурении под трассу. А может сначала пройти тонким 6-8 мм буром а после коронкой с направляющим сверлом 40 мм с удлинителем.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.