Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

12.07.2013 в 09:22:21

Добрый день, форумчане. Вопрос такой. Имеется квадратная труба сечением 100х100 мм. Длина 4м 8см, упор с краёв по 10 см. Какой вес можно подвесить посередине балки. Как я понял (человек далекий от строй конструкций) это расчет по сопротивлению на изгиб? Если можно то покажите рукой в какую сторону искать, какие таблицы и как считать. Ссылки на Госты - это здорово, но мне бы лучше именно этот конкретный случай.
Нагрузка не распределена, будет висеть строго посередине балки.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

12.07.2013 в 09:37:27

Для расчёта нужна толщина стенки и способ опирания.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

12.07.2013 в 09:45:57

konsta29 написал : Для расчёта нужна толщина стенки и способ опирания.

Стенка 4 мм, опирание шарнирное, не защемленное. Наобум - 300 кг.

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

12.07.2013 в 10:34:42

толщина стенки не знаю - поеду на рынок куплю, какую-то самую стандартную. Способ опирания - лежит сверху на бревне. Ну прикрутится болтом. За 300 кг - спасибо. Можно уже отталкиваться.

Объект - деревянная церковь, рубленая. Надо подвесить люстру 150 кг. Там есть выходы торцов бревен (не знаю как это грамотно сказать) выходят на 10-15 см. Думаю поперек эту балку уложить на выходы бревен, дополнительно прикрепиться к стенам. Расстояние между стенами 4,10 Этот детский рисунок - мой строительный чертеж в поинте, сильно прошу не ругать PS просто сомневался вначале, думал может перекрест ещё одну балку пустить :o

0
Вложение
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

12.07.2013 в 10:48:15

Труба 100х100х4 выдержит до 760кг, но при этом прогиб будет 2см

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

12.07.2013 в 11:06:55

Лучше все-таки двутавр 10-ку или спаренные два швеллера. Это уже с гарантией.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

12.07.2013 в 11:13:19

Grek148 написал : Лучше все-таки двутавр 10-ку или спаренные два швеллера

Никакого выигрыша против трубы 100х100. Сопромат пока еще не отменили.

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

12.07.2013 в 11:16:55

Сопромат пока еще не отменили.

Вот именно. Поэтому двутавр или спаренный в двутавр (не в квадрат) швеллер выдержит большую нагрузку чем труба. На производстве труб сейчас много халтурят, толщина стенки может быть не 4, а 3 или меньше, поэтому лучше перестраховаться. С экономической точки зрения я бы выбрал вариант из швеллера, так как ровно 4,06 не продадут, а хлысты идут по 11.6 м, режем пополам и свариваем в таврик.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

12.07.2013 в 11:39:11

Профан27 написал : Никакого выигрыша против трубы 100х100.

У балки полки толще в сумме по сечению, поэтому выигрыш будет.

К.З. написал : Объект - деревянная церковь, рубленая. Надо подвесить люстру 150 кг. Там есть выходы торцов бревен (не знаю как это грамотно сказать) выходят на 10-15 см.

Вес выдержит - с огромным запасом. Но вот нахлест 15 см на бревно вызывает сомнение. Сруб - он дышит, и при осадке бревенчатые стены могут довольно сильно расходиться. Я бы не рискнул давать такой маленький нахлест балки на срубе. Лучше с запасом, тем более, регулярно наблюдать за этим делом там будет некому - не довести бы до греха!

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

12.07.2013 в 11:39:17

Grek148 написал : выдержит большую нагрузку чем труба.

Ну да. Профильные трубы (т. е. не круглые ВГП) все тонкостенные.

0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

12.07.2013 в 11:54:24

К.З., Вы изначально неправильно поставили задачу. В Вашем случае подойдет труба 80х80х4 с почти трехкратным запасом, при этом прогиб будет составлять менее 1см.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

12.07.2013 в 12:29:28

Vidis написал : К.З., Вы изначально неправильно поставили задачу. В Вашем случае подойдет труба 80х80х4 с почти трехкратным запасом, при этом прогиб будет составлять менее 1см.

я думаю, что в церкви нельзя применять коррозионно-нестойкие трубчатые конструкции. издавна там делали на векА, поэтому я -за двутавр.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

12.07.2013 в 12:55:42

Grek148 написал : двутавр или спаренный в двутавр (не в квадрат) швеллер выдержит большую нагрузку чем труба.

Двутавр №10: W=39.7 см3 Труба квадратная 100х3: W=36.5 см3 Труба квадратная 100х4: W=47.2 см3 Так что тонкостенная труба проигрывает двутавру примерно 10%, а толстостенная выигрывает у него 30%. А есть кв. трубы и100х5, и 100х6.

sanya1965 написал : в церкви нельзя применять коррозионно-нестойкие трубчатые конструкции.

Кто это сказал, что "трубы корр. нестойки"? Конструкторы трубчатых структур, используемых в куполах стадионов, в перекрытиях цехов и т.п., видать, об этом не знают. Если внутри трубы вода будет стоять - да. А откуда ей взяться в опоре люстры? Концы надо заглушить хорошо. Зато труба более эстетично выглядит.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

12.07.2013 в 13:15:42

Профан27 написал : ...Конструкторы трубчатых структур, используемых в куполах стадионов, в перекрытиях цехов и т.п., видать, об этом не знают....

речь не о цехах, и не о стадионах. а о храме, где есть непоколебимые традиции. теоретически и купола можно сделать каркасно-пространственными, но никто до этого еще не додумался. вернее, эти самые традиции не позволяют даже думать об этом.

Профан27 написал : внутри трубы вода будет стоять - да. А откуда ей взяться в опоре люстры? Концы надо заглушить хорошо. Зато труба более эстетично выглядит.

конденсат внутри трубы будет уменьшать стенку и => несущую способность трубы. эстетика -вообще неприменима в данном случае.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

12.07.2013 в 13:37:02

sanya1965 написал : купола можно сделать каркасно-пространственными, но никто до этого еще не додумался.

Во-первых, давно додумались. Во-вторых: если уж о "традициях" говорить, то традиционно в церквах паникадило (люстра) чаще висит на тросе, уходящем в высоту купола, в его центр. В случае ТС, видимо, этот вариант неприемлем, так о каких "неколебимых традициях" вообще можно тут говорить? Что, двутавр - более традиционен?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу