geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

12.08.2013 в 19:09:46

Делаю пристройку к кухне. Дошло дело для заливки пола над подвалом. Длина пролета 6 м, ширина 2 м. Толщина стен 30см. Вобщем сама дырка подвала в ширину получается 1,4 метра. Апалубка из халявного железа, которое убираться не будет. Металлические уголки, кинутые по ширине через каждые пол метра и приваренное железо. Уже закупился арматурой 8мм, но тут меня напугали, типа тонкая. Толщина заливки пола будет 10см. Вот тут я очень сомневаюсь что на такой ширине этой арматуры не достаточно. Еще сказали плести окном 10 см. Опять же сомневаюсь, зачем так мелко? Сам считать нагрузки не умею. Подскажите что делать, покупать арматуру толще или эта все таки пойдет?

0
Вложение
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

12.08.2013 в 22:47:50

нормально все будет, если еще эти железки поперек (по верху уголков) связать прутками арматуры при помощи сварки. расстояние между стержнями можно 15 см в этом случае сделать. ЗЫ у меня возник риторический вопрос: "Нафига браться, если лучше сначала подумать, а потом уже "реализовывать" ???

0
Umka
Umka
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

12.08.2013 в 23:08:05

ну всяко бывает...сначала кажется :а фигли там делать то......потом приходит отрезвление...ничего страшного...спросил же ..:)

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

13.08.2013 в 00:44:50

Умко написал : Ы у меня возник риторический вопрос: "Нафига браться, если лучше сначала подумать, а потом уже "реализовывать" ???

Блин, ну строю. Отец строителем был. Чутьё имеется...:swoon

0
geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

13.08.2013 в 00:46:51

Umka написал : ну всяко бывает...сначала кажется :а фигли там делать то......потом приходит отрезвление...ничего страшного...спросил же

Ну задницей чую что нормально, чувствую что напугали. Вобщем понял. Делаю восьмёркой и все будет алес гуд.

0
timonja
timonja
Резидент

Регистрация: 26.03.2010

Таллин

Сообщений: 1794

13.08.2013 в 00:50:01

Для начала хотелось бы знать марку бетона. Промышленный бетон или сами мешать собираетесь? Если промышленный бетон вам достаточно марки С25/30 чтоб восьмёрка в нём работала. Защитный слой в вашем случае должен работать максимально сверху, а не снизу.

0
geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

13.08.2013 в 02:26:12

По Рязански. Марку не знаю. Беру свежий цемент, мешаю в стандаре 1:3 и плюс 4 щебня. После отстоя 2 недели, моя макита с большим трудом выдалбливает в нем дырку на всю длину сверла. Мешаю сам, имеется бетономешалка. И тут же подворачивается халявный керамзит. Опять же, в разговоре со "знающими" людьми, сказали, что керамзит лучше чем щебень, и вес меньше, и объём больше. Думаю, здесь они правы.

0
geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

13.08.2013 в 02:29:10

timonja написал : Защитный слой в вашем случае должен работать максимально сверху, а не снизу.

А это я не понял. Объясните пожалуйста. Мне нужно быстро, нужно всё сделать успеть до октября. А еще и стены поднимать, и крышу....:confused:

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.08.2013 в 12:49:29

geka1973 написал : Опять же, в разговоре со "знающими" людьми, сказали, что керамзит лучше чем щебень, и вес меньше, и объём больше. Думаю, здесь они правы.

Ничем он не лучше, был бы лучше его и на ЖБК сыпали бы, но там щебень почему то. Если нужна легкая стяжка, тогда другой вопрос, но у Вас вес значения не имеет.

0
geka1973
geka1973
Местный

Регистрация: 05.02.2013

Черкесск

Сообщений: 131

13.08.2013 в 17:47:34

Так я не понял. Можно мне для замеса бетона использовать керамзит вместо щебня? Щебень денег стоит, а керамзит халявный имеется.:) И если можно, то какую пропорцию делать? Так же как и щебня?

Сейчас мешаю так: 1 вода 5 щебень 1 цемент 3 песок

И еще вопрос. Чувствую не получится у меня залить за раз. Можно заливать, к примеру, тремя подходами? Т.е. сначала пару квадратов, потом еще пару...

Чувствую глупый вопрос, но спрошу, дабы развеять сомнения. - Заливать, как понимаю, сразу полную высоту надо. А слоями нельзя?

И еще, Для уплотнения бетона думаю использовать перфоратор. Приварить к сверлу круг сантиметров 10. Будет такой вариант работать, кто нибудь пробовал такое?

0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

13.08.2013 в 18:07:09

Перфоратор в режиме "отбойник" будет работать? Если хотите крутить им - не вариант, так как круг 99% оторвет в теле бетона. Да и смысла особого нет - керамзит только повсплывает. Заливать обязательно на всю высоту. Можно разбить на захватки - полосами по узкой стороне, но на всю длину полосы (представьте, что у Вас это батон - его надо нарезать на ломти). Никаких квадратов не надо - надо только полосу. Почему - не буду объяснять :) Отсечку между захватками делайте или доской или, если есть мееелкая сетка (ячейка у нее 10*10мм вроде - не помню, давно это было), то ей - так правильно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.