14.06.2013 в 21:00:22
Однокомнатная в новостройке. В отделке я не специалист. Хороший знакомый, отделочник с большим стажем, подсказал и подробно расписал такую технологию устройства стяжки: на расстоянии 1200 друг от друга в перекрытия всверливается несколько рядов дюбель-гвоздей, высота шляпок с помощью шуруповерта и уровня выводится в идеальную плоскость. на шляпки укладывается потолочная п-образная металлическая стартовая ("рогами" вверх), под которую кузким шпателем накладывается раствор из гипсовой штукатурки. после высыхания профиль снимается и под ним остаются ровные гипсовые маяки, между которыми впоследствии укладывается раствор. Стяжка получилась идеальная, но через 2 недели начала бухтеть вдоль гипсовых маяков, позже отслоение произошло более чем на половине площади, из-за чего пришлось ее полностью демонтировать. Прилипание "намертво" было примерно на 30% площади вдали от маяков и стен, и без видимой зависимости от гладкости-шершавости бетонного основания - липла как к гладкой плите, так и к бугристой - да так, что сточилось дорогое бошевское зубило. Трещин в стяжке почти не наблюдалось, проблемой был только явный бухтеж.
Использовалась Стяжка для пола "Геркулес". Перед укладкой проводилось обеспыливание и грунтовка составом Диола для бетонных полов Д-66. После - укрывание пленкой и ежедневное смачивание. Помещение было закрыто от сквозняков. Демпферная лента по периметру на стену не клеилась (к стене, кстати, раствор лип великолепно).
Возможные ошибки, как мне теперь кажется: Гипс насосался воды, разбух и деформировал прилегающие края стяжки; Раствор был с передозом воды; маяки располагались вдоль комнаты, деля стяжку на длинные прогоны, что недопустимо.
Отсюда вопросы: Если делать раствор с правильной дозировкой воды, то возникнет ли достаточная адгезия? не будет ли он слишком сухим?
Стяжка была (и предполагается) толщиной 15-50мм - нужно ли ей армирование или фибра?
На повестке дня повторная укладка стяжки, так же "мокрым" методом, но уже по металлическим маякам, со швами и демпферной лентой и за один заход.
Прошу советов для избежания возможных ошибок, т.к. не хочу кошмарного повторения демонтажа.
На балконе, как ни странно, прокатило и почти не бухтит:
Может кто посоветует смесь. Закупаюсь обычно
Посматриваю
14.06.2013 в 22:50:26
Бухтение - это неустойчивое положение фрагмента стяжки отделившегося в результате растрескивания. Фрагмент представляющий собой кусок плиты раскачивается и постукивает. Так ? Или Я чего-то не понимаю ?
14.06.2013 в 23:00:02
deletear,
Ключевое слово здесь - отслоение от основания. Это чревато сюрпртзами вроде растрескивания, выкрашивания, пыления, скрипения пола под линолеумом и т.д. Фрагмент не простукивает. Бухтение - это звук при простукивании тупым предметом; там, где отслоилось, он будет громким и радостным, и будет возвещать о грядущем геморе :)
15.06.2013 в 01:40:19
Попробуйте докупить еще 2-3 мешка плиточного клея и непосредственно перед моментом выливания очередной бадьи замешанного раствора - шпатлюйте поверхность плиты клеем слоем 1-2 мм.
15.06.2013 в 04:56:55
Не хочется Вас огорчать, но, кажется, Вы зря израсходовали кучу материала, а затем глотали пыль и проливали пот. Заливайте по-новой (раз такая пьянка) и не надо ничего простукивать тупыми предметами. Правда. Поверьте.
15.06.2013 в 05:14:47
Новостройкин написал : Трещин в стяжке почти не наблюдалось, проблемой был только явный бухтеж.
Тоже считаю, что возможно поторопились с демонтированием. Еще куда ни шло в тонком слое - 15 мм - может со временем раскрошится, на 55 мм это вряд ли.
Отошла скорее всего потому что Геркулес - М200, слишком прочный и в характеристиках не заявлено ни про какие эластичные добавки. А прочный значит хрупкий и при наборе прочности да еще и на разных толщинах 15-55 мм при усадочных деформациях в некоторых сдвинулся, оторвался. Ту которой, Вы решили заменить, по моему, еще хуже.
Вот чисто для примера не реклама
//Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.//
15.06.2013 в 09:39:03
В вашем диапазоне работ обычно использую церезитСН175.
18.06.2013 в 22:36:57
Обычная ЦПС... добавка ПВА... жесткий раствор... без грунтования... поверхность смочить до насыщения... 5 мм слой работает уже полгода под тележкой с железными колесами...
25.06.2013 в 06:07:07
Обычно я когда заливаю раствор по установленым маякам смочиваю водой прогрунтованную поверхность и проблем практически не бывает.
25.06.2013 в 08:19:55
Новостройкин написал : Демпферная лента по периметру на стену не клеилась (к стене, кстати, раствор лип великолепно).
По мне так проблема именно в этом (почитайте что написано на мешках "Геркулеса" , наверняка там указано что должен быть отступ от стены) плюс к этому дом новостройка который имеет подвижность, которая наверняка и повлияла на стяжку.
26.06.2013 в 00:54:57
классическая цпс стяжка должна быть минимум 5см толщины..это тот слой..который не трескается и не отслаивается под весом человека....слышал..что тонкие стяжки -2-3 см..льют наливным полом..но сам так никогда не делал...предпочитая сразу лить классику и лишь потом тонкий слой наливайки...у вас скорее всего она просто отходит от пола..в следствии тонкости стяжки...
26.06.2013 в 03:02:33
valid7228 написал : .предпочитая сразу лить классику и лишь потом тонкий слой наливайки.
ЦПС и так хороша, в горизонте и с хорошей чистотой по умолчанию.Самовыравнивающиеся полы использую в этом случае только под линолеум, плитку ПВХ и т.д.Под ламинат-нет.
dokaprof1 написал : смачиваю водой прогрунтованную поверхность и проблем практически не бывает.
А смысл?Может чего не понимаю?Основание смачивается до насыщения только для предотвращения быстрого обезвоживания нижнего слоя ЦПС.Для оптимального прохождения хим.реакции.С нормальной грунтовкой и гидроизоляцией в этом смысла не вижу.
26.06.2013 в 12:00:38
bonsay написал : С нормальной грунтовкой и гидроизоляцией
Вы под гидроизоляцией что имеете в виду? Стяжка будет контактная, без пленки.
26.06.2013 в 13:01:37
Не понимаю зачем нужна стяжка из цпс толщиной >=5см в наше время "нано-технологий". У Вас реально в новострое перепад по полу 35мм ?
Я бы так сейчас делал:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу